Může starý hlavní jistič vybavovat protože je vadný?

<< < (2/3) > >>

Jan Franěk:
Není to chybou hlavního jističe, jak už bylo napsáno.

Citace: Miroslav Revús  12.05.2021, 08:17

váš problém nie je hlavný istič, ale ....


Jj, pěkně vysvětleno  (norm)

Jak psali kolegové. Jistič charakteristik y D, je ve vašem případě spíše na škodu a s velkou pravděpodobnos tí je i rizikovým z pohledu rizika požáru, nebo úrazu. To ale dokáže posoudit pouze revizní technik po provedeném měření.
Řešením je jednak výměna jističe a pak je několik variant co s tím dál
1 - smířit se s občasným padáním a to minimalizovat například vložením delšího prodlužováku, který proudový náraz trochu utlumí svou impedancí
2 - zakoupit kvalitnější pilu, která má měkčí rozběh. Je jich na výběr dost, samozřejmě za odpovídající cenu. Za mne nejlepší cesta.
3 - ?

Citace: Jan Bocek  12.05.2021, 11:40

Klasický příklad záměny prostředků a cíle.


Jj, tak to je. Je pouze otázkou zda to pos..l sám tazatel, nebo mu to provedl nějaký elektrikář se slámou v lebeční dutině. Nicméně výsledek je zde popsán myslím dosti podrobně a ukazuje, že  je potřeba o oboru také něco vědět.

Jan Bocek:
Nějak jsem přehlédl, že se jedná o jednofázové ruční nářadí na 230 V.

Pro nářadí se nabízí řada soft startérů na příklad nejlevnější za cca 300 korun
XS-16/D3 TA 1305, anebo v krabičce 40/30/10 s tlačítky zap/vyp.
Vyžaduje to odbornou instalací dle přiloženého návodu.

Je to všechno doplňkové řešení, když se zakoupí levné nářadí bez automatického
spouštěče. Pracovat s ruční pilou bez startéru je obrovské bezpečnostní riziko, protože
záběr je tak silný, že to může vyrazit pilu z ruky.....myslí m, že dnes je dokonce
zakázáno takové nářadí prodávat. Při pravidelných revizích podávám návrh na vyřazení.

Oscar:
Ještě bych to trochu doplnil

Jedná se o stolní rozbrusku/pilu na kov značky Metabo CS 23-355(byla jediná který se mě na to místo kam potřebuji vešla) trvalý odběr při běhu max 10,8 Amper(dle informací od výrobce) pilu jsem dovezl do servisu kde mě trvdili že mají zásvuky na jistič 16A(C) a hlavní 25A (B) a tam jim to fungovalo bez problémů ... byť není nejlevnější soft start nemá, roztáčí velmi lehký brusný kotouč na kov(příkon 2300w). Stolní pila která mě před tím vyhazovalo jistič 16A(B) je Dewalt 745 kotouč 250mm  příkonem 1850w taky není nejlevnější a taky soft start nemá. Kvůli tomu jsem tam sám vyměnil ten jistič 16A(B) za 16 (D) z diskuzí které jsem kvůli tomu četl ve výsledku vyplynulo, že bezpečné jsou stejně(oba dva při zkratu vypnout) jen ten 16A (D) snese krátkodobě větší náraz proudu při zapnutí tzn. že by nemělo horzit žádné nebezpečí. Při běhu už to nevypadne nikdy, při rozběhu to vypadlo skoro vždy, aktuálně jsem to vyřešil tím že jsem koupil Omezovač náběhového proudu, který se napojí do zásvuky a do něj pak ta pila, v tu chvíli to funguje vše bez problémů. Vzhledem k výše uvedenému jsem si právě říkal, jestli nemá hlavní jistič už nejlepší léta za sebou a nevypadá "zbytečně " brzy.

Jan Franěk:
Citace: Oscar  13.05.2021, 16:55

Kvůli tomu jsem tam sám vyměnil ten jistič 16A(B) za 16 (D) z diskuzí které jsem kvůli tomu četl ve výsledku vyplynulo, že bezpečné jsou stejně(oba dva při zkratu vypnout) jen ten 16A (D) snese krátkodobě větší náraz proudu při zapnutí tzn. že by nemělo horzit žádné nebezpečí.


Ale ono hrozí. Nemusí být splněny podmínky pro "bezpečné" automatické vypnutí okruhu. Už kolega Šohajda psal o tom, že je potřeba okruh změřit MP (měřícím přístrojem) a pak se rozhoduje zda změna jističe na charakteristik u D, je možná, tedy bezpečná. Slepá výměna může být velmi nebezpečná pro vás a váš dům. Nejde jen o samotný proud, ale i čas vypnutí. Tam kde je velká impedance poruchové smyčky, může vypnutí trvat vteřiny, až desítky vteřin a pak hrozí například požár, nebo vážný úraz až smrt. Navíc si nejsem jist, zda máte na tomto okruhu proudový chránič, který toto riziko významně snižuje. Nicméně pořád platí to co jsem psal.

Citace: Oscar  13.05.2021, 16:55

....,   aktuálně jsem to vyřešil tím že jsem koupil Omezovač náběhového proudu, který se napojí do zásvuky a do něj pak ta pila, v tu chvíli to funguje vše bez problémů.

jo, taky možný způsob řešení. Bez zásahu do el. nářadí ,   to je dobře

Ještě vrátit zpět vyměněný jistič, nebo nechat provést měření a bude to OK

Oscar:
Určitě bude lepší nechat to změřit ... jinak ta větev do zásuvek do sklepa která je napojená na  16A(D) je dlouhá asi 10 metrů (tak by to s tou impedancí nemusel být problém) a co se bezpečnosti týče, myslím, že ta pila mě ukázala, že byť to ten 16A(D) jistič pustí tak to vyrazí ten 25A hlavní jistič takže mám, za to, že díky hlavnímu jističi nebezpečí nehrozí i kdyby tam ten 16A(D) byl mnou daný špatně. Moc se mě tam ten 16A(B) vracet nechce stále ho vyhazovala svářečka a stolní pila na dřevo atd. bylo to tak 50 na 50, nicméně mě nezbude nic jiného než to nechat proměřit.