Jaký typ jističe zvolit pro nahradu snýtované ITV jističe?

(1/5) > >>

Jiří Vízek:
Moderátor: Dodržujte prosím pravidla tohoto fóra.

Potřeboval bych vyměnit 3 vyhřaté ITV jističe. Jsou snýtované do jednoho celku.
Lze nahradit 3P jističem a demontovat společné spouštění, např tento:

Chtěl bych to kvůli jednoduché montáži do staré lišty pomocí KT3 retrofitu
Případně jaké řešení zvolit?

Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Vízek  04.04.2021, 18:41


Lze nahradit 3P jističem a demontovat společné spouštění


Když se podívám na odvod, vypadá to, že se jedná zřejmě o 3f obvod.
Je to sdružený obvod? Jste schopen použitím tří samostatných jističů splnit požadavky 5-523 na vypnutí celého obvodu společným prvkem?
Pokud ano, nic vám nebrání použít 3 samostatné jističe.
Ten retrofit by vytvořil zároveň jakési vizuální sdružení těch jističů, což je ku prospěchu přehlednosti, ale pořád navíc musíte splnit požadavek na vázané vypnutí všech fází, který jinak zajišťuje právě ta zdemontovaná spřažka (nadproudé a tepelné spouště jsou mechanicky propojeny uvnitř).

Jiří Vízek:
Nejádná se o 3f obvod. Jsou to 1p jističe k zásůvkám a světlům (v tomto případě garáž),
které jsou mechanicky spojeny do jednoho "ostrova"

Jiří_Hrubý:
Mají-li světla i zásuvky samostatné kabely, pak dobrá, ale já tam vidím jeden kabel pro garáž, odjištěný 3f jističem, kterému někdo zdemontoval spřažku.
V takovém případě je jediná správná náhrada jistič  B10/3 v onom vámi již zmíněném retrofitu.

Jiří Vízek:
Jedná-li se o 3f jistič, tak by měli při vypnutí jedné fáze spadnout všechny. Je to tak?
Vyzkouším to.