| | |-+  Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?  (Přečteno 14042 krát)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 12.04.2021, 20:31 »

Takový drobný dotaz: Na foto vypnuté jističe ITV a IJV pod HDO slouží k jakému účelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 12.04.2021, 21:29 »

Přidávám celkové foto po uvedení do původního stavu (což neřeší příčinu). Elektrikář tvrdí, že průřez 6 mm do každého podružného rozvaděče je ok.
Pravý přívodní vodič je CU (vypadá jako AL kvůli ožehu) a má větší průřez. 2 výstupní vodiče CU průřez 6 mm  a každý vede do jednoho podružného rozvaděče.
Hlavní jistič 3x40A. Šroubky byly dotažené. Je to nájemní dům, takže průvodní jevy nebo připojení něčeho dalšího nelze ověřit.
Vysekat a k podružnému rozvaděči, kde je elektrokotel, natáhnout vodiče s větším průřezem? Vyměnit elektrikáře?



Pokud je podle elektrikáře vše ok, tak jak onomu došlo?

Není to pravda, nejslabší povolený průřez PEN vodiče je CY10! Ano, existuje vyjímka pro PEN 6, ale ta se vztahuje na byt elektrifikace B a vedení do 15m. Tohle vám někdo komplet blbě "naprojektoval". Mimo jiné CYKY 4x6 bez dalšího předjištění za 40A jističem není fajn nápad.

Ještě bych vám doporučil ověřit stav v neměřené části. Vodiče krom elektřiny rády vedou i teplo, tak aby tam nebyla druhá napálená svorkovnice nebo další "vakl" ve svorce. Zkrátka na vašem místě bych chtěl mít jistotu že je vše v pořádku.

Jinak svorkovnici z fotky neznám, ale za mě by byla lepší nějaká rozbočovací svorkovnice (blok),  kvůli případné vlhkosti. Hlavně aby umožňovala spolehlivě připojit vámi uvedené průřezy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 12.04.2021, 22:11 »

Jinak na první fotce je nad zničenou svorkovnicí vidět i silný modrý - odkud kam asi vede?. I na levé svorkovnici, je těch modrých hodně. Chtělo by to fakt odborníka, co to zkontroluje celé.

Upálení PEN se musí vysvětlit jinak se může opakovat a to není sranda, protože odpojený, či upálený PEN může stát někoho život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Zid
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 12.04.2021, 23:49 »

Takový drobný dotaz: Na foto vypnuté jističe ITV a IJV pod HDO slouží k jakému účelu?
Tyto jističe i kabely v pozadí jsou pozůstatky staré instalace, vše je odpojeno a s novou instalací není nijak propojeno.

Já si uvědomuji, že to není sranda a je třeba najít příčinu, ostatně proto jsem se obrátil na toto odborné fórum. RT si určitě objednám, ale každý odborný názor je dobrý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 13.04.2021, 06:26 »

Z tohoto rozvaděče vedou fázové vodiče a PEN vodiče do dvou podružných rozvaděčů - v přízemí a prvním patře.
Průřez 6 mm2 CU.
.............. .............. ........
Jedná se o 3 roky starý rozvod se všemi jistícími a chránícími prvky.
.............. .............. .........

Zkontrolujte si, jaký průřez je pro vedení od elektroměrovéh o rozvaděče ke dvěma bytovým ve vašem projektu. U instalace staré 3 roky, by měl být projekt a vy jako provozovatel máte zákonou povinnost mít projekt skutečného provedení po celou dobu životnosti. Osobně pochybuji o tom, že by tam projektant navrhl kabel o průřezu který tam máte, protože to odporuje předpisům, jak už bylo v diskusi řečeno.  Jestli máte projet s jiným průřezem pro tato vedení, je určitá šance že by se na případné opravě mohla podílet i firma, která vám to zmrvila. Jestli projekt nemáte, zůstane " Černý Petr" ve vašich rukách.  Předělávka bude dle mého nutná

- jednotlivé vývody z elektroměrovéh o rozvaděče nejsou odjištěny a tudíž jakákoliv závada v jednom z bytů, ovlivní i byt druhý. Vyměnil bych nepoužívané jističe ITV a namísto nich tam vložil retrofit a jističe pro vedení jednotlivých bytů.
- Jištění kabelu CYKY 6mm jističem 40A, je podle délky vedení a jeho uložení velmi nahraně, ale velmi pravděpodobně už za hranou jeho dovoleného možného zatížení. Opět to může vyřešit přepojení jednotlivých vývodů za doplněné jističe.
- minimální průřez pro PEN, je dle normy 10mm2, což je zde porušeno. Jedinou vyjímkou, jak správně popsal kolega Rozvoďák, jsou paneláky a bytové domy a musí být splněny určité podmínky, což dle mého váš objekt nesplňuje, tudíž se jen nesprávně šetřilo a nyní se to vymstilo. Kolikrát jsme to zde už řešili že.
- je potřeba provést kontrolu stávajícího stavu, aby se zde neukrýval další problém a provést měření které ukáže jaké proudy vodiči tekou, především ve vodiči PEN a to včetně harmonických  podivej

Pask budeme rádi, pokud se s námi podělíte o výsledek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 13.04.2021, 06:28 »

Tyto jističe i kabely v pozadí jsou pozůstatky staré instalace, vše je odpojeno a s novou instalací není nijak propojeno.

