| | |-+  Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?  (Přečteno 9964 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 08.07.2021, 15:35 »

Skutečně bych se to od vás rád dozvěděl.

Protože jde o řadu polovodičů, kterým nedělají dobře proudové nárazy. Slaboprouďáci to určitě umí vysvětlit podrobněji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 08.07.2021, 15:49 »

Miesa sa tu viac veci :
- prepatie, na to sa pan nepytal a neprejavil zaujem riesit to
- spotreba standby rezimu, tu nema zmysel usetrit za 30 dni v roku, ked som mimo domu, ak zvysok roka zerie cievka rele 1 - 2W, navyse, tu je je riesenim pouzit rozpinaci kontakt a rele napajat, len ked ziadam vypnuty stav
- udajne problemy s odpinanim spotrebicov. Mam pre TV, settopbox a router zapojene na 16A dvojpolovy spinac v zasuvkovom okruhu. TV vypnem, STB a router sa vypnut ani nedaju. Treba rozlisovat medzi nabehom samotneho zdroja v PC a medzi nabehom jeho sekundaru, kde napr procesor a graficka karta maju vlastne menice napatia v vystupom 1.8V napriklad. PC sa vypina po predoslom korektnom vypnuti cez software.

Je dobry napad minimalizovat pocet zdrojov poziaru pocas dlhsej nepritomnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 08.07.2021, 18:53 »

Jen pak muzete dopadnout i tak, ze zarizeni vypnete a uz nikdy nezapnete. U nas ve ctvrti menili energetici transformator a tak byl 8h vypadek proudu. Odpoledne, kdyz byla dodavka obnovena a ja zapnul hlavny jistic, prehravac DVD, zdroj k WiFi routeru a monitor uz nenabehl. Dost casto se to stava zejmena u starsich zarizeni se spinanym zdrojem, kde vyschle kondenzatory uz nedaji dost proudu pro vzbuzeni zdroje. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #21 kdy: 08.07.2021, 21:42 »

K tomuto problému dojde stejně, jen je to otázka času. Takhle to máte samozřejmě na co svést a odůvodnit zbytečnou spotřebu. Ty zdroje byly již stejně v principu vadné. Ovšem, pokud by byly v době nepotřebnosti vypnuté, s největší pravděpodobnos tí by nebyly kondenzátory vyschlé, alespoň nikoliv na kritickou mez. Na druhou stranu se dá říct, že tyto závady se dají docela dobře odstranit. Ve většině případů se totiž nic nepoškodí, problém je jen si pohrát s výměnou kondenzátorů.

O nebezpečnosti různých spotřebičů, které jsou v provozu nebo ve stand-by bez dozoru, vám povypráví kdejaký hasič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.07.2021, 23:51 »

Čo sa týka nevhodnosti vypínania spínaných zdrojov, skúsim zjednodušene. Ak máte notebook, alebo niečo podobné, určite ste si všimli, ako niekedy pri zapnutí do predlžovačky (schválne nepíšem do zásuvky v stene) vyletí iskra, ktorá celú predlžovačku presvieti.

Spínaný zdroj je v skratke: 230 VAC -> Usmerňovač -> 300+ VDC -> kondenzátor -> vysokofrekvenč né spínanie -> trafo -> filtre -> výstup.

Máloktorý bežný spínaný zdroj pre domáce použitie má poriadny predradený odpor, slúžiaci na nedeštruktívne nabitie kondenzátorov, takže pri zapojení dostanú kondenzátory "plnú šupu". Závisí to od toho, v ktorej časti priebehu sínusu príde k pripojeniu napájania. Ak sa podarí trafiť akurát vrchol, nabíjací prúd dosiahne s kľudom desiatky A. Paradoxne, novšie zariadenia s ultra low ESR (nízky interný odpor) kondenzátormi, ktoré ešte nestihli zostarnúť, vedia spraviť vyššiu špičku, ako staršie zariadenia.

Tie zas kvôli vyschnutému elektrolytu nemusia naštartovať na prvý pokus / vôbec. Obmedzená kapacita starých kondenzátorov spôsobí nedokonalé filtrovanie a nedostatočný nábeh napätia a zdroj nenaštartuje / opakovane sa pokúša rozbehnúť rezonanciu až kým sa (v počiatočných štádiách) mierne nenahreje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Štemberg
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.07.2021, 09:57 »

S úplným odpojením PC od sítě v době nečinnosti je spojený jeden problém. V PC jsou obvody, které musí být napájené i v době nečinnosti - hodiny, kalendář a CMOS paměť, v které je uložená konfigirace počítače. Ty jsou napájeny z pomocného stand-by zdroje a navíc zálohovány baterkou. Je-li PC připojený na síť i v době nečinnosti, odběr z baterky je nulový a ta vydrží mnoho let bez výměny.  Pokud se PC odpojí od sítě, CMOS paměť a hodiny odebírají z baterky proud, a ta se časem vybije. Vnitřní hodiny v PC se začnou zpožďovat, až se zcela zastaví, a může se i smazat CMOS paměť. Výměna baterky a nové nastavení CMOS není příliš obtížné, ale přesto to není činnost, kterou by zvládl každý. Kromě toho některé programy, které jsou předplacené na určitou dobu, mohou na vynulování hodin a kalendáře reagovat tak, že nepůjdou spustit. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 11.07.2021, 16:07 »

