Autor Téma: Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?  (Přečteno 15857 krát)
Nod
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 30.07.2021, 19:16 »

Na chalupě máme komplet rozvody v TN-C. Teď jsem ale náhodou zjistil, že nové obvody (celkem 4 jističe),    které tchán nechal před pěti lety dotáhnout do kuchyně, jsou sice také v zapojení TN-C, ale ve zdi je třížilový kabel bez zapojeného modrého (1x světla + 3x zásuvkový obvod - ohřívač vody, trouba, zásuvky na lince).
Takže mě napadlo, že bych tyto nové obvody nechal předělat na TN-S. Tedy v jističovém rozvaděči by se udělal bod rozdělení a zapojil se modrý vodič. Případně by se těmto obvodům ještě předřadil proudový chránič, když je to ta kuchyně.
Ze školy si matně pamatuju, že bod rozdělení by měl být přizemněn. Na tomto foru jsem se dočetl, že se nejdená o povinnost, ale "pouze" o doporučení. Rámcově tuším, jaké benefity uzemění přináší, bohužel chalupa ho nemá a nemá ani hromosvod.
 
Má smysl z pohledu "ochrany zdraví a majetku" nechávat výše zmíněné obvody předělávat na TN-S, když bod rozdělení nebude přizemněn? Není bezpečnější to ponechat v původním stavu?
A pokud to má smysl předělat - jsou naopak ty obvody z roku 2016 správně zapojené? Zde jsem se dočetl, že nové instalace mohou být pouze TN-S. Jako laik ale samozřejmě netuším, co přesně termín "instalace" zahrnuje.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.07.2021, 08:30 »

Proudový chránič je správná myšlenka, ale pokud se přeruší PEN před bodem rozdělení, může se na neživou část (kostru) nějakého spotřebiče dostat plné fázové napětí a chránič na to nebude reagovat...

Jak máte dělané rozvody vody? Komplet plast, nebo i něco "FeZn"? Pokud to je zahrnuto do hlavního ochranného pospojování, na reakci chrániče v případě potřeby takové "náhodné uzemnění" zpravidla stačí s velkou rezervou. A pak je to ještě možnost použít jednu zemnicí tyč...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Nod
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.07.2021, 12:08 »

A je to tak, že pokud se přeruší PEN, tak je TN-C stejně "nebezpečné" jako TN-S s přerušeným PEN před nepřizemněným bodem rozdělení? A že případný proudový chránič nezvyšuje míru nebezpěčí - "jen" se na něj nedá 100% spolehnout?

Ta zemnící tyč je problém, protože jističový rozvaděč je ve středu chalupy, to znamená muselo by se sekat mnoho zdí. Provrtat podlahu v přízemí a zarazit tyč do základů je asi blbost, co?

Voda je v plastu. Je tam jen rozvod ústředního topení, které je pospojované s elektrokotlem a kovovým rámem bojleru - to je asi k ničemu, že?. Ty rozvody topení se ale dostávají k obvodovým zdím, daly by se tedy teoreticky snadno spojit s nějakým uzeměním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.07.2021, 13:30 »

Tyč do podlahy/základů zabezpečí téměř jistě fungování chrániče při upáleném hlavním PEN.
Vaší snahou by však mělo být:
Vzít z rozvaděče zž vodič (desítečku/šestnáctečku) a na druhém konci ho připojit k PEN/zemnění "kolem" elektroměru/pojistek, zkrátka směrem k "elektrárně"
Takto zparalelníte současný PEN a jste celkem za vodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 31.07.2021, 16:35 »

Nevidím to tak "černobíle".
Kam až je schopen odběratel "zdvojit" PEN vodič? Ale není vyloučeno jeho přerušení někde mezi tímto bodem a bodem posledních přizemnění v síti distributora. Ono to nemusí mít distributor přizemněné u odběrného místa, ale klidně o dost dál
Rozhodně lepší než nic, ale kousek vlastní "země" je velké plus
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.08.2021, 08:48 »

Teoreticky   ..keď sa môže prerušiť PEN,..môže sa aj PE....
Budeme na základe tejto možnosti prizemňovať všetky kolíky v TN-S..?....alebo je lepšie a aj rozumnejšie udržiavať PEN v dobrej kondícii.?
Chcem len napísať, že každý typ siete má isté riziká na ktoré je dobré sa zamerať viac...(hej, viem že upadnutý PEN je okamžité riziko, ...odpadnutý PE je ale zas na chalupe bez revízií zákernejší..)

