Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?  (Přečteno 16184 krát)
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.08.2021, 15:00 »

Ještě se zeptám, k čemu byste se klonili v případu té garáže (výše) s přívodem CYKY 2x2,5. Chci upravovat vjezd a zvažuju, jestli při tom rozbít stávající beton a kopnout tam ten zemnič pro TT + fasádní krabici se svorkou. Mínusy: 1) Práce. 2) Téměř s jistotou přijdu o základní ochranu pojistkou E27/16 A, zemnič nebude delší než pár metrů. 3) Zemnič bude třeba opečovávat a v důchodu už nebude v šuplíku erární měřič zemního odporu  Mrknutí.
Skoro mi přijde praktičtější dožít s oním bastlem tvořeným PRCD chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 16.08.2021, 19:27 »

Vezmu nerezový drát a "strčím ho" do předvrtané díry v zemi, kterou předem vyliji jílem a pod. (zde pozor, pokud jíl, tak ne A4 ale A2) dále tímto drátem jdu dále až do rozvaděče na vhodnou svorkovnici PE.
Rozhodně bych nepoužíval nějakou přechodovou krabici a pod.
Solidní PCH, zkontrolovat jeho mrazuvzdornost, pokud bude navíc typu SI (výr.Schneider),  tím lépe.
V garáži se zaměřit pokud možno na používání II třídy, samozřejmě to není nutná podmínka, spíše taková opatrnost.
Zemnič s doprovodnou hodnotou odporu takto přežije i garáž samotnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.08.2021, 07:28 »

D.í.k. za tip z praxe  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 17.08.2021, 08:19 »

D.í.k. za tip z praxe  Úsměv
Trochu se člověk zapotí při tvarování drátu v kuse až do rozvodnice, ale furt lepší, než nějaké přechodové svorky po cestě.
Poněkud nejasná odpověd bude na otázku, zdali stačí jeden ks.chrániče nebo dva v serii, několikrát jsme i zde na diskuzích na to narazili (myslím, že kolega Strycharsky a Schwarz k tomu měli co říci),  ale bez závěru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.08.2021, 09:52 »

A s jakou odporúčanou hodnotou uzemnenia toho nerez drôtu by sa malo v praxi pre takú garáž počítať?

Myslím to tak, aby pre garáž ktorá bola pôvodne na 16A, vyšiel aj dajaký istič alebo poistka, ktorá ešte ochráni obvod aj proti nadprúdom..
Podľa 4-41 taký prístroj v obvode TT má ešte byť...a aby mal zmysel, malo by tomu svojou hodnotou zodpovedať aj to nerez uzemnenie drôtom v diere s ílom ..

Alebo je vhodné, aby bola EI v garáži pre laikov bez istenia proti nadprúdu?...len s chráničom 30mA na ochranu pred úrazom, a s kolísavým max. príkonom podľa stavu zemniča?


Tak trochu a nepriamo to dávam do súvisu aj s čl. 415.1.2


Ještě se zeptám, k čemu byste se klonili v případu té garáže (výše) s přívodem CYKY 2x2,5.
A jak v tom kábli 2x2,5 preznačíte zž vodič PEN na modrý N pre TT.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 17.08.2021, 10:52 »

Nějak se vám zašmodrchala do sebe ochrana proti nadproudům s ochranou proti dotyku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 17.08.2021, 11:54 »



A jak v tom kábli 2x2,5 preznačíte zž vodič PEN na modrý N pre TT.?

Ten vodič bude stále splňovat podmínky PEN, správněji nulovacího vodiče s ohledem na dobu vzniku instalace.
Že z něho v nějakém místě rozvodu cucáme jen pracovní funkci na věci nic nemění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 17.08.2021, 12:13 »

Nějak se vám zašmodrchala do sebe ochrana proti nadproudům s ochranou proti dotyku.
Jjjj, Smích ....a ja že je ešte furt debata o náhrade prizemnením za upálený PEN (N)...pardon


