Může starý hlavní jistič vybavovat protože je vadný?

<< < (3/3)

Jiří_Hrubý:
Impedance není o těch deseti metrech kabelu, ale o parametrech sítě.
U kolegy kutila na konci vsi by to šlo bez problémů.
Vyměnil jste B16A za D16A, což je obvyklá rada na kutilských fórech, pro zprovoznění svářečky, či větší pokosovky.
Většinou je to problém úsporné koncepce levných hobby strojů, který však ta výměna jističe vyřeší jen v případě vyšší impedance a tvrdšího jističe u hodin.
Nedavno jsem řešil rozteklou zásuvku od čínského invertoru od polského překupníka, který byl původně vybaven průmyslovou vidlicí 230V/32A, přičemž český překupík nabádá veřejně k výměně s tím, že to nevadí a nemá vliv na bezpečnost.
Kombinace D16A a 16A vidlice v tomto případě znamenala jen rozteklý plast.

Ve vašem případě bych se držel rad pana Bocka, ohledně doplnění softstartu.
Prakticky spouštím 200A invertor i 2,2kW pokosovku na B16A jističi bez výpadků
U pily navíc softstart vede k výrazně nižšímu opotřebení soustrojí.
Softstart lze doplnit i do svářečky, pokud se nejedná vyloženě o čínský noname.

I výpadek hlavního jističe za jistých okolností má potenciál vyvolat nebezpečný stav, či minimálně silně znepříjemnit život ostatním spoluobyvatelů m, takže bych jej nepovažoval za náhradu ojebání vnitřní instalace, resp. spotřebičů připojovaných, ale jako poslední instanci před větším neúmyslným průserem, kdy to vylítá až ve štítě.

Peter Lovacký:
Je otázka, že či v EI účelovo projektovanej a skolaudovanej pre používanie v domácnosti vôbec majú čo robiť spotrebiče na ktoré sa nevzťahuje napr. aj  EN 60335-1....podľa môjho taká píla spadá skôr pod IEC 61029 a do domácnosti nepatrí...
Za mňa je používanie inych spotrebičov jak tých pre domácnosť v priestoroch určených na bývanie furt na vlastné riziko..

Osobne neverím že dajaký zodpovedný projektant by navrhol D-čkové istenie koncových obvodov určených na všeobecné použitie laikmi pre domácnosť (napr. aj pre 50m predlžovák)...no a potom sa prispôsobuje čo sa prispôsobovať nesmie...

Softstart možno porieši problém technicky, no napr. pre poisťovňu by používanie EI na iný ako projektovaný účel mohlo byť celkom dobrým dôvodom na neplnenie...

Jan Bocek:
Citace: Oscar  10.05.2021, 16:55

V rodiném domě, mám na zásuvky ve sklepě jistič 16A charakteristik y D........

Co s tím?
Je vadný hlavní jistič a je třeba ho vyměnit?
Podle štitku co u něj je nalepený tak je vyrobený v devadesátých letech 20. století.


Štítek není sice vyplněný, ale dejme tomu, že jistič F&G ( Felten&GUILLAUME, dnes EATON)
má za sebou 30 roků životnosti. Byl určený pro občanskou výstavbu pro "Normal Switching Condition". Takové jističe snesou přetížení In x 1,45 po dobu jedné hodiny. Takových operací se předpokládá jeden milion.

Tím, že jste RD přeměnil na řemeslnou dílnu a začal extremně trápit jističe, klesla životnost na hodnotu 0,05 až 0,1 ....

Proto lze předpokládat, že jističe mají svojí životnost za sebou. Nejsou pro tento způsob provozování určené. Výměnou jističe sice na chvíli zlepšíte podmínky, ale nevyřešíte problém, který bude stále trvat.

O jističích se více dovíte na:
https://elektrika.cz/data/clanky/kriteria-pro-vyber-jisticich-a-ochrannych-pristroju-nn-1/view?searchterm=charakteristiky%20jisti%C4%8D%C5%AF

Peter Munka:
Citace: Jan Bocek  14.05.2021, 10:47

Tím, že jste RD přeměnil na řemeslnou dílnu a začal extremně trápit jističe, klesla životnost na hodnotu 0,05 až 0,1 ....


Toto ma zaujalo, co je to trapenie isticov ? Caste vypnutie nadprudom, ked sa zhasa obluk na kontaktoch alebo myslite len dlhodobu prevadzku blizko amperickej hodnote istica ?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana