Autor Téma: Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?  (Přečteno 27911 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 27.03.2021, 21:22 »

Tak prosím, jen do toho. Čekám na článek normy.
Jen abyste neztrácel zbytečně čas, podívejte se do připojovacích podmínek distributorů na schémata zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů, mohlo by to být poučné.
Debata o zapojení v ER je síce okrajová, no tam sa p. Hruda celkom zhodneme, .. u nás je to v podstate rovnako...ale toto ma teraz nezaujíma, ja som reagoval hlavne na váš obrázok kde kombinujete možnosť zapojenia zž vodiča s funkciami PEN – PE – PEN ...

Jednoducho keď v napájacom rozvode VO doplníte ku zž vodiču s funkciou PENu vodič N tak automaticky vytvoríte TN-S (kto chce TN-C-S)
Z funkcie PENu vám v zž vodiči ďalej ostane už len funkcia PE, (funkciu N automaticky presuniete do modrého)  a potom už ďalej z vodiča PE vodič PEN regulérne nijak nevytvoríte... prierez – neprierez..

Vy ale asi chcete ponechať PEN PENom a k nemu akože pridať N...(na obr. ste nič neoznačil..),  no keď hej, tak toto ja za správne nepovažujem,..za funkčné síce hej, no ale u mňa je funkčnosť až za bezpečnosťou..
No ale neberte ma prosím tak, že vás poučujem jak máte čo robiť, ..do toho ma naozaj nič, a je mi to nakoniec aj jedno ...ja tu len píšem svoj názor do debaty...


Šok
Pokud je tedy objímka připojena k PEN, chtěl bych vás vidět, jak tam cpete tu desítku.
U nás máme ešte bežne po starom PEN 2,5ku v objímkach, ...

Detailisticky sa dá povedať, že PENko končí pod šrubkou v objímke, ..a samotná konštrukcia bočného kontaku ďalej do objímky až ku žiarovke už je len N-ko..
Alebo PENko skončí na kostre na svorke PE, a do objímky už pokračuje funkčne už len modrý vodič jak N...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #37 kdy: 27.03.2021, 22:33 »

U nás máme ešte bežne po starom PEN 2,5ku v objímkach, ...
Tak snad se tu nediskutuje o nějaké historické instalaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 28.03.2021, 10:20 »

Šok
Pokud je tedy objímka připojena k PEN, chtěl bych vás vidět, jak tam cpete tu desítku.
Tak tam nacpu 1,5, protože nevyužívám funkci ochrannou, ale pouze pracovní.
Jak byste chtěl připojovat veřejný osvětlení ve vsi na sloupu...
L k lampáku, PEN k PENu distribuce a klema ve svítidle. A že jich je...
Ano, nověji se používá 3x1,5, používá se i u svítidel tř. II, která se mezi ledkovými občas vyskytnou.
Ale možná mi jen chcete naznačit, že žárovku s objímkou ve dvojité izolaci mezi L a PEN prostě připojit nelze, nebo že se ten drát najednou bude jmenovat N a bude modrý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #39 kdy: 28.03.2021, 10:31 »

...
Já mám legraci rád, ale tohle už je moc.

Pořád čekám na odkaz na článek ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 28.03.2021, 10:41 »

Jednoducho keď v napájacom rozvode VO doplníte ku zž vodiču s funkciou PENu vodič N tak automaticky vytvoríte TN-S (kto chce TN-C-S)
Z funkcie PENu vám v zž vodiči ďalej ostane už len funkcia PE, (funkciu N automaticky presuniete do modrého)  a potom už ďalej z vodiča PE vodič PEN regulérne nijak nevytvoríte... prierez – neprierez..

Vy ale asi chcete ponechať PEN PENom a k nemu akože pridať N...(na obr. ste nič neoznačil..),   no keď hej, tak toto ja za správne nepovažujem,..za funkčné síce hej, no ale u mňa je funkčnosť až za bezpečnosťou..
To je velmi zajímavá konstrukce. Přiložením nového vodiče ke stávajícímu měním funkci toho stávajícího. To už je jev skoro jako z kvantové fyziky. Žádná síť ani určování funkcí vodičů se neděje nějak automaticky, ale vždy někým, nějakým autorem. Měl by to být projektant. Jestli se někde navrhne ZŽ vodič CY 10, tak ten vodič se nestane PE nebo PEN nějak automaticky, ale jednoznačným označením v technické dokumentaci. Teprve podle technické dokumentace zjistí elektrikář, co je to za vodič a konec vodiče pak označí nebo neoznačí modrou návlečkou. Ne obráceně. Jakékoli úvahy, že něco vzniká automaticky nějakým uspořádáním nebo nějakým svévolným elektrikářským zásahem, jsou prostě špatně. Takže jestliže někde existuje 3+N+PE a ten PE splňuje technicky parametry pro PEN, tak přijde projektant, rozhodne o změně funkce vodiče PE na PEN a zanese to do dokumentace. Pak to elektrikář podle toho udělá. Jestli je někde PEN+N, tak tam prostě jsou. Přiložením N se s PEN nic automaticky neděje.

