Musí mít dřevěný altánek hromosvod?

(1/5) > >>

Petr Pospíšil.:
Volala mi ředitelka školy, že na škole proběhla revize hromosvodu. Součástí školy je i školka e zahradou, na kterém stojí dřevěný altánek. Do altánku nevede žádná technologie ani nn.
RT napsal RZ ,   že na altánku chybí hromosvod.
Nevím, jak mám argumentovat - protože to shromaždiště osop v podstatě je.

David Hruda:
Předpokládám, že to není nová stavba.
Předpokládám, že ho někdo projektoval, stavěl a kolaudoval.
Jestliže tehdy stavba vyhovovala bez hromosvodu, neodvážil bych se tvrdit, že chybí.

Pokud by se měl posuzovat podle dnešních požadavků, jedinou odpověď dá výpočet rizika.
A ten, předpokládám, vyjde tak, že hromosvod nechybí.

V nejhorším případě riziko sníží cedulka "Nevstupovat za bouřky".

Jiří Schwarz:
V podstatě to vidím podobně jako David

Jak daleko od budovy je ten altánek?
Byla jeho "kontrola" v zadání revize školy?

Jirka Š. Svejkovský:
Moje obvyklá odpověď:
Vy argumentovat nemusíte, musí argumentovat onen RT.

František Šohajda:
Malý altánek prochází kolaudací ? :o