Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?

<< < (2/2)

Petr Zíka:
Pardon, vypadl mi začátek textu a už to neumím opravit. Zněl: Děkuji za připomínky.

Václav Třetí:
Nevypadl, byl vypadnut zdejším robotem! A opravit to po určitém čase už nejde.

       

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Zíka  30.03.2021, 11:37

Chránič je samozřejmě běžný, ABB F204A, 40A/0.03A,


Je to chránič typu A (tedy nikoliv AC). Ten půlvlnu vypnout musí. A to od 10 do 42 mA, takže vám reagoval správně. Sinusoidu musí vypnout mezi 15 a 30 mA.

Václav Třetí:
Ten váš způsob ovládání dvou světel po jednom vodiči není až tak nic nebezpečného. Když rozsvítíte obě žárovky, tak se stejnosměrná složka v rozvodu odstraní - zatížené jsou obě půlvlny, při provozu jen jedné žárovky tam nějaká stejnosměrná složka je, ale mizivá, příkon úsporek je malý, pokud přes chránič jde více okruhů, tak jak píšete, tak se malá stejnosměrná složka přebije střídavým odběrem na ostatních obvodech.

 Problémy typu zablokování chrániče stejnosměrným proudem (uspání) způsobují takové spotřebiče jako např. fény, kdy při provozu "na poloviční výkon" jde topné tělísko s příkonem kolem 1000W přes diodu. Tam se jedná o proud v řádu několika Amper, v případě úsporek je proud asi stokrát menší.  Toto zapojení by fungovalo i s obyčejnými žárovkami, pouze by svítily slaběji  a jas vlákna by se viditelně třepal - bylo by vidět chybějící půlvlny. Je třeba používat úsporky, které jsou nestmívatelné a obsahují elektronický zdroj se zpětnou vazbou, ty si výkon upraví podle síťového napětí a poradí si i s touto variantou napájení. LED žárovky typu Filament vám tam fungovat nebudou.

P.S. V 80. létech se dodával dokonce oficielně vyráběný dvojvypínač  (nejstarší provedení velkoplošných vypínačů) se spořící funkcí, kdy přes jednu klapku bylo osvětlení zapojené také přes diodu. Oblíbené to moc nebylo, protože se světlo třepalo, jak jsem již napsal před chvílí. Už jsem ho mnoho let nikde zapojený neviděl.

Peter Munka:
Zase moj oblubeny mytus o chranicoch AC versus A. V beznom stave bez poruchy a unikajuceho prudu sa chranicu ani s 1000W fenom a diodou nestane nic a ziadne "znecitlivenie" sa konat nebude.
Co bude ovplyvnene, je pripadna moznost urazu pri odkrytovanom fene alebo na vodicoch za tym zaujimavo zapojenym vypinacom s diodami pre jednu a druhu polvlnu. Tu AC chranic pochopitelne zlyha a plne sa ukazu vyhody typu A.

Stale sa snazim vysvetlit jednu vec : pri nizkych frekvenciach okolo 50 Hz je okamzita hodnota prudu vodicom L aj vodicom N rovnaka, len opacne orientovana a teda sa v magnetickom obvode trafa v chranici vyrusi na nule blizku hodnotu.

AC chranic bude dalej fungovat, aj ked mu spojite vystupne svorky kusom vodica a pustite cez neho par jednosmernych amperov, napriklad z akumulatora 12V do autoziarovky. Po opatovnej montazi do bezneho rozvadzaca to ani nespoznate.