| | |-+  Mohu použít jeden odpovídající chránič na více zásuvkových okruhů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít jeden odpovídající chránič na více zásuvkových okruhů?  (Přečteno 10311 krát)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 02.04.2021, 04:03 »

Prosím o odpovědi na tyto otázky pouze ano–ne + jaká norma. Nechci to vůbec rozebírat, ty dotazy tady byly a nemá cenu se do toho opět zaplétat. Tak prosím pouze pro shrnutí, co si myslíte Vy.
Obecně, co vím já.
V neplatné normě čsn 341010 - bylo napsáno: počet obvodu chráněných jedním proudovým chráničem má být co nejmenší – UŽ NEPLATÍ.
V neplatné normě čsn 33 2000-1/1995 v čl.132.8 bylo napsáno: Ochranné přístroje musí působit tak, aby případné poruchy postihovaly jen nezbytnou část zařízení – UŽ NEPLATÍ.

- Jsou někde v normách tyto dvě věty nahrazeny stejným vyzněním?
- Porucha jednoho obvodu nemá vést k vypnutí jiného obvodu – je někde v normě toto nebo něco podobného napsáno (o zásuvkách)?
- Mohu použít jeden odpovídající chránič na více zásuvkových okruhů, neodporuje to normě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2021, 11:32 »

Vámi citovaný požadavek v normách skutečně nenajdete. Je totiž obtížně splnitelný (v občanské výstavbě). Už jenom pro nemožnost dodržet úplnou selektivitu s jističem před elektroměrem.

V normě ČSN 33 2130 najdete obecný požadavek na provozní spolehlivost (4.1). Ta se dá vyložit jako samostatný vývod pro napájení kotle, mrazáku nebo třeba serveru. Další požadavek je jeden světelný okruh na chránič. Osobně to řeším kombichráničem .

Zásuvkové okruhy můžete rozumně sdružit pod jeden chránič (pozor na proudové hodnoty).

Nejsem zastáncem centrálního chrániče, i když v malém bytě to velký problém asi neznamená. I když potmě se jističová skříň hledá dost špatně. Takže minimální konfigurace je 1x FI zásuvky, 2x FI světelné okruhy (optimální 2x FI zásuvky …,  pokud se bavíme o malém bytě).

Jiří Svejkovský
Projektant a revizní technik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 11.04.2021, 17:33 »

Citujete sice prastaré normy....budiž!! tanecek

Všechno záleží na tom co chcete chránit...Nepí šete co chcete chránit?

Např. chránič 300mA pro snížení možného požáru- tam doporučuji na domky jen jeden!!

Proti úrazu 30mA tam je to už na dlouhé povídání....už se vydali kolem toho celé knihy! tanecek Tam je jeden jen k potížím!

Je další možnost (zemědělství 100mA a další a další....)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 11.04.2021, 19:49 »

Článek normy ve kterém se píše o nedovoleném vzájemném ovlivňování různých okruhů v případě poruchy na jednom z nich, stále platí. Nicméně se běžně zapojuje za proudový chránič více zásuvkových okruhů. Kolik a za jakých podmínek, je složitější otázka a asi není jednoznačná (univerzální) odpověď, která by pokryla všechna řešení.
Tu najdete pouze ve vašem projektu  podivej

Na všeobecnou otázku bez podrobností, všeobecná odpověď bez podrobností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.04.2021, 19:54 »

Vždycky je to o nějakém kompromisu mezi cenou a provozním komfortem.
- je špatné, když jedna závada v jenom zásuvkovém obvodu "zhasne" celý byt
- je špatné, když se nasčítají unikající proudu různých spotřebičů a chránič občas zareaguje při zapnutí nějakého spotřebiče nebo nějaké špičce v síti
a teď by se dala psát další pro a proti... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.04.2021, 05:08 »

Jan Franěk
Víte prosím, v které normě a cituji vás: se píše o nedovoleném vzájemném ovlivňování různých okruhů v případě poruchy? – já to nemohu najít. Rád bych si to přečetl. A není univerzální každý zásuvkový okruh na samostatný chránič?

