Jiří Mikeska
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 06.04.2021, 11:25 »


Dnes mě zaskočil šefův dotaz a popravdě řečeno sám nevím.

Dělají se elektrické revize na zkratovací tyče a dráty?
Jediný co mě osobně napadlo je, že mohu změřit odpor drátu či tyče a popřípadě spojitost koncovka drat koncovka zda-li je vše řádně spojeno, ale to mě stále neřeší, jestli je to v rámci revizí vyžadováno a je nutné k tomu vytvořit protokol a nebo stačí třebas jen udělat seznam tyčí a zkratovacích propojů očíslovat je a napsat ke každému změřený odpor a orazítkovat to nebo to potřeba naní vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2021, 11:36 »

Provádí se na ně přezkoušení ja to řešil přes Elektro pomůcky Pardubice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Mikeska
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2021, 11:55 »

A je to povinné po nějaké době to přezkoušení nebo je to dobrovolné, v podstatě se jedná čistě o naše pracovní zkraty. ČEPSáci nám zaskratují a při klemovaní a jiných pracech na stožárech je používáme jen pro jistotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2021, 12:47 »

Je to v podstatě na vás, dokud se nic nestane, není problém a pokud se něco stane, tak budou chtít vidět záznamy a papíry. Jedná se o ochranné pomůcky, takže za ty nese odpovědnost zaměstnavatel.
Já sám za sebe jako OSVČ používám dielektrické rukavice co jsou už asi 3 roky prošlé, ale na rozvodně mám pomůcky (vn zkoušečka, hák, zkratovačky) přezkoušené, závisí na tom životy jiných. Nechci mít na svědomí zdraví někoho jiného. Nálepka sice nikoho nezachrání, ale udělal jsem maximum, proto abych ověřil, že to je v pořádku i tak to vizuálně kontroluji vždy, když to beru do ruky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.04.2021, 13:05 »

Prostudujte ČSN EN 50110-1, kde v kapitole nářadí, výstroj a přístroje naleznete postupy i povinnosti. Jak vypínací tyče, tak zkratovací soupravy mají Návod na použití, kde je také uvedeno jak se mají mechanické a elektrické zkoušky provádět a v jakých lhůtách.

Na příklad při revizích vn rozvoden tyto pracovní pomůcky to je vypínací tyče a zkratovací soupravy ale i zkoušečky vn odvezeme do certifikované zkušebny, která vystaví nový technický průkaz, neboli protokol o zkoušce. Podléhá to také metrologickému řádu.

Povinnost byla i ve staré ČSN 34 3100. Prostudujte také komentář v TNI 34 3100

Byl to vždycky oblíbený předmět kontroly pracovníků dozoru SOD hledat v rozvodně štítky na ochranných pomůckách z datumem poslední kontroly. Oblíbený a jednoduchý předmět kontroly....a dneska ještě, zdá byli pracovníci při práci pod napětím s těmito pomůckami jednou ročně seznámeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2021, 13:08 »

Trochu jsem zapátral a našel doporučené intervaly.


* doporučené intervaly přezkoušení.jpg (233.48 KB, 931x1039 - prohlédnuto 289 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Mikeska
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2021, 13:27 »

díky všem za rady a pomoc. Du objednavat přezkoušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.04.2021, 13:36 »

Povinnost provádět  periodické přezkoušení ochranných pomůcek a tedy i  zkratovacích souprav je uvedena v PNE 359700, ed.5.  Pro tyče platí maximální perioda 120 měsíců, pro lana včetně koncových svorek je to 120 resp. 60 měsíců, v závislosti na umístění zkratovací soupravy. Přezkoušení ochranných pomůcek provádí např. PRO 8, s.r.o. Pardubice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.04.2021, 13:49 »

... je uvedena v PNE 359700, ed.5.  ...
Tady je trochu problém v tom, že podniková nebo oborová norma má vyšší váhu než ČSN, ale její platnost může být omezena tím, pro koho je vydána.
Pokud budu dělat pro "energetiku",  mohou po mě požadovat splnění toho, co je v PNE, pokud to bude rozvod nějaké firmy a není to přímo zařízení energetiky, je to na vedení firmy, jestli přijme něco, co používají jiní, nebo půjde vlastní cestou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.04.2021, 14:10 »

Pro doplnění, v ČSN 61230, ed.2 byla zmínka o povinnosti provádět pravidelné přezkušování lan zkratovacích souprav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 06.04.2021, 14:43 »

Na vn zkoušečku doporučuje zkušebna 3 roky, u zkratovaček to je obdobné.


* Zkušební protokol VN zkoušečky-1.jpg (1373.32 KB, 2479x3508 - prohlédnuto 239 krát.)

* Zkušební protokol VN zkoušečky-2.jpg (313.53 KB, 2479x3508 - prohlédnuto 228 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno