Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?  (Přečteno 9332 krát)
Biges
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.05.2021, 17:54 »


Nemáte tu někdo výkres toho, jak má vypadat elektrorozvodn ý pilíř z bílých cihel?

Obsahuje:
- skříň přípojková SS 102
- rozvaděč elektroměrový RE1

Našel jsem zde na fóru toto, ale to je pro ten úzký a my potřebujeme nižší, kde jsou rozvaděč a skříň vedle sebe:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=9248.0;attach=3540

Zkoušel jsem PRE, ti mi dodali jen sloupek s plynem (velký),   popřípadě opět takovýto vysoký.

Jde nám o to, aby byl co nejmenší, v rámci limitů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.05.2021, 12:06 »



Jde nám o to, aby byl co nejmenší, v rámci limitů.
K tomu nepotřebujete výkres. Musíte splnit požadavek v PP. Pro ČEZ je minimum 60 spodní hrana rozvaděče  a zároveň minimálně metr na střed elektroměru od definitivního terénu.
Doporučuji tedy prostudovat PP vaší distribuce, kde naleznete vše potřebné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Biges
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.05.2021, 12:45 »

Díky, ale stavební firma by ho ráda a když vidím kolem kolik je křivých a "padajících" sloupků, tak s nimi souhlasím. Je s podivem, že se to sice všade staví, ale výkres na to není (alespoň ne veřejně dostupný).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.05.2021, 13:14 »

Zedník, který neumí vyzdít pilířek s dutinou, postavený na betonovém soklu s prostupem a hydroizozací, není zedník, ale hňup.
Nedavno si jeden baráčník předělával plot do betonových tvárnic, v cestě mu překážel právě elměr a SS100 v pilíři. Zedník Franta to rozboural, skříně podepřel kozama a trámky a celý to zasadil do podezdívky z těch betonových bloků, jak by to tak bylo odjakživa. Bez vypnutí. Den to holt viselo na kabelech.
Tím chci říct, že kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod a to je právě vlastnost mnohých lehkoživek, kteří tak poškozují pověst řemeslníkům a živnostnictvu.
Spíš si myslím, jestli absenci plánku nepoužívají jako výmluvu, protože se jim do toho nechce.
Ty různě vyvrácené pilíře jsou plasťáky. U těch je to bohužel běžný jev, protože jsou pouze v zemi a málokdy se povede je usadit tak, aby nesesedaly.

Obdobně se využívá například požadavek na zaizolování nadzemního vedení, i když je 10m od objektu. Nic to nestojí a získá se tím měsíc času, nebo si zákazník sežene někoho jiného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2021, 14:31 »

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6684.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 11.05.2021, 15:17 »

Zedník, který neumí vyzdít pilířek s dutinou, postavený na betonovém soklu s prostupem a hydroizozací, není zedník, ale hňup.

Nedovolím si s vámi tak úplně souhlasit. Samozřejmě se jedná o tak drobnou stavbu, že platí to co píšete kolego, ale na druhou stranu tento požadavek chápu. JE to cesta jak jasně stanovit pravidla, tedy toto dostanete a bude to za takové peníze. Všichni spokojeni, protože od začátku jasný materiál, rozměr i umístění, nebo technické řešení. Kdyby mne někdo párkrát "vyškolil" u takové blbosti, třeba že to zaplatí až tam přidám šár cihel navíc, nebo že čekal spáry 4mm, namísto 8mm, nebo tak podobně, napříště bych také vyžadoval podobný projekt. Z tohoto pohledu tento postoj plně chápu.

K tématu :
Nicméně se jednoduchých nákresů, včetně rozměrů, nechá na internetu najít dostatek. Jak už bylo napsáno, důležité jsou pak připojovací podmínky, kde jsou minimální výšky jednotlivých skříní, které musíte dodržet.

 


* pilíř 1.jpg (170.61 KB, 1082x557 - prohlédnuto 2698 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.05.2021, 18:36 »

Z jedné strany souhlasím, ovšem je-li někdo živnostník, nebo firma a dostane zakázku vystavět pilíř pro dvě bedny tak, aby byla uvnitř dutina a střed skříní byl v metru, je to dle mého laického názoru dostatek informací pro to, aby dokázali spočítat počet cihel, nacenit práci, nabídnout druh "střechy" a dali cenovou nabídku, případně vypracovali jednoduchý projekt dle zadání a s přihlédnutím k tomu, jak vypadá dokumentace starších typů a jak vypadají pilířky před řadovkama v satelitu.
Bohužel, velmi často se právě v důsledku nedostatku řemeslníků štěky pod různými záminkami odmítají, ve prospěch např. novostavby.
Zadal bych tedy vybrané firmě požadavek na vypracování projektu pro pilíř dle PP, v rozměrech co nejvíce odpovídajících zadání stavitele. Ono zkrátka na všechno není malůvka a proto je třeba sem tam improvizace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2021, 19:11 »

... proto je třeba sem tam improvizace.
Aby se mohlo improvizovat, je potřeba to umět. A platí to ve všech oborech, hudbou počínaje...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.05.2021, 21:58 »

Proč dělat zděný pilířek, když existují kompletní plastové, včetně soklu?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2021, 22:15 »

Proč dělat zděný pilířek, když existují kompletní plastové, včetně soklu?  Jsem v rozpacích

Proto že jsou hnusný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 16.05.2021, 09:31 »

Proč dělat zděný pilířek, když existují kompletní plastové, včetně soklu?  Jsem v rozpacích

ASi tak

Proto že jsou hnusný?

Ale existují nejen hotové plastové pilíře, ale i betonové stavebnice, které dle mého názoru vypadají o něco lépe. Navíc se nechají třeba natáhnout omítkou a podobně.

Nicméně zpět k dotazu. Nějaké návody na piliře se nechají na internetu dohledat a pár návodu sem už i bylo vloženo. Pokud půjde o nestandard, tak se s ním buď stavební firma buĎto sama srovná, nebo to budete muset zadat svému projektantovi k dokreslení.


* betonová stavebnice s omítkou.JPG (52.37 KB, 574x389 - prohlédnuto 579 krát.)

* stavebnice beton 2.jpg (27.87 KB, 338x451 - prohlédnuto 1004 krát.)

* plán stavebnice.JPG (64.03 KB, 757x532 - prohlédnuto 989 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.05.2021, 16:52 »

Proto že jsou hnusný?
Co se týká hnusnosti jsou podle mně na čele ty, vzniklé lidovou tvořivostí. Např. v nové řadové výstavbě, každý jiný. plech, plast, zděný, prefabrikovaný apod.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.