Já si uvědomuji, že to není sranda a je třeba najít příčinu, ostatně proto jsem se obrátil na toto odborné fórum. RT si určitě objednám, ale každý odborný názor je dobrý.

Jak se k tomu staví autor?

....nejslabší povolený průřez PEN vodiče je CY10! Ano, existuje vyjímka pro PEN 6, ale ta se vztahuje na byt elektrifikace B a vedení do 15m. Tohle vám někdo komplet blbě "naprojektoval". Mimo jiné CYKY 4x6 bez dalšího předjištění za 40A jističem není fajn nápad....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 13.04.2021, 07:39 »

Zkontrolujte si, jaký průřez je pro vedení od elektroměrovéh o rozvaděče ke dvěma bytovým ve vašem projektu. U instalace staré 3 roky, by měl být projekt a vy jako provozovatel máte zákonou povinnost mít projekt skutečného provedení po celou dobu životnosti. Osobně pochybuji o tom, že by tam projektant navrhl kabel o průřezu který tam máte, protože to odporuje předpisům, jak už bylo v diskusi řečeno.  Jestli máte projet s jiným průřezem pro tato vedení, je určitá šance že by se na případné opravě mohla podílet i firma, která vám to zmrvila. Jestli projekt nemáte, zůstane " Černý Petr" ve vašich rukách.  Předělávka bude dle mého nutná

- jednotlivé vývody z elektroměrovéh o rozvaděče nejsou odjištěny a tudíž jakákoliv závada v jednom z bytů, ovlivní i byt druhý. Vyměnil bych nepoužívané jističe ITV a namísto nich tam vložil retrofit a jističe pro vedení jednotlivých bytů.
- Jištění kabelu CYKY 6mm jističem 40A, je podle délky vedení a jeho uložení velmi nahraně, ale velmi pravděpodobně už za hranou jeho dovoleného možného zatížení. Opět to může vyřešit přepojení jednotlivých vývodů za doplněné jističe.
- minimální průřez pro PEN, je dle normy 10mm2, což je zde porušeno. Jedinou vyjímkou, jak správně popsal kolega Rozvoďák, jsou paneláky a bytové domy a musí být splněny určité podmínky, což dle mého váš objekt nesplňuje, tudíž se jen nesprávně šetřilo a nyní se to vymstilo. Kolikrát jsme to zde už řešili že.
- je potřeba provést kontrolu stávajícího stavu, aby se zde neukrýval další problém a provést měření které ukáže jaké proudy vodiči tekou, především ve vodiči PEN a to včetně harmonických  podivej

Pask budeme rádi, pokud se s námi podělíte o výsledek.


Jak říkáte.

Dle mě by CYKY 4X6 mohly vyhovět pouze za předpokladu předjištění 3x25A a oddělení elektrokotle + bojlerů, tam by měl být minimálně CYKY 4X10 a jistič 3x32A.

Ale to jdou nuance co má řešit projektant a né elektrikář, který na to evidentně nemá, když mu příjde v pohodě soudobý odběr 26-34A s koeficientem 1 na CYKY 4X6. To nemluvíme o zbytku domácnosti, kde se mohou krom kotle a bojlerů napočítat další významné odběry například při vaření.

A to není řeč o ubytcích napětí, impedanci smyčky anebo ztrátách na "topném" kabelu. Takže každý trochu špatný spoj v cestě je velký problém.

Myslím, že by situaci měl zhodnotit nestranný RT na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 13.04.2021, 08:35 »

Dle mě by CYKY 4X6 mohly vyhovět pouze za předpokladu předjištění 3x25A a oddělení elektrokotle + bojlerů, tam by měl být minimálně CYKY 4X10 a jistič 3x32A.

Ano, ale pouze z pohledu dovoleného zatížení použitého kabelu. Ne z pohledu dostatečného průřezu vodiče PEN. V této době a vzhledem ke stáří instalace, bych byl v tomto ohledu asi nekompromisní.

Myslím, že by situaci měl zhodnotit nestranný RT na místě.

Přesně tak. Navíc vaše připomenutí ohledně ztrát na kabelu, je víc než dobré. Lze předpokládat, že ztráty na takto trvale přetěžovaném kabelu, by za tři roky minimálně zaplatili cenový rozdíl na pořízení kabelu o větším průřezu. Nehledě na nynější opravy a měření, která prvotní úsporu okamžitě změnila v úděsnou ztrátu. Přesně podle hesla - Nikdy není dost času a peněz to udělat pořádně, ale vždy je dost času a peněz to pak předělat.
Jde o výsledky levné práce bez projektu. Jinak si to nedovedu vysvětlit. ALe možná k tomu ještě dostaneme nějaké informace a dozvíme  se něco více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 13.04.2021, 10:54 »

Ano, ale pouze z pohledu dovoleného zatížení použitého kabelu. Ne z pohledu dostatečného průřezu vodiče PEN. V této době a vzhledem ke stáří instalace, bych byl v tomto ohledu asi nekompromisní.

