Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?

<< < (4/4)

David Hruda:
Citace: David Novotný0  25.03.2021, 21:31

tak mu to je úplně jedno i kdyby tam měl dát asi zvonkový drát.

Tohle si nemyslím.
Píšete, že firma navrhla 3x2,5 a B16/1, to projektantovi sedí, tak to tam dá.
Pracuje s tím, co dodavatel klimatizace požaduje, přesně jak jsem psal výše.

Libor Skýba:
Citace: David Novotný0  25.03.2021, 21:31

Původně měla být klimatizace 12kw 3fázová. Dnes se však vybral jiný typ o výkonu 10kW, 1fázová. Firma nyní navrhla B16A jistič a kabel 3x2,5mm.


Škoda, že jste nenapsal přímo o jaký typ klimatizace se jedná. Ale pokud to má být klimatizace o výkonu 10kW, tak el. příkon bude cca 2,5 kW. A v tom případě je navržený kabel i jištění určitě v pohodě. Navíc kdo jiný než montážní firma (pokud je oficiálním partnerem dodavatele klimatizace) by měl vědět líp jaký kabel a jištění použít?

František Šohajda:
Citace

Původně měla být klimatizace 12kw 3fázová. Dnes se však vybral jiný typ o výkonu 10kW, 1fázová. Firma nyní navrhla B16A jistič a kabel 3x2,5mm.


Něco podobného jsem řešil v roce 2020....
Bylo to pro RD ..Projekt- vyhozené peníze!!
Projekt byl zhotoven specialistou na kompresor 3F/16A/C ,  montážník (odborník znalý) tam navrhl
kompresor 2,8 kW 1 fáze jištěno 1/16C....Vše se muslo vyhodit,natáhnout nové  3x2,5 CYKY!!
Rok to pracuje, teplo v RD bez problémů a teplé vody přehršel...... ;D
Úplně jednoduché, projektakt z toho dělal "atomovku"! (dance)

Lukáš Krejčíček:
Většina klimatizací o chladicím výkonu okolo 10kw ma v návodu předepsané jištění 20A. Běžně se setkávám s nižším jištěním a to 16A a v pohodě to funguje. Pokud se bavíme o moderní invertorové klimatizaci.