Ten vodič bude stále splňovat podmínky PEN, správněji nulovacího vodiče s ohledem na dobu vzniku instalace.
Že z něho v nějakém místě rozvodu cucáme jen pracovní funkci na věci nic nemění.
V princípe funkčnosti i hej,..no myslíte si že je v súčasnosti v súlade s novým súborom 2000 naprojektovať novú pevnú EI TT na starú TN-C s PENom menším ako 10mm2 v medi?
Nevzťahuje sa podmienka na min. prierez PENu z 5-54ky aj na kombináciu TN-C a TT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 17.08.2021, 12:40 »

Pro novou istalaci bude onen PEN pouze ve funkci N (do další garáže bude pokračovat ve smyslu dřívějších požadavků) nevidím rozpor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 17.08.2021, 13:03 »

Pro novou istalaci bude onen PEN pouze ve funkci N
V nezapojenom kábli CYKY2x2,5 sú len dve farebné žily,..bez funkcií..
Výrobca ich neoznačuje s funkciami do akých sa zapoja v EI...vyrába ich len vo farebnom rozlíšení, a žily dostávajú funkcie až pri projektovaní kábla do EI...
Je teda dovolené zž žile v kábli priradiť funkciu N bez toho, aby nebola v celom vedení označená podľa normy farbou pre vodič N,..modrou?




A tiež by ma zaujímalo jak je to s chráničom v TT jak s jedinou ochranou v automatickom odpojení od zdroja...?
To sa v TT už chránič neberie len jak doplnková ochrana k automatickému odpojeniu od zdroja prístrojom ktorý je konštruovaný na skratové prúdy do PE?
Pokiaľ viem, tak chránič je konštruovaný tak, aby cez rozdielové trafko reagoval predovšetkým na postupne narastajúce unikajúce prúdy do PE a nie na skratové... na to sú iné prístroje

Sa pýtam preto, bo si nie som istý žeby to takto navrhol aj projektant,..myslím takú zmenu v starej TN-C...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 17.08.2021, 13:20 »

Nevím co by na tom projektant neměl zvládnout, už jsem to popsal tak důkladně, že by to bezesporu zapojil správně kdokoli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 17.08.2021, 14:44 »

V nezapojenom kábli CYKY2x2,5 sú len dve farebné žily,..bez funkcií..
Výrobca ich neoznačuje s funkciami do akých sa zapoja v EI...vyrába ich len vo farebnom rozlíšení, a žily dostávajú funkcie až pri projektovaní kábla do EI...
Je teda dovolené zž žile v kábli priradiť funkciu N bez toho, aby nebola v celom vedení označená podľa normy farbou pre vodič N,..modrou?




A tiež by ma zaujímalo jak je to s chráničom v TT jak s jedinou ochranou v automatickom odpojení od zdroja...?
To sa v TT už chránič neberie len jak doplnková ochrana k automatickému odpojeniu od zdroja prístrojom ktorý je konštruovaný na skratové prúdy do PE?
Pokiaľ viem, tak chránič je konštruovaný tak, aby cez rozdielové trafko reagoval predovšetkým na postupne narastajúce unikajúce prúdy do PE a nie na skratové... na to sú iné prístr

Spočítejte si jaký zemní odpor budete potřebovat, pokud budete chtít v síti TT zrealisovat ochranu automatickým odpojením od zdroje. Proto se používá proudový chránič. To byl také jeden z důvodů. proč se sítě TT přestaly používat. Používat napěťový chránič bylo problematické a proudové ještě nebyly tehdá dostupné. V síti TT jsou samozřejmě použité jističe nebo pojistky, které chrání obvody před zkratem mezi pracovními vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 17.08.2021, 15:00 »

Poněkud nejasná odpověd bude na otázku, zdali stačí jeden ks.chrániče nebo dva v serii, několikrát jsme i zde na diskuzích na to narazili (myslím, že kolega Strycharsky a Schwarz k tomu měli co říci),   ale bez závěru.
Taky mě to napadlo... v TT oproti TN ochrana neživých částí visí jen na chrániči, tak ji zdublovat. Když chránič selže, je v TT na neživých částech plnokrevná fáze. Předřazené jištění 16 A při zemnění drátem nebude o ničem vědět.
Nevím co by na tom projektant neměl zvládnout
Osobně bych neměl problém to podepsat  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 17.08.2021, 17:29 »

Jjj,..a  ja som si urobil mylnú predstavu, že k tej garáži vedie samostatný, a nie priebežný  CYKY2x2,5ka....nedorozumenie...