Pro František Šohajda, Jan Franěk, Jiří Schwarz
Takže upřesnění a nechci to nějak hluboko řešit, vím že to nejde.
Chci chránit zásuvky v RD nebo kancelářské budově. Bavím se jen a pouze o zásuvkových okruzích (nepočítám lednice, PC atd.)! U svítidel je mi to jasné.
Já dávám vždy samostatný kombi chránič+jistič na každý zásuvkový okruh. Cena jistič+chránič kombi Eaton je o cca 500 víc než pouze jistič. Tzn. že standartní RD nebo kanceláře mají do cca 20 zásuvkových okruhů. To znamená o max. 10000,-Kč více, což není tak moc (třeba proti ochraně přepětí).

Takže zjednodušená otázka: Vadí principiálně někomu z vás nebo je to dokonce špatně, každý zásuvkový okruh na svůj chránič?
Nebo je lepší dávat raději cca 3-6 zásuvkových okruhů na jeden 40A chránič – a neodporuje to nějak normě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.04.2021, 10:39 »

Takže zjednodušená otázka: Vadí principiálně někomu z vás nebo je to dokonce špatně, každý zásuvkový okruh na svůj chránič?
Asi sa dozviete že niekomu hej..niekomu nie...
Nebude lepšie navrhovať EI podľa toho ako to vidia normy?

Chci chránit zásuvky v RD nebo kancelářské budově.
Na tomto čo píšete pekne vidno či chránič hej alebo nie...
Normy a predpisy  chcú dneska v RD na koncové obvody chrániče všade kvôli užívaniu EI laikmi, no na kancelárie majú normy názor že sú to pracoviská, že na pracoviskách nie sú laici, a že v nich teda chránič netreba...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 12.04.2021, 10:45 »


Normy a predpisy  chcú dneska v RD na koncové obvody chrániče všade kvôli užívaniu EI laikmi, no na kancelárie majú normy názor že sú to pracoviská, že na pracoviskách nie sú laici, a že v nich teda chránič netreba...

To jako vážně?
V kancelářích že není potřeba FI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.04.2021, 15:05 »

To jako vážně?
V kancelářích že není potřeba FI?
Všetko samozrejme záleží od PVV, no vo všeobecnosti u nás chránič pre osoby s par. 20 nie je povinný..
U nás je kancelária pracovisko..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2021, 18:56 »

To jako vážně?
V kancelářích že není potřeba FI?

Mrkni do ČSN EN 50110-1 ed. 3 na definici laika. Možná tě to překvapí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.04.2021, 22:05 »


Já dávám vždy samostatný kombi chránič+jistič na každý zásuvkový okruh. Cena jistič+chránič kombi Eaton je o cca 500 víc než pouze jistič. Tzn. že standartní RD nebo kanceláře mají do cca 20 zásuvkových okruhů. To znamená o max. 10000,-Kč více, což není tak moc (třeba proti ochraně přepětí).
Za nějakých 600Kč to bude jistě chránič typu AC. Sám za sebe bych si dal (do RD) raději poloviční nebo třetinový počet chráničů typu A, než montovat v dnešní době chrániče typu AC....anebo si připlatit a dát všude typ A, když nechci slevit z počtu chráničů (třeba ve firmě, kde zbytečný výpadek jednoho okruhu jsou skutečné finanční ztráty v hodnotách vyšších než je cena chrániče)...takový chránič ale není za cenu jističe+500Kč.

Tohle není jen na vás. Jestli se někdo tolik obává výpadku nějakého okruhu z důvodu vybavení chrániče a je ochoten používat chrániče typu AC, tak proč chránič vlastně používáte? Protože musíte? V Německu jsou AC zakázané... u nás se hledí, aby se jich namontovalo co nejvíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 13.04.2021, 06:10 »

V kanceláři nikdy není nikdo laik!!
Vždy je prokazatelně proškolen z BOZP!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 13.04.2021, 06:41 »

V kanceláři nikdy není nikdo laik!!
Vždy je prokazatelně proškolen z BOZP!

