Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?  (Přečteno 9728 krát)
Honzaa17
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.05.2021, 14:44 »

Věděl by někdo prosím?

Bytová instalace (zapojení zátěží Y) je připojena k hlavnímu vedení kabelem CYKY 5C×10 o délce 30 m (průřez vodičů SCu=10mm2, měrný odpor ρ=18mΩ/m/mm2).

Určete úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči.

Měřením byly zjištěny proudy v jednotlivých fázích a jejich výsledné účiníky:
IL1 = 22 A, cosϕ L1 = 0,9 - induktivní;
IL2 = 25 A, cosϕ L2 = 0,65 - induktivní;
IL3 = = 18 A, cosϕ L3 = 0,8 - kapacitní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.05.2021, 18:48 »

Vektorový součet proudů jednotlivýc fází - nezapomeňte ještě otočit proti sobě o 120 a 240 stupňů.
Vyjde proud N, tento proud krát odpor vodiče bude úbytek na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Honzaa17
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.05.2021, 09:48 »

nevím, jestli jsem to počítal správně tedy ale výsledný In mi vyšel 28A
a úbytek napětí 0,000504
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.05.2021, 12:55 »

nevím, jestli jsem to počítal správně tedy ale výsledný In mi vyšel 28A
a úbytek napětí 0,000504
to je nějak moc :-) já si to nakreslil. A jestli si dobře pamatuji jak se graficky sčítají vektory, tak mě to vyšlo cca 2A Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.05.2021, 13:38 »

Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.05.2021, 14:57 »

Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1

Nojo, je to tak.  Super!


* proud.png (49.17 KB, 1244x578 - prohlédnuto 336 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.05.2021, 15:24 »

Celkem bych chtěl vidět ten byt, co dokáže v jednu chvíli odebírat (11650,9284322466+4107,94713180961*j) VA.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Honzaa17
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.05.2021, 16:03 »

Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

mohu poprosit jen o postup? abych věděl v čem jsem udělal chybu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 11.05.2021, 16:24 »

Navrhnu opačný postup - sepište srozumitelně váš postup řešení a my vám ho pak zoponujeme.
(Při tom sepisování nejspíš tu chybu najdete sám.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.05.2021, 16:48 »

to je nějak moc :-) já si to nakreslil. A jestli si dobře pamatuji jak se graficky sčítají vektory, tak mě to vyšlo cca 2A Úsměv
Myslím, že jsi zapomněl na účiník uvedený u jednotlivých proudů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.05.2021, 17:19 »

To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.05.2021, 17:24 »

To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.
Právě jsem to chtěl napsat. 6,08276253029814 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 11.05.2021, 17:26 »

Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

Lišíme se jen v polaritě. Podle mě 0,32099806602738 rad, součet proudů musí podle I. KZ dávat nulu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 11.05.2021, 17:53 »

To bude tím, že každý máme jinak nastavenou “kladnou” polaritu proudu vodičem N.
U mne, když je zapojen jednofázový spotřebič mezi L a N, tak při účiníku 1 je fázový posun mezi napětím fáze L a proudem vodiče N nulový,  zatímco u vás je v protifázi. To je čistě věc konvence.

Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak já se na to dívám jako na soutok tří řek, zatímco vy se na to díváte jako na nádrž se čtyřmi přívody. Oba přístupy jsou správně.

P.S. Zajímalo by mě, jak by klasifikovali jalovost toho proudu IN zastánci jalových proudů z vedlejšího vlákna  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 11.05.2021, 19:50 »

No tak třeba já bych váš výpočet ověřil klešťovým ampermetrem.  angel
Píšet o proudu zpožděném za napětím, tedy by to mělo být jako u cívky? Napřed napětí a potom proud. Chrakter toho proudu by tedy byl induktivní.
Kapacita a indukčnost různých zátěží  by se měla zčásti kompenzovat na místě. Ze sítě by tedy byla odebírána induktivní jalová nenergie. Vodič by byl zatěžován mimo činného odběru i induktivním jalovým proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.05.2021, 20:58 »

Myslím, že jsi zapomněl na účiník uvedený u jednotlivých proudů.

Jo to bude ono... jsem si nakreslil jen vektory, bez rozdílnýho fázovýho posunu...teď si ještě přepočítat cos na stupně Smích To už asi ani neumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 11.05.2021, 21:56 »

To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.
Nepopírám, já to neověřoval, jen mě to napadlo jako možná příčina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 11.05.2021, 22:41 »

teď si ještě přepočítat cos na stupně Smích To už asi ani neumím.

Na Win kalkulačce je to jako cos-1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100