Takže použitie chrániča ako jediného prostriedku ochrany pri nepriamom dotyku znamená, že čl. 415.1.2 neplatí pre sústavu TT (čl. 411.5)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 18.08.2021, 10:11 »

Jjj,..a  ja som si urobil mylnú predstavu, že k tej garáži vedie samostatný, a nie priebežný  CYKY2x2,5ka....nedorozumenie...
Ale ano, každá garáž má samostatný CYKY 2x2,5 od fakturačního elměru. (Děláno ještě za 34 1010.)
Takže použitie chrániča ako jediného prostriedku ochrany pri nepriamom dotyku znamená, že čl. 415.1.2 neplatí pre sústavu TT (čl. 411.5)?
TN - základní ochrana = nadproudový přístroj (pojistka/jistič),  doplňková = chránič
TT - základní ochrana = chránič (nadproudový přístroj obvykle nevypne)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 18.08.2021, 10:32 »

Ten vodič byl zbudován coby PEN a je jedno, jestli zůstaneme nadále u tohoto názvu (není vyloučeno že bude třebas v budoucnu pokračovat coby PEN někam dále),   nebo ho pro naše potřeby možná o chlup správněji nazveme N (zde může být ovšem pro hnidopichy nepřekonatelný problém jeho barvy).
Na bezpečnost to nijaký vliv mít nebude.
Navíc v čase se barvy mění dle toho jak se která kómise vyspí tanecek
Vzpomeňme třebas na dřívější šedý nulák, z kterého máme dnes fázi.
Nikde není psáno, že za dalších "padesát" let až někdo dnešní instalaci bude upravovat budou barvy úplně jiné a bude tápat stejně jako dnes my nad šedým Úsměv
Žoviálně bych ho nazval NPE, tj.momentálně plnící funkci N s připraveností plnit i funkci PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 18.08.2021, 12:27 »

nebo ho pro naše potřeby možná o chlup správněji nazveme N (zde může být ovšem pro hnidopichy nepřekonatelný problém jeho barvy).
Jjj, to hej..a najväčšími sú práve poctiví projektanti a revizáci ktorí idú s vlastným menom na trh...  Úsměv


Ale ano, každá garáž má samostatný CYKY 2x2,5 od fakturačního elměru.
Vo vašom prípade keď už, tak prejdite v garáži klasicky do TN-S,.. a keď neveríte starému PENu tak si METku pre chránič prizemnite..



Podľa môjho keď už zriadiť TT pre laikov, tak podľa PD a len s kvalitným uzemnením,
A najlepšie aj s jeho prepojením na zem distribučky... kde bude normálne reagovať aj skratová spúšť ističochrániča 16A...

Ja teda proti chráničom určite nič nemám, no zriadiť novú EI tak, aby jej bezpečnosť visela len na chrániči a na neistej vysokoimpedanč nej vypínacej slučke podmienenej aspoň 5xIdn sa mi nevidí jak práve najlepšie riešenie...
Berte to ale len jak môj pohľad na TT v praxi dneška...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 19.08.2021, 09:48 »

Podľa môjho keď už zriadiť TT pre laikov, tak podľa PD a len s kvalitným uzemnením, A najlepšie aj s jeho prepojením na zem distribučky... kde bude normálne reagovať aj skratová spúšť ističochrániča 16A...
...jenže to jsme zpátky u zadání. V daném případě neproveditelné . Kdyby bylo reálné se napojit na "tvrdý" PEN, pak všechny úvahy o přechodu na TT ztrácejí smysl. Tu diskusi jsem rozjel kvůli běžnému případu z praxe, kdy je třeba najít nejlepší z nestandardních řešení.
Napadá mě ještě způsob provedení dvoustupňové ochrany v TT se dvěma chrániči: Základní ochrana chráničem s vybavovacím proudem např. 100 mA, doplňková s klasickou "třicítkou".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.092 sekund, 23 dotazů.