| | |-+  Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?  (Přečteno 14270 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 28.04.2021, 07:30 »

Citace
Zrovna tak se nedomnívám, že některý z vlivů by automaticky musel znamenant že musíte pozvat TIČR. Pokud ano, tak prosím které to jsou.

Tady poradí pouze TIČR!
Část projektantů dává dotaz na tento orgán, pokud nejsou si jisti.

Citace
použít osvědčený postup podle neplatné 4-41 ed. 2.  

A může v "novém" projektu uvést projektant "starou" neplatnou normu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 28.04.2021, 09:20 »

A může v "novém" projektu uvést projektant "starou" neplatnou normu?
Jestli tu starou normu použije pro zpracování projektu, tak nejenže může, ale asi i musí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 28.04.2021, 10:16 »

Jestli tu starou normu použije pro zpracování projektu, tak nejenže může, ale asi i musí.

A proč by měl projektant použít v nově vypracovávaném projektu starou neplatnou normu? To snad ani nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 28.04.2021, 11:43 »

Tak to mě taky zajímá. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 28.04.2021, 11:52 »

A proč by měl projektant použít v nově vypracovávaném projektu starou neplatnou normu?
Třeba proto, že se nezměnily fyzikální zákony, aplikované  tou normou na VV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.04.2021, 11:58 »

Pro vážnost diskuse jsem si prostudoval dobrý příspěvek komisaře TIČRu z roku 2014.
To ještě platily ed. 2

https://elektrika.cz/data/clanky/slu67

"Zákon" mi klade základní podmínky pro uvedení EZ do provozu, kde jsou zásady bezpečnosti, které neohrozí bezpečnost osob a majetku ( §2 NV 17/2003).
Novelizovaný zákon již stanovuje, že uvedení EZ do provozu je s podmínkou souladu se správnou praxí z hlediska bezpečnosti, která se předpokládá. Dokumentace obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik.

A při analýze rizik se projektant ptá, zdá je, nebo není zvýšené nebezpečí z hlediska úrazu elektrickým proudem. Pokud ano, navrhne řešení. Normy má jako pomůcky, které stanovují minimální požadavky. Již se o zvláštním nebezpečí nemluví. Dobře, nebudu výraz "ZNP" používat. Jen že je zvýšené nebezpečí a potom již jen prostory s BE....ale ty prostředky na snížení nebezpečí zůstávají pořád stejné.

Ano, nezměnily se fyzikální zákony, jen se změnilo názvosloví. Dobrá přípomínka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 28.04.2021, 12:23 »

A proč by měl projektant použít v nově vypracovávaném projektu starou neplatnou normu? To snad ani nejde.
Proč se v technické zprávě citují normy? Mám za to, že je to standard, kdy se při tvorbě autorského díla používá jiné literatury, takže se ocituje. Norma je přece literatura použitá při tvorbě projektu a když stará norma řeší něco, co nová neřeší, tak nevidím žádný rozpor v ničem. Dovedu si představit situaci, kdy budu psát MPBP a budou mi vhodné pasáže z dávno minulé ČSN 343100, protože nová 50110 se podrobností dobrovolně vzdala. Proč bych ji v MPMP nemohl ocitovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 28.04.2021, 15:05 »

Třeba proto, že se nezměnily fyzikální zákony, aplikované  tou normou na VV.

Fyzikální zákony se nezměnily ani u hromosvodů a přesto asi těžko někdo obstojí s tím, že bude tvořit nové hromy podle staré neplatné normy.
To jste zřejmě trošku ulétl, nezdá se vám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 28.04.2021, 15:10 »

Proč bych ji v MPMP nemohl ocitovat?

Protože již neplatí.
Sakra, nesnažte se mi nikdo podsouvat, že mohu používat články starých, již neplatných ČSN do Technických zpráv nově tvořených projektů.

Tomu se mi prostě nechce věřit.

A nebo když guláš, tak pořádný?

No, ať je to jak je to, já se budu držet platných zákonů a platných norem a vy si to dělejte jak chcete  Mrknutí Smích Smích angel
Za vaše výtvory naštěstí odpovědnost nenesu  Úsměv Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 28.04.2021, 16:43 »

Fyzikální zákony se nezměnily ani u hromosvodů a přesto asi těžko někdo obstojí s tím, že bude tvořit nové hromy podle staré neplatné normy.
To jste zřejmě trošku ulétl, nezdá se vám?

