| | |-+  Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?  (Přečteno 21169 krát)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 17.01.2021, 11:03 »

Taky nechápu, že vůbec nikomu ve vaší krajině nevadí, že ve starejch panelácích, nemáte plombovatelný panel hl.jističů. Tady je to jasná závada.

Riesi sa to len v pripadoch, kde byvaju ved vieme kto (ako u vas Chanov a pod). Tam (Lunik 9) su natahane samostatne kable po fasade zvonku, elektomerovy rozvadzac je tiez zvonku, musi to byt trvalo viditelne a pristupne kontrole.
Bezne bytove domy patriace pod to iste druzstvo - nic sa neplombuje, len elektromer samotny. Pracovnici distribucie plombovanie krytov neriesia, ked som menil vodice od hlavneho istica bytu k elektromeru a nasledne do bytu, tak prisli, dali plombu na elektromer a odisli.  Rodinne domy a chaty plombu maju.
Dovod, preco sa to asi neriesi v panelakoch je dalsia zavada - tahanie datovych kablov (optika / metalika) cez stupacky, pri kazdej zmene by potom museli plombovat.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 17.01.2021, 13:06 »

Pánové by měli tak nějak vzít v potaz, že píší ve slověnštině na český portál a píší kolikrát tak, že i my starší, co jsme se slovenštinou dlouhá léta žili, máme kolikrát problém s pochopením obsahu po jednom přečtení  Nerozhodný
To ma naozaj mrzí, to je dosť škoda... Smutek,  ale vlastne máte celkom dobrý nápad, česky chápem podľa môjho dosť dobre,.. čo keby som skúsil dajaké svoje príspevky prehnať cez translator a upraviť .. teda keď to nebude vadiť pravidlám fóra, tak mne to nevadí vôbec (som už napísal do redakcie či je to povolené),  to by mohlo pomôcť veci a tiež lepšiemu pochopeniu sa .. i keď dokonalé to asi nebude.. no o dačo lepšie myslím že hej

Napríklad:

To mě opravdu mrzí, to je dost škoda ... Smutek,  ale vlastně máte docela dobrý nápad, česky chápu podle mého dost dobře, .. co kdybych zkusil nějaké své příspěvky prohnat přes translator a upravit .. tedy když to nebude vadit pravidlům fóra, tak mně to nevadí vůbec (už jsem napsal do redakce zda je to povoleno),  to by mohlo pomoci věci a také lepšímu pochopení se .. i když dokonalé to asi nebude .. no o něco lépe myslím že jo
Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 17.01.2021, 13:17 »

.. čo keby som skúsil dajaké svoje príspevky prehnať cez translator a upraviť ..

Zanechte zbytečného počínání. Translátor pomůže akorát syntaxi. Se sémantikou nijak nepohne a kde není konzistentní myšlenka, tam nepomůže ani křišťálová koule...
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #57 kdy: 17.01.2021, 13:42 »

... kde není konzistentní myšlenka, tam nepomůže ani křišťálová koule...
Pregnantní popis situace.
Navíc mám pocit, že tu někteří diskutují sami se sebou.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 17.01.2021, 14:31 »

P. Liskar, p. Hruda, to je dobre chlapi že mi píšete svoje názory na moje príspevky na rovinu

Sľubujem že sa budem snažiť byť zrozumiteľnejš í, a veľmi rád sa pokúsim to napraviť .. skúsim písať svoje názory čo najstručnejšie a najzrozumiteľn ejšie ako len viem, ... hádam to bude stačiť..
Ja len aby to nevyzeralo že vlastne chápete, len chápať nechcete..,  už som sa s tým totiž na nete neraz stretol, že keď niekomu nesedia názory iného, tak sa ho podaktorí snažia znechutiť ... no ja verím že váš prípad to isto nebude

Ale ja naozaj veľmi nerád takto píšem osobné veci od témy v debate (navrhujem ich radšej písať do súkromnej zprávy),  a tak sa vás opýtam chlapi ako elektrikárov najzrozumiteľn ejšie ako len viem:

Považujete pripojiť vodič PEN na pospájanie v kúpeľni za správne?
Ak áno, tak podľa akej normy to bude v poriadku?