Uvažovať nad realizáciou dostatočného náhradného uzemnenia za odpadnutý PEN v TN-C-S ale ľahko môže na chalupe narobiť viac starostí jak úžitku....hlav ne v dosiahnutí bezpečných vypínacích časov v časti TN-C...tam by som len na tyče nespoliehal...

Tedy v jističovém rozvaděči by se udělal bod rozdělení a zapojil se modrý vodič. Případně by se těmto obvodům ještě předřadil proudový chránič,
Hlavne ten modrý vodič nezabudnite pripojiť všade, ...a chránič tiež dačo pomôže, i keď len v zakázaných situáciách jak je rozsekávanie káblov či priamy dotyk na fázu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.08.2021, 08:22 »

Nevidím to tak "černobíle".
Kam až je schopen odběratel "zdvojit" PEN vodič? Ale není vyloučeno jeho přerušení někde mezi tímto bodem a bodem posledních přizemnění v síti distributora. Ono to nemusí mít distributor přizemněné u odběrného místa, ale klidně o dost dál
Rozhodně lepší než nic, ale kousek vlastní "země" je velké plus
Zvolil jsem směr mojí rady na základě dedukce, že tazatel má třífáz, tam je vhodné míti eNko co nejblíže nule.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Nod
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.08.2021, 21:12 »

Přípojka je tažená vzduchem ze sloupu přes cestu a od něj se vedení až k zásuvce "nedotkne" země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.08.2021, 21:42 »

Rozhodně neuděláte chybu přepojením rozvodu na třívodičový, pokud přidáte chránič(e) budou fungovat i bez přizemnění a bezpečnost se i tak výrazně zvýší. Hlavně je vždy důležitá precisní práce a následná kontrola a nejen nově udělaných rozvodů, ale zejména původního přívodu, který bude plnit svoji funkci nadále a nemá rozdělen PEN. Také záleží na tom jak a z čeho jsou původní rozvody udělány, ovšem máte tam elektrokotel, tzn. že rozvody nebudou snad 50 a více let staré a měly by mít dostatečný průřez a možná i v mědi. Nezanebatelný vliv na bezpečnost má spolehlivost PEN v rozvodech před elektroměrem. Občas se řeší poškozené přístroje z důvodu upáleného N (PEN) někde dále od domu ve veřejných částech rozvodů. To obvykle neovlivníte jinak než tím přizemněním.

S tím přizemněním mě napadá jedna myšlenka, a to, kde máte elektroměr a domovní rozvaděč. Kdybych rozvody viděl, možná bych něco vymyslel, takhle na dálku je to jen o dohadech a myšlenkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.08.2021, 07:44 »

Občas se řeší poškozené přístroje z důvodu upáleného N (PEN) někde dále od domu ve veřejných částech rozvodů. To obvykle neovlivníte jinak než tím přizemněním.
Myslím si, že p. Nod nemá celkom predstavu o tom, že jak rozsiahle "prizemnenie" chalupy by ho čakalo, kebyže sa s tým prizemnením rozhodne bezpečne nahradiť odpálený PEN, ..
A fungovať tak naďalej normálne a celkom bezpečne bez rizika len s dodávkou troch fáz bez PENu v zmysle noriem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.08.2021, 19:00 »

V ktorej STN (ČSN) nájdem nutnosť uzemnenia bodu rozdelenia?

