Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?

(1/1)

Michaela CZ:

Developer neudělal vývod kabelů v kuchyni podle mého požadavku,
příprava měla být v rohu s rezervou kabelů 2,5m,
to proto, že jsem nebyla rozhodnuta na umístění spotřebičů,
kabely jsou však podle zakreslené původního plánu kuchyně a nyní bude nutné některé kabely,
pro troubu, varnou desku aj. prodloužit.

Protože na plánku je zakreslení vývodů kabelů ze zdi dle původního řešení a zároveň je tam dodána věta:
příprava v rohu na šachtě s rezervou kabelů 2,5m,
je to celkem nejasné kdo má pravdu,
dohodli jsme se tedy na kompromisu, že mi dají kabely navíc, aby je mohl elektrikář co bude připravovat elektriku pro kuchyň prodloužit.
Bude kvůli tomu potřeba udělat novou revizi?

Jaroslav Jonáš:
Nebude kvůli tomu potřeba udělat novou revizi.

Jiří Schwarz:
Nemusí se dělat revize při malých úpravách a rozšířeních elektroinstala ce, pokud není zasahováno do původního jištění. Ale...
- měl by existovat nějaký záznam o skutečném stavu a o přezkoušení
- mít "nastavované kabely" u úplně nové elektroinstala ce působí docela hloupě

Navigace

[0] Index zpráv