Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?  (Přečteno 8621 krát)
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 09.07.2021, 07:20 »

Včera večer při bouřce uhodil blesk do cca 30 metrů vzdáleného sloupu na kterém je umístěno trafo. Mezi sloupem a trafem je ještě betonový sloup ze kterého jsou natahány přípojky k domům. Přívod je do domu vzduchem, cca měsíc starý. V budově je centrální proudový chránič (fíčko) bílý NDR (jedná se o Jižní Moravu). Při zásahu bleskem se jen lehce ze sloupu na kterém je trafo zakouřilo a vypadlo fíčko v domě. Po "nahození" vše fungovalo OK. Je potřeba to řešit, je to správně, nebo je něco špatně a je nutné zavolat odborníka elektrikáře? Jistič 3x25A nová elektroměrová skříň a nožovky v té horní skříňce jsou 40A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.07.2021, 10:28 »

Tak pokud je instalace bez svodiče bleskových proudů, tak je fajn, že je prouďák ještě na svém místě.
S ohledem na stáří instalace bych spíše doporučil její nejenom kontrolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.07.2021, 12:47 »

Bez revize po této události bych opravdu dobře nespal. Vědomí, že mohou být ohroženy na životě mé dcery a manželka, by mě zcela jistě ubilo.
Je na vás, jak a s čím dokážete žít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.07.2021, 14:46 »

... bez svodiče bleskových proudů,...

Uměl bych si představit, že v nějakém spotřebiči, který je v režimu StandBy, zareagoval na špičku nějaký varistor, svedl špičku "na zem",  varistor se z toho zlomek vteřiny "vzpamatovával",  pustil do země i něco z pracovního proudu a proudový chránič to vyhodnotil jako rozdíl a reagoval v podstatě správně.

Horší je, pokud takový varistor špičku nevydrží, dojde k jeho degradaci,... Už byly zaznamenány i požáry...
Svodič bleskových proudů by takovou špičku měl právě omezit tak, aby ta jemná varistorová ochrana na konci nedostala takovou nálož energie...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.07.2021, 20:13 »

Správné to není, ale tyto chrániče to prostě dělaly. U našich byl dost dlouho a tyhle výpadky za bouřky naprosto pravidelně. Pak jednou umřel, vyměnil se za nový (tehdy asi nějaký F&G) a tento problém zmizel, bez jakéhokoliv dalšího zásahu do instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.07.2021, 21:41 »

... tyto chrániče to prostě dělaly....vyměnil se za nový (tehdy asi nějaký F&G) ...
Z novější produkce mám spíše jisté indicie že "ochotně reagují" na velmi krátké špičky chrániče OLI

A copak by mělo být použito za chránič,  pokud je za ním přepěťovka? S nebo G?
A "přepěťovka T3" je dnes prakticky skoro všude
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.07.2021, 10:52 »

Staršia EI bez zvodičov je dovolená a bežná...
No je dneska v mieste prípojky ku OM dovolený aj distribučný rozvod bez akejkoľvek ochrany proti bleskovému prepätiu?..

Predpokladám, že blesk do distribučky je dačo jak živelná pohroma, a má v zákone o kvalite dodávanej EE najskôr výnimku,..
No žeby si distribútor neošetril zvodičmi vlastný rozvod aspoň pri trafe či po trase, alebo na odbočkách...? ..a nezmiernil tak síce nepriamo, no i tak dosť výrazne negatívne dopady aj na voči prepätiu neošetrené OM?..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.07.2021, 15:05 »

Distribučné rozvody ochranu proti prepätiu majú. Čiastočne tak chránia aj neošetrené OM
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.07.2021, 15:15 »

Predpokladám že si vystačia s iskriskami...č o si myslím že bežným OM aj tak výrazne pomôže..

V súvislosti zo zásahmi do distribučného vedenia som sa ešte nestretol s požiadavkou či odporúčaním na následnú revíziu OM,...
No komu sa chce, ..ale to už je o inom..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.07.2021, 04:05 »

Iskrištia sú pravek. Používajú sa varistorové s ZnO a odpojovačom. Pomôžu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 13.07.2021, 05:39 »

Občas si všimnu někde instalovaných svodičů na vrchních nn sítích v obcích, protože jsem je kdysi také montoval. ALe velká část z nich je poškozená a tedy již nefunkční. NEvím jak dnes probíhá kontrola, ale destrukce, nebo odpadnutí od vedení bývá patrné na první pohled a nikdo to roky neřeší. Bohužel, protože si myslím že to chrání částečně RD, ale i majetek distributora. NA prvočinitele rozebraných elektroměrů, poházených metry od elektroměrové skříně po úderu blesku, jsem viděl už dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.07.2021, 07:16 »

Laika to nenapadne, my elektrotechnic i jsme na tom trochu jinak. Při svých cestách projíždím obcemi a dívám se po vedení a trafostanicích a registruji změny a závady. Nejsem zaměstnanec energetiky, nikdo mě za to neplatí a ani nepochválí, ale nedá mi to. Občas nějakou závadu nahlásím, někdy dostanu vynadáno, proč se starám, někdy poděkují. Občas to pak i opraví.