V tom jsme za jedno. Celé by se to mělo řešit formou reklamace. Ještě bych k tomu přihodil hromadu odpálených spotřebičů ať se autor chytí za nos.

Přesně tak. Navíc vaše připomenutí ohledně ztrát na kabelu, je víc než dobré. Lze předpokládat, že ztráty na takto trvale přetěžovaném kabelu, by za tři roky minimálně zaplatili cenový rozdíl na pořízení kabelu o větším průřezu. Nehledě na nynější opravy a měření, která prvotní úsporu okamžitě změnila v úděsnou ztrátu. Přesně podle hesla - Nikdy není dost času a peněz to udělat pořádně, ale vždy je dost času a peněz to pak předělat.
Jde o výsledky levné práce bez projektu. Jinak si to nedovedu vysvětlit. ALe možná k tomu ještě dostaneme nějaké informace a dozvíme  se něco více.


Toť otázkou, jestli investor chtěl úspory na el.instalaci, nebo jestli si to elektrikář takto vymyslel sám aby vydělal co nejvíce.

Docela zajímavé počteníčko by mohla být výchozí revize, pokud vůbec existuje...

Tazateli bych ještě doporučil, dohledat si: smlouvu o dílo, faktury, projektovou  dokumentaci a revizi.  Kroutím očima
Schválně, kolik toho reálně existuje.

+ Vyhotovit posudek/ revizi k onomu incidentu a provedení revize. Pojišťovna to bude chtít ale je otázkou jestli ta elektrikářovi nebo majitelova...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 13.04.2021, 13:02 »

Nikto zatiaľ nenapísal nič o tom, že každý rozvádzač ako výrobok by mal mať vo svojom návode na správnu údržbu rozvádzača  uvedené napr. aj doťahovacie momenty pre spoje vodičov,.. i na takej prípojnici..
Seriózny výrobca ich zvykne pre svoje výrobky uvádzať...vrát ane periodicity kontroly spojov a ich doťahovania

Tie zž vodiče keď sú to funkčne PENy, treba na ich koncoch ešte označiť modrou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 13.04.2021, 13:17 »

Nikto zatiaľ nenapísal nič o tom, že každý rozvádzač ako výrobok by mal mať vo svojom návode na správnu údržbu rozvádzača  uvedené napr. aj doťahovacie momenty pre spoje vodičov,.. i na takej prípojnici..
Seriózny výrobca ich zvykne pre svoje výrobky uvádzať...vrát ane periodicity kontroly spojov a ich doťahovania

Tie zž vodiče keď sú to funkčne PENy, treba na ich koncoch ešte označiť modrou...

Nevím jestli jste si toho všimnul ale tomu rozvaděči je možná více jak 30 let, na to se tenkrát nehrálo. Ten kdo tam dělal rekonstrukci, byl za dobrýho než se to po*ralo...  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 13.04.2021, 17:13 »

Nevím jestli jste si toho všimnul ale tomu rozvaděči je možná více jak 30 let, na to se tenkrát nehrálo. Ten kdo tam dělal rekonstrukci, byl za dobrýho než se to po*ralo...  Smích
Jjjj, to síce hej, ..no ja som písal o "správnej údržbe",  a bez nej o 30 rokov skončí najskôr aj tá dnešná rekonštrukcia rovnako.... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Zid
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 14.04.2021, 00:16 »

Papíry k tomu jsou, ale mám je na chalupě. Minimálně vím, že se zvedala hodnota hlavního jističe a i distributor prováděl úpravy na přívodu do rozvaděče. Každopádně pozvu RT, aby se to dalo do pořádku. Děkuji všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #31 kdy: 14.04.2021, 07:34 »

Takto to dopadá vždy, když se k odborné práci postaví elektrikářskej diletant a magor. zle
Že mě to nijak nepřekvapuje. A bude jenom hůř.
 Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 14.04.2021, 10:35 »


Že mě to nijak nepřekvapuje. A bude jenom hůř.
 

Máš pravdu Honzo. Je to smutné,  ale naplánované.  V rámci EU-RVHP je jen otázka, zda je to na jednu nebo dvě pětiletky. Rozdíly se musí srovnat, aby nebyly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Až tady budeme mít stejné elektrohrůzy jako v Itálii, Portugalsku, Španělsku a některých dalších zemích, tak to bude teprve správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 14.04.2021, 12:29 »

No a pokud německo opustí EÚ, bude ještě hůř. zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 14.04.2021, 13:57 »

Pokud Německo opustí EU, tak se rozpadne vše a hned. Kdo by to platil?  Řecko a Italie? Těžko, ty jen cucaj co to jde! Pro Německo je EU šikovný hospodářský protektorát, až zjistí, že se jim nevyplatí, tak ho přestanou velmi rychle financovat. I Francie, která se zdá být druhý kontinentální lídr (ostrovní lídr to už zabalil a pro sebe udělal to nejlepší - pro nás už to dobře není) je ve vleku Němců.

P.S. Omlouvám se, že jsme to tady trochu odchýlili od pův. dotazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.