Keď vymieňam svietidlá v hale, ktoré idú na TN-C za nové svietidlá na TN-S, budem do každej krabičky ešte ťahať CY zž?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Nod
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.08.2021, 10:55 »

Ještě zrecyklu druhou část dotazu z úvodu. Jak správně mají vypadat nové obvody. Pokud je intalace TN-C, lze je dělat opět TN-C, nebo se musí přejít na TN-C-S? Respektive pokud eletrikář v roce 2016 uděla obvody (jističe - zásuvky) TN-C bylo to správně?

Jde mi o to, že s případnými úpravami se obrátím na toho samého člověka a trochu ve mě hlodá podezření, jestli to nedělá tak, "jak zákazník řekne" (pokud to tedy není v hrubém rozporu se zdravým rozumem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.08.2021, 12:40 »

V roce 2016 měly být rozvody o průřezu 1,5mm2 a 2,5mm2  třívodičové. Společný vodič PEN je možno používat až od průřezu Cu 10mm2 a Al 16mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.08.2021, 10:47 »

Tyč do podlahy/základů zabezpečí téměř jistě fungování chrániče při upáleném hlavním PEN.
Milane, dovolím si tento mýtus vyvrátit. Při smyčce poruchového proudu [L - spotřebič- N - zpátky chráničem do bodu rozdělení - zem] chránič ani nepípne, na PE a všech s ním spojených neživých částech mám dotykové napětí, svým tělem nanejvýš nepatrně vylepším přizemnění Šok. Přizemnění akorát sníží napětí dané děličem  [spotřebič - odpor přizemnění]. Jednoduchým výpočtem mi pro dovolených 50 V vychází odpor uzemnění v jednotkách Ohm. 10 metrů pásku ve standardní půdě = 40 Ohm, jedna dvoumetrová tyč kolem 90 Ohm pozor. Takže napětí víc než nedovolené. Aby chránič vypnul, musela by nastat druhá porucha na isolaci spotřebiče tř. 1. Pak dotykem vytvořím bypass mimo chránič.
Vaší snahou by však mělo být:
Vzít z rozvaděče zž vodič (desítečku/šestnáctečku) a na druhém konci ho připojit k PEN/zemnění "kolem" elektroměru/pojistek, zkrátka směrem k "elektrárně"
Takto zparalelníte současný PEN a jste celkem za vodou.
Nelze než souhlasit, pokud je to ovšem proveditelné. Před x lety jsem tu řešil problém řadových garáží z éry Vasiĺa Biĺaka, rekonstrukce elektriky začátkem 90. let podle ČSN 34 1010, přívody od elektroměrů CYKY 2x2,5 vedou vnitřkem ve zdech přes sousedy. Při pouhém návrhu nového sekání by svědomitý garážník s jistotou skončil na traumatologii. Napadají mne pouze dvě možnosti:
1) Oblíbená metoda Milana Hudce - přechod na TT s vlastním zemničem (zde by stačila ta tyčka). Celkem "normově čisté" řešení. Nicméně zatímco v TN je chránič druhou doplňkovou ochranou, v TT je to ochrana jediná. Mimoto při poruše mám na PE téměř plné fázové napětí. V oboru instalaček nn se sice profesně nepohybuju, ale i tak vím ze svého okolí, že proudové chrániče byť zvučných značek nejsou bezporuchové.
2) Momentálně to řeším bastlem typu "polopohyblivé" instalace s napěťové závislým PRCD chráničem vřazeným do zásuvkového okruhu. Zde opět souhlasím s Milanem Hudcem, kde v jiném příspěvku poukazuje na nedostupnost chráničů pro pevné instalace, které umí vyhodnotit přerušení PEN. Už jen počet zdejších diskusí na téma vylepšení starých instalací dokazuje, že by se podobné přístroje oplatilo vyrábět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.08.2021, 12:23 »