Dříve bývaly na vedení poblíž trafa a na koncích bleskojistky. Mívaly na sobě označení radioaktivity, protože byly plněny radioaktivním plynem, aby byly citlivější. Dnes se na starších vedeních vidí jejich poničené, roztržené zbytky a nikdo se o údržbu nestará. Čeká se asi na rekonstrukci vedení.

K samotnému dotazu: Chránič spadl a nemůžeme jednoznačně rozsoudit proč. Napěťová špička jdoucí po vedení mohla aktivovat v nějakém spotřebiči varistor zapojený mezi L a PE nebo v případě TT sítě i mezi N a PE a chránič zareagoval jak měl. Určitě bych to nepovažoval za chybu. Důležité je, že šel nahodit a vše se zdá být v pořádku. Bylo by ovšem dobré provést kontrolu rozvodů a také spotřebičů, které byly v dané chvíli připojené do sítě, byť nebyly v provozu. Zejména u spotřebičů obsahujících elektroniku mohou být ochranné prvky, většinou varistory, které mohou být vadné a časem způsobovat problémy. Varistory najdeme např. ve zdrojích televizorů, monitorů, počítačů, dále v elektronicky řízených sporácích, pračkách a lednicích. Být tam ovšem nemusí, u levnějších přístrojů se s nimi šetří. K úderu blesku to trafostanice - ten bych nahlásil na poruchovou linku vašeho distributora. Pokud nenarazíte na nějakého extra blba, měli by být rádi a je i v jejich zájmu zkontrolovat a odstranit případné škody. I na vn jsou bleskojistky a může být vadný třeba některý izolátor  a pod. Každá trafostanice má své číslo, je na ní viditelně umístěno, to bych si zjistil a při hlášení uvedl. Podle toho stanici přesně identifikují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 13.07.2021, 08:00 »

Laika to nenapadne, my elektrotechnic i jsme na tom trochu jinak. Při svých cestách projíždím obcemi a dívám se po vedení a trafostanicích a registruji změny a závady. Nejsem zaměstnanec energetiky, nikdo mě za to neplatí a ani nepochválí, ale nedá mi to. Občas nějakou závadu nahlásím, někdy dostanu vynadáno, proč se starám, někdy poděkují. Občas to pak i opraví.

Tak tak. Já to ale po prvním - A co je vám do toho!  úplně vzdal a přestal volat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.07.2021, 10:25 »

Vidím, že máme podobné zkušenosti. Já si ale říkám, že kousnout mě jako vzteklý pes po telefonu nemůžou, tak to zkusím.

 Když není zrovna vichřice a spousta poruch, tak se najdou i tací pracovníci, co jsou milí, mají zájem a poděkují. Když jsem nahlásil, kde zrovna spadl strom rozštípaný bleskem do 22kV vedení v místě a kde to bylo schované, narazil jsem zrovna na technika, který to pochopil, dokázal popsané místo najít na mapách a poděkoval mi s poznámkou "To bychom hledali dlouho". 

Co je mi do toho mi jednou řekla jakási pracovnice na lince PRE, tak jsem ji trochu vysvětlil, co by se mohlo stát a že bude mít problémy. Kdákala sice jako slepice, co ji střelili pod peří brokovnicí, ale nakonec to dopadlo dobře, inkriminované místo opravili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 13.07.2021, 10:31 »

Tak to mám stejné zkušenosti. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 13.07.2021, 10:48 »

Vidím, že máme podobné zkušenosti. Já si ale říkám, že kousnout mě jako vzteklý pes po telefonu nemůžou, tak to zkusím.
...
Jednou jsem volal... Baba na druhé straně nechápala proč volám, když mě doma elektrika jde a byla dost otrávená že ji zdržuji...

Tak jsem sehnal kontakt na správné lidi a ti byli rádi že to vědí...

O co šlo? Občas v TV běhaly tečky a čárky přes obraz, v rádiu to praskalo...
A náhodou jsem si v podvečer, když se stmívalo, všimnul že na odpojovači na sloupu 22kV něco "slabě svití" Asi pomalu začínal hořet...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.07.2021, 11:13 »

Pro tyto případy máme chránič typu G (das Gewitter) se spožděním 10 ms. Krátké špičky od vzdálených úderů blesku by měl ignorovat.

Iskrištia sú pravek. Používajú sa varistorové s ZnO a odpojovačom. Pomôžu.

Tak proč všichni výrobci nabízí T1 s jiskřištěm? Někteří už varistor ani nenabízí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.07.2021, 14:36 »

Reagoval som na zvodiče prepätia distribučných stietí. Nie na modulárne zvodiče bleskových prúdov.  Na sieti je miesta habakuk a reagujú aj na miestne prepätia z princípu nelineárneho odporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.