Šok
Pokud je tedy objímka připojena k PEN, chtěl bych vás vidět, jak tam cpete tu desítku.
To se zase dostáváme k tomu, co nebo kdo určuje, jakou funkci ten vodič má. Klidně to může být PEN. Jestli je to podle starých norem dobře a podle nových špatně, je věc druhá. Když to někdo udělá nově a bude tvrdit, že je to PEN, tak je to PEN s nedostatečným průřezem a ne svévolně někým jiným určený N. Oklikou se tak dostáváme ke starému známému problému, jakýže to vlastně ten ZŽ vodič je v kabelu CYKY-J 4x10 ke 4-pólové zásuvce 400 V. Nikdo jiný než projektant, který to zanese do dokumentace, nám to neřekne.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 28.03.2021, 13:56 »

Podľa môjho aj dovolené preznačenie zž vodiča z PE na PEN automaticky ruší sieť TN-S, keďže žiadne separé sa už nekoná..a akurát tak ostane navyše jeden „zbytočný“ modrý vodič
Pokiaľ ten modrý vodič pripojím na PEN a zároveň úmyselne nevytvorím bod rozdelenia PE+N, ale pokračujem ďalej ako PEN+N, tak v žiadnom prípade nevytvorím nijakú regulérnu sieť TN-S, ale furt ostáva TN-C, akurát len s dajakým hybridom combi-separé ochranného vodiča s označením 3L+PENN ...

Že to bude fungovať som už písal, no osobne neverím že dajaký aspoň kus zodpovedný projektant by toto navrhol jak správne riešenie...rov nako jak neverím, žeby v normách existoval jediný článok, ktorý by dajakým spôsobom riešil hocijaký nedovolený postup,.. v tomto prípade je nedovolený postup napojenie TN-C na TN-S...

Jednoznačne však súhlasím len s prvou cestou p. Franeka...
Pak máme dvě cesty jak to řešit. Osobně bych volil cestu, kdy bych po montážní firmě požadoval uvedení do stavu dle projektu a dle platných norem. Tedy celou část  vývodu předělat na jejich náklady do TN-S. Neměl bych v tomto osobně žádné slitování,
Druhú cestu v podstate aj sám zavrhuje, a dá sa povedať že je to už krok späť,... znižovanie bezpečnosti prerobením TN-S na TN-C sa len ťažko dá považovať za správne riešenie..a ja by som sa pod toto určite nepodpísal ..


A je už celkom iná otázka do celkom inej debaty, že či je vôbec dakde dovolené akékoľvek znižovanie existujúcej úrovne bezpečnosti,....osobne o tom dosť pochybujem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 28.03.2021, 14:50 »

Já mám legraci rád, ale tohle už je moc.

Pořád čekám na odkaz na článek ČSN.
Tak tedy kde 4.41 či 5.54 řeší konkrétně použití průřezu 10/16 (4.41 připouštěla PEN i 4mm2) v případě, že pude plnit pouze jednu funkci?
Vždy se tento průřez požaduje pro případ kombinace funkce ochranného a středního vodiče.
Jak elektroměr, tak ta žárovka s patřičnou objímkou jsou ve tř.II. Nevidím tedy žádný rozpor v jejich připojení k PENu a využití jeho funkce coby pracovního.
I v přílohách se schématy (pravda, někdy trochu zmatenými) je popis u vodiče ve schématu TN-C vodič připojený ke spotřebiči pojmenován jako PEN.
S průřezy jste začal vy a máte pravdu, já ale celou dobu řeším názvosloví a vznik rozdělení PEN a pouhé odbočení ke spotřebiči nevyžadujícímu ochranu tř.I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #43 kdy: 28.03.2021, 15:22 »

>Jiří_Hrubý: mícháte hrušky s jablky podle toho, co se vám hodí.
Nebavime se o historickém zařízení, ale o dnešku.
V ER modrý vodič, připojený na svorku N elektroměru zcela jistě není PEN. Pokud by byl elektroměr ve tř. I, musíte použit vodiče dva, modrý N a zž PE. Pokud použijete jen jeden zž a montér bude z jakéhokoliv důvodu trvat na dodržení dnešních pp, neosadí vám to.
Stejně naivní je teorie, že pokud je někde svítidlo ve tř. II, přivedete tam jen jeden zž vodič průřezu 1,5 a budete tvrdit, že plní jen jednu funkci a je to v pořádku.

Pro mě postrádá další debata v tomto duchu bez konkrétních argumentů smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?