Verím chlapi, že ako skúsení elektrikári to viete, a radi mi odpíšete
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 17.01.2021, 21:09 »


Považujete pripojiť vodič PEN na pospájanie v kúpeľni za správne?
Ak áno, tak podľa akej normy to bude v poriadku?


Verím chlapi, že ako skúsení elektrikári to viete, a radi mi odpíšete

Pospojení je vždy vodič PE. Vodič PE je vždy někde spojen s vodičem PEN.

Pracovnici distribucie plombovanie krytov neriesia, ked som menil vodice od hlavneho istica bytu k elektromeru a nasledne do bytu, tak prisli, dali plombu na elektromer a odisli.  Rodinne domy a chaty plombu maju.
Dovod, preco sa to asi neriesi v panelakoch je dalsia zavada - tahanie datovych kablov (optika / metalika) cez stupacky, pri kazdej zmene by potom museli plombovat.

No vidíte, tady je to tak normálně. Že každý zásah do neměřené části má být dopředu nahlášen a pak se to jde zaplombovat.

Hezky po každý revizi HDV a výměně jističe.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 17.01.2021, 22:27 »

No vidíte, tady je to tak normálně. Že každý zásah do neměřené části má být dopředu nahlášen a pak se to jde zaplombovat.

To je podla vsetkeho nejaky interny predpis a smernica, osobne si to vysvetlujem analyzou poctu cierrnych odberov v bytovych domoch. Nejakemu manazerovi v Exceli vyslo, ze usetri XY euro na plombovani. Distribucnu spolocnost totiz netrapi bezny cierny odber zo spolocnyych priestorov, ten je z jej pohladu merany a im skoda nevznika. Pri poradach na bytovom druzstve sa toto nikdy nespominalo, zrejme je to jeden pripad za par rokov.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 17.01.2021, 23:31 »

Pospojení je vždy vodič PE. Vodič PE je vždy někde spojen s vodičem PEN.

To áno, no ja som mal na mysli situáciu v tejto debate..

Nemal by sa ten doplnený vodič (pripojený hore v stúpačke na pospájanie kúpeľne a dolu na METku-PEN) označiť jak PEN?... teda keď už sa kvôli bezpečnosti dimenzuje tak, aby na neurčitý čas zvládol poruchu hlavného PENu, a teda logicky aj všetky jeho pracovné prúdy...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #62 kdy: 18.01.2021, 15:23 »

T...a dolu na METku-PEN) označiť jak PEN?... teda keď už sa kvôli bezpečnosti dimenzuje tak, aby na neurčitý čas zvládol poruchu hlavného PENu, a teda logicky aj všetky jeho pracovné prúdy...


A tohle jste prosím vzal kde? Můžete mi sem vložit konkrétní normu a článek, klidně i Slovenské? Nebo se jen něco domníváte?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #63 kdy: 18.01.2021, 16:07 »

Jak to tak čtu, mají pořád někteří diskutéři, problém s vodičem PEN a PE. zle
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 18.01.2021, 19:50 »

A tohle jste prosím vzal kde? Můžete mi sem vložit konkrétní normu a článek, klidně i Slovenské? Nebo se jen něco domníváte?
Nemám na mysli normu ale prax...ono keď už niekto natiahne spoločné pospájanie PE cez stúpačku, tak tam dá v drvivej väčšine aspoň CYA25ku...ale určite nie 2,5ku
V norme je samozrejme na doplnkové pospájanie min. 2,5(4),  no toto nikto nepoužije, nakoniec i p. Horský tu myslím spomenul lano...
V podstate je to dobre..,  teda až do chvíle kým neodpadne PEN napríklad na prívode do bytu..potom nastane kľudne aj dlhodobo nedovolený stav prevádzky v poruche, ktorá sa nijak neprejaví, a čo prináša ďalšie skryté riziká..