Milane, dovolím si tento mýtus vyvrátit. Při smyčce poruchového proudu [L - spotřebič- N - zpátky chráničem do bodu rozdělení - zem] chránič ani nepípne, na PE a všech s ním spojených neživých částech mám dotykové napětí, svým tělem nanejvýš nepatrně vylepším přizemnění Šok. Přizemnění akorát sníží napětí dané děličem  [spotřebič - odpor přizemnění]. Jednoduchým výpočtem mi pro dovolených 50 V vychází odpor uzemnění v jednotkách Ohm. 10 metrů pásku ve standardní půdě = 40 Ohm, jedna dvoumetrová tyč kolem 90 Ohm pozor. Takže napětí víc než nedovolené. Aby chránič vypnul, musela by nastat druhá porucha na isolaci spotřebiče tř. 1.
Souhlasím a d ě kuji za upozornění.
Napsal jsem to velice hajdalácky, myšlenka byla ovšem s vaší totožná ve smyslu oné další poruchy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.08.2021, 20:22 »

Ono je potřeba nahlédnout do historie, kdy byl požadavek na přizemnění doporučován/aplikován.
V té době byl PEN skutečně mohutně pospojován s kdejakou ing.sítí či kovovou konstrukcí v zemi.
Tj.pokud se PEN v bodě rozdělení uzemnil (připojil k nejbližšímu "železu"),  nechalo se říci, že se vybudoval v podstatě paralelní spoj.
V době nástupu plastů na sítě a šetření železem všeobecně se tento požadavek již nesetkává s realitou potřebného/možného.
Dokonce se dá konstatovat, že vzniká neviditelný boj o zem, kdy jedinec poctivě uzemňující svoje instalace se stává nechtěným pomocníkem pro okolí s uzemněním zanedbaným, a to se všemi důsledky ohledně předčasné degradace jeho strojených zemničů (což je nepříjemné, ale napravitelné),  ale i kovových výztuží betonu, a to je průšvih na entou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.08.2021, 22:45 »

Ono je potřeba nahlédnout do historie, kdy byl požadavek na přizemnění doporučován/aplikován.
V té době byl PEN skutečně mohutně pospojován s kdejakou ing.sítí či kovovou konstrukcí v zemi.


Tady jste přesně posvítil na jádro problému!

 Pospojování není přizemnění a přizemnění není pospojování.  Pro názornost a zjednodušení uvažujme pouze kovová potrubí vody a ústředního topení v domě. Pokud provedeme pospojování boileru, domácí vodárny, zásuvek pro pračku, myčku, oběhového čerpadla ÚT, pospojení mezi potrubími v koupelně a ve sklepě, tak máme několikrát vše propojeno náhradní cestou. Pokud se bude jednat o síť TN-C-S, bude toto pospojení namáháno proudem pouze v případě poruch. U sítí TN-C bude plnit funkci PEN a pracovní proud spotřebičů nám bude po potrubích cestovat podle Kirchhofových zákonů stále. Ovšem bezpečnost se v obou případech zvýší. Pokud se potrubí časem obmění za nevodivá, je dobrým zvykem použít silnější měděný vodič a potrubí přemostit. Jako určitý bonus bude, pokud např. vodovodní přípojka je kovová a múže sloužit jako náhodný zemnič. Na to však již nelze příliš spoléhat, v současnosti vodárenské spolenosti trvají na použití plastových potrubí na přípojky, aby právě nebyl na potrubí zavlečen nežádoucí proud a napětí. Přizemnění není schopno vést větší proud, ale má význam ve vyrovnání potenciálu skutečné země v místě odběru s potenciálem PEN v distribuční síti, kde mohou být odchylky způsobené mnoha vlivy danými zatížením sítě, vzdálenějšími místy přizemnění a samozřejmě také případnými poruchami. Ten kdo má velmi dobré uzemnění se však nedobrovolně stává zemnícím bodem pro okolní objekty, což může mít neblahé následky na jeho zemnící systém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.08.2021, 05:53 »

Jj.coby elektroštěně jsem zažil případ, kdy po odpojení objektu CO, jehož armování sloužilo leta pro "celou vesnici" coby zemnič, najednou pohaslo kde co, to byl najednou poplach Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 24 dotazů.