Myslím kolegové, že už trochu přeháníme. Tedy ne že by zde napsané zkušenosti nebyly pravdivé, nicméně už jsem udělal za posledních víc jak 12 let dost chytrých domů, kde se určité okruhy vypínají. Pak jak psal kolega Václav třetí, to co odešlo, bylo stejně krátce "před smrtí".
Jediné na co je opravdu potřeba dávat pozor, je výběr kvalitních spínacích přístrojů. Je potřeba vybrat ty, co zvládají krátkodobě velké spínací proudy a potom je potřeba aby měly co nejmenší vlastní spotřebu. Standardně používám moduly, které sice spínají 16A, ale zvládají špičky až 600-800A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 11.07.2021, 16:42 »

Myslím kolegové, že už trochu přeháníme...
Souhlasím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 12.07.2021, 07:50 »

Bezpečnosť rozhodne zvýšite, niečo sa aj ušetrí na energii,
teda aj emisiách.

Spínač je dobrá voľba, stále zapnuté relé alebo stykač
určite nie, zvlášť ak aj tak bude obsluha manuálna.

U nás vo výrobe je hodne PC, a ešte viac spínaných zdrojov.
Prívod sa vypína vždy po odchode z pracoviska.
Zdroje nezomierajú častejšie, než napr. v domácnostiach pri nepretržitej prevádzke.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 12.07.2021, 08:34 »

Znám mnoho kanceláří v Praze, například v jedné budově na I.P. Pavlova, kde je stykač na celou pronajatou kancelář a při odchodu se vypínačem rozpíná, centrálně zhasne a odpojí některé ze zásuvek. Kancelář chápejte několik místností (kanceláří) s chodbou, kuchyňkou a sociálním zázemím. V každém patře 5ti patrové budovy, jsou 2-3 takto pronajaté části.
Samozřejmě to občas nese i problém v tom, že neznalá návštěva "cvakne" cenrál OFF a ozve se řev. Ale opravdu jen velmi řídce. Kromě jedné kanceláře, kde se to na žádost nájemce rušilo, to všude funguje víc jak 15 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 12.07.2021, 09:18 »

Znám mnoho kanceláří v Praze, například v jedné budově na I.P. Pavlova, kde je stykač na celou pronajatou kancelář a při odchodu se vypínačem rozpíná, centrálně zhasne a odpojí některé ze zásuvek. 

A proč to tak je? Co to má za význam?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 12.07.2021, 10:23 »

A proč to tak je? Co to má za význam?
Po odchodu posledního pracovníka nezůstanou svítit světla, bude vypnutý vařič, konvice, kávovar a ostatní zbytečně běžící věci, z nichž, co si budeme povídat, jsou některé poměrně rizikové.
Navíc by ten poslední ztratil půlhodinu, než by všechno obešel a zkontroloval, a někam možná ani nemůže vstoupit...

Když odjíždím z chalupy, taky krom lednice, elektrokotle a řízení všechno vypnu.
Možná je to zbytečné, ale jsem zvyklý to takhle dělat odjakživa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #30 kdy: 12.07.2021, 10:31 »

Zejména požární bezpečnost - jak již napsal kol. Hruda - a úspora proudu, vypnou se také zapomenuté nabíječky všeho možného a st-by stavy počítačů. V běžné kanceláři je 12 až 14 hod. klid a stačí pokud běží lednice a server (pokud tam je).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 12.07.2021, 10:37 »

Taky už jsem vyděl IT 230V zásuvky ...
Kroutím očima Dělejte s tím něco! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 12.07.2021, 10:56 »

A proč to tak je? Co to má za význam?
Může jít o naplnění čl. 718.422.Z1 ČSN 33 2000-7-718.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #33 kdy: 12.07.2021, 12:12 »

Radime, abych řekl pravdu, dost dobře nechápu požadavek Tebou citovaného článku normy. To jako budu v kantýnách vypínat část elektroinstala ce a část nechám v chodu? (lednice, chladící vitríny, EZS, data....),  to samé v prodejnách a v místnostech pro výstavy, kde mohou být vystaveny exponáty, které jsou mnohdy závislé na chodu elektroinstala ce. Divné. Kolikrát mi to přijde, že se normotvůrci snaží nacpat do norem všemožné záludnosti a kolikrát bez rozmyslu jen se snahou co nejvíce nafouknout svoji práci, aby bylo vidět, že si zaslouží výplatu :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 12.07.2021, 16:27 »

Jak už to napsal David Hruda. Setkal jsem se s tím v jednom obchoďáku, kdy měla šatna a kuchyňka pro zaměstnance jeden vypínač, který měli zaměstnanci za povinnost vypnout po zavírací době. A to ještě neplatila 7-718.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.086 sekund, 24 dotazů.