V případě hromosvodů bych si dovolil tvrdil, že „změnily“. Respektive jejich výklad. V případě rozdělení prostorů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem je problém hlavně v tom, že norma byla zrušena tzv. bez náhrady.

Z pohledu provozovatele elektrického zařízení opravdu nevidím problém v použití již neplatných norem v MPBP, pokud jejich obsah neodporuje nebo neduplikuje znění norem aktuálních. Samozřejmě by důvod použití měl být náležitě zdůvodněn a hodí se též uvést informaci, že norma je již zrušená.

Dále je tedy otázkou, zda v současné době obsah zrušené přílohy normy 4-41 ed.2 něčemu dle aktuálních norem odporuje. Dle mého názoru nikoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Köstler
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 28.04.2021, 17:25 »

Shodou okolností jsem zrovna tento týden řešil podobné téma. Protože jsem nevěděl jak přesně postupovat po zrušení ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1, dovolil jsem si zavolat na TIČR a nechat si poradit přímo od nich. Dostal jsem kontakt na vedoucího úseku TIČR pro obor elektrická zařízení. S tím jsem měl telefonický hovor.
Zde uvádím, co jsem se dozvěděl:
I přesto, že ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1 je již neplatná, mám postupovat stejně jako by platná byla.
Jako důvod bylo uvedeno zhruba toto:
Existuje názor právníků, že pokud došlo ke zrušení normy, která má návaznost na jinou normu, budeme postupovat stejně jako jsme postupovali v době platnosti obou norem.

Je to trochu přeformulované, ale výsledek je stejný. Všichni z TIČRu byli ochotní mi s dotazem pomoct, tak myslím že v případě pochybností není špané se obrátit přímo na ně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 28.04.2021, 17:47 »

Protože již neplatí.
Neplatnost normy neznamená absolutní zákaz jejího použití při návrhu. Zákaz použití si dovedu představit při hodnocení hotového návrhu (výchozí revize),  tam musí výsledek odpovídat platné normě. Neplatnou normu lze použít v případě, že se nedostává do sporu s normou platnou. A tím, že ze staré normy použiju něco, co nová norma neřeší vůbec, se do sporu nedostanu. Příklad: Mám vlhkou studenou průmyslovou komoru a podle 4-41 ed. 2 jde o prostor zvlášť nebezpečný. Podle 4-41 ed.2/Z1 tam navrhnu ochranu základní, při poruše a doplňkovou. Stejný prostor budu řešit podle 4-41 ed. 3. Podle nějakého blíže neurčeného profesního citu tam navrhnu ochranu základní, při poruše  a doplňkovou. V čem je postup podle 4-41 ed. 2 horší než podle 4-41 ed. 3? Výchozí revizi podle 4-41 ed. 3 provést lze.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 28.04.2021, 19:11 »

Shodou okolností jsem zrovna tento týden řešil podobné téma. Protože .......

Což o to, po telefonu vám poví v podstatě cokoliv. Zkuste tento jejich názor vyžadovat písemně. Vůbec bych se například nedivil, kdyby pak v případě problému stál ten zástupce této organizace proti vám u soudu a používal odlišné argumenty, než které vám poskytl v telefonu. TO není nic proti této organizaci, jen konstatování že pokud chcete závazné stanovisko, chtějte ho písemně. Několikrát jsem to řešil z konkrétními lidmy, co by normotvůrci. Po telefonu byli ochotni, nicméně písemně jsem jejich výklad nikdy nedostal ve formě, která by byla jednoznačná a dala se použít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #31 kdy: 28.04.2021, 23:36 »

To Radim  Strycharski
  Úsměv  Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 29.04.2021, 00:32 »

Fyzikální zákony se nezměnily ani u hromosvodů a přesto asi těžko někdo obstojí s tím, že bude tvořit nové hromy podle staré neplatné normy.
To jste zřejmě trošku ulétl, nezdá se vám?
Asi je nějaký rozdíl, když změní normu úředník a na něco tam zapomene nebo když se změní norma na základě nového empirického poznání.
Takže úlet je spíše vaše srovnávání.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 29.04.2021, 06:04 »

Citace
dovolil jsem si zavolat na TIČR a nechat si poradit přímo od nich.

Na předposledním zkoušení na par.9 v přestávce řekl inspektor TIČRu na otázku jednoho z RT,ohledně projektů RD -
on odpověděl, že na RD nemusí být projekt jen jednopólové schéma rozvaděče stačí!!
Nikdy to ale nedá na papír písemně!! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?