Už jsem úplně unaven z podobných tvrzení (byť z části pravdivých) o které se někteří opírají jen kvůli tomu, aby ušetřili nesmyslně na pár chráničích, nebo aby omluvili to, že si najmuli kretény, kteří byli nejlevnější k sehnání. Nejlépe aby to udělali bez projektu, jak to už dělají 30 let a nikdo si ještě nestěžoval.

Kdo dělal někdy revize v kancelářské budově, ví jak mnoho velmi rizikvých míst tam je, kde PCH pomáhá chránit. Od změti levných prodlužováků pod stoly s PC pracovišti, kdy zamotané kabely a jiskřící vidlice v nich jsou různě natrkané za skříňky, nebo jak někdo jezdí po kabelu kancelářskou židlí a podobně. Na kolika šňůrách a prodlužovácích stojí skříňky, kolik zásuvek kde vzniká na špatném spoji teplo je maskováno regálem se šanony.
Navic to že někdo jednou za rok či dva podepíše papír o proškolení, který ani nečte, dělá z lidí proškolené jen naoko. Pokud si zaměstnavatel opravdu alespoň jen trochu váží svých zaměstnnců, nemůže PCH prostě vynechat.

Osobně vnímám použítí PCH na zásuvkách jako bezpečnostní minimum v 21  století. Můžeme se bavit nad různými vyjímkami, ale omlouvat si nepoužití PCH v kancelářích v této době tím, že na pracovišti nejsou laici (pokud se nebavíme o nějakém provozu ale kancelářích),  neberu jako postoj profesinálů. Zkuste se zeptat na jednoduchou věc, jakékoliv úřednice, kterou by měla po proškolení na par.3,4 vyhl. 50  znát. V drtivé většině případů neuspějete.

V provozu je to něco jiného. Dělníci i dělnice jsou opravdu proškolení a připraveni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 13.04.2021, 09:46 »

Citace
Kdo dělal někdy revize v kancelářské budově, ví jak mnoho velmi rizikvých míst tam je, kde PCH pomáhá chránit.

Když je v nějakém kanceláři riziko větší, protokol VV to doporučuje, tak tam musí být!
Třeba ve skladu papíru a pod. tam je vhodné dát i AFDD.
Ale nepochodíte u managerů, kteří šetří každou korunu, projektant jim vyhoví a nikde nepochybí!
Školení jestli je fiktivní, to je problém podniku, ne elektrikáře!
Ne,nejsem proti chráničům v kancelářích, ale je málo argumentů ,  když v PVV je to jasně dáno!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.04.2021, 10:48 »

Když je v nějakém kanceláři riziko větší, protokol VV to doporučuje, .....
Ne,nejsem proti chráničům v kancelářích, ale je málo argumentů ,  když v PVV je to jasně dáno!

Jako projektant a revizní technik a také jako provozovatel jsem viděl stovky a stovky PVV.
Odhadují, že jen tak 10% jsou opravdovými Protokoly skutečných VV. A z toho tak 2% na profesionální úrovni.

Můj osobní názor: na strojích PCH je nesmysl ( až na výjimky),  ale všude jinde nutnost. A při výběru typů, tak ty které jsou k tomu určený. Za posledních 10 roků nastal v oblasti PCH velký vývoj.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.04.2021, 13:05 »

Málo sa vo vzťahu k funkcii chráničov debatuje o základnom pravidle ochrany pred úrazom platnom pre nebezpečné živé časti:
"nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.04.2021, 16:06 »

Tak dost prosím, otázka byla jiná! Pletete sem něco jiného.
Jestli mohu, zapomeňte na vše co jste řešili nahoře a odpovězte mi PROSÍM pouze co nejjednodušeji na toto:
Je to z platné normy TNI 332000-4-41 k ed. 3
Článek 5.2.2 - Podle mě tento článek dokazuje, že musí mít každý okruh samostatný chránič! Musí nebo nemusí mít každý okruh samostatný chránič podle té normy? - to je ta otázka - žádná jiná prosím.


* Důkaz o jednom chrániči na okruh1.png (241.88 KB, 1001x132 - prohlédnuto 270 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.04.2021, 16:23 »

NEMUSÍ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.