Bližšie som vám možné riziká rozpísal do súkromnej správy
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 18.01.2021, 20:24 »

Já vaše připomínky a pohnutky celkem chápu, ale až uvidíte po vichřici jet celou vesnici na uzemnění trafostanice a přizemnění sítě, nějak to začnete vnímat jako malichernost.. .

Celá potíž je v tom, že uzemnění, pospojení, nebo vůbec PE běžný uživatel neřeší.
Je to "jen" taková pojistka, jejíž funkčnost je třeba pravidelně prověřovat.
Když budete mít dobré uzemnění u chalupy (většinou to bývaly ponorky),  ani nepoznáte, že vám nulák upad, dokud si nedáte do studny polyetylen.
Když bude uzemnění horší, poznáte to na chování světel, pohasínající žárovky vždy značily problém, ledky jsou zlo.
Když je normální stav, tak si baráčník s kusem pluhu zakopaným na dvorku a od něj vytaženou šestnáctkou mědí k hodinám, nechá jednou za čas změřit odpojené uzemnění a impedanci od HDSky do poslední zásuvky a má klid, protože ten zakopaný pluh ještě nezreznul a ta šestka měď v hadru do hodin  ho ještě přežije, protože mlátičku, co jí tak zahřívala, už prodal jeho děda.
Tohle může zkontrolovat i průměrný vesnický elektrikář, který zná základní měření a má klidně starší ale funkční vybavení.
Jenže svět není ideální a tak se všechno žene nadoraz, ve jménu virtuálních úspor.
Dokud se svítí, nikoho nezajímá jak to svítí, jestli na drát, nebo na zem.
Je  na každém svéprávném jedinci, aby si zhodnotil míru rizika a zajistil si revizi.
Není možné myslet na všechna pochybení uživatele a jeho šlendrián.
To bysme zachvíli mohli tahat hlavní a záložní PEN, měřit unikající proudy a další preventivní opatření a stejně k ničemu, protože dokud se bude svítit, nebude se nikdo obtěžovat s prevencí.
Kdyby někoho napadlo revize el.instalace udělat povinné, bude to klondajk pro šizunky jako svého času STK. Proto nechť je každý svého štěstí strůjcem (i pojišťovny chtěji revizi, mají-li plnit) a problém spásy světa bych pustil z hlavy...
Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 19.01.2021, 01:17 »

A tohle jste prosím vzal kde? Můžete mi sem vložit konkrétní normu a článek, klidně i Slovenské? Nebo se jen něco domníváte?

Nenarážel pan Lovacký na to, že v normě  33 2000-5-54  je národní poznámka Při volbě průřezu vodiče hlavního pospojování je třeba zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hlavní pospojování jeho funkci. Potom je třeba vodič hlavního pospojování dimenzovat jako vodič PEN?
Zaznamenáno
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 12.07.2021, 22:37 »

 diskutujúcich,

bude ma čakať kompletná rekonštrukcia v paneláku. V stupačke som našiel tento skvost dokonca s nalepenou schémou na dvierkach čo ma prekvapilo Úsměv . Chcel by som sa opýtať skúsenejších kolegov čo môže znamenať skratka NR a RN v priloženej schéme.


* IMG_20210712_171813crop.png (896.29 KB, 600x800 - prohlédnuto 201 krát.)

* IMG_20210712_171832crop.png (1346.1 KB, 1000x750 - prohlédnuto 210 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #68 kdy: 14.07.2021, 11:01 »

R je v starom značení 1. fáza.
N je neutrálny/nulový vodič (nulák). S ohľadom na vek je to pravdepodobne vodič PEN.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 16.07.2021, 10:08 »

Pokud instaluji vodič PE o kterém předem bezpochyby vím, že bude sloužit chcanechca jako PEN, tak bych měl dimenzovat s ohledem na jeho Penství.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 16.07.2021, 11:49 »

Keby som videl dakde v projekte slučku z ochr. vodičov CY:
prívod PEN 10 z METky - ďalej PE Z-obvodu 2.5 - PE pospájanie 2,5 - a ďalej na METku zas PEN 10, tak sa budem pýtať minimálne nato, že jak sa vodič PE dá rozdeliť na PE+N (PEN) ..?
Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?