« Odpověď #18 kdy: 30.04.2021, 09:33 » |
|
Většina dotazů by měla být směřována asi spíš na techniky distribučních společností, než na výrobce rozvaděčů. Vzhledem k zapojení elektroměrů (mimo PRE), kdy je do elektroměru zapojený modrý vodič a slouží pouze jako pracovní, je každý elektroměrový rozvaděč vlastně zapojený jako TN-C-S. Je ale nutné uvědomit si, že přívod je TNC, odvod je také ve většině případů TN-C, pouze odbočka pracovního vodiče z PEN je TN-S (včetně zapojení HDO)... tedy pokud by to asi mělo být úplně správně formálně, měl by být v každém rozvaděči můstek PEN, PE i N... ale čemu by to pomohlo? Vlastně by bylo pouze více proudových spojů (snížila by se spolehlivost) a bylo by větší riziko manipulace s měřící soupravou... v jednoduchosti je je krása. Nenapadá mě jediný důvod proč by tam byly lepší 3 můstky. Praxe je taková, a dokládají to i schémata distributorů, že pokud už je zapotřebí odvod v TN-S, tak se provádí rozdělení na PEN můstku... a tedy i v případě vývodu TN-S je rozvaděč stále v provedení TN-C... přestože je elektroměr (i HDO) připojený jako TN-S... a teď si vyberte.
Jen tak mimo: Jak provedete například přechod nulových vodičů v instalační krabici z TN-C na TN-S? Pomocí jedné svorky, nebo pomocí tří svorek?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #20 kdy: 01.05.2021, 12:35 » |
|
P. Horský již kontaktoval výrobce, uvidíme tedy, jak pochodí.
Jak pochodí? Nijak Dotaz odeslán na DCK Holoubkov 21.3. Dnes je 1.5 a reakce žádná. Škoda
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 01.05.2021, 14:08 » |
|
Pak tu mám rozvaděč z roku 86, 3+PEN TN-C. Jedna šína PEN. V tomto rozvaděči jsou dva stykače, které berou nulu pro cívky z PEN šíny. Je ten rozvaděč tedy chybně označen ?
Podle mého názoru ano, ale tím, že se tam připíše 3+N+PE TN-C-S se reálný stav nijak nezlepší.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 01.05.2021, 18:01 » |
|
Nějak mi uniká souvislost. Tvrdíte, že modrý vodič z PEN sběrny není N, protože je stykač ve tř. II? Je to tedy PEN? Pokud by stykač byl ve tř. I, bylo by to jinak?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 01.05.2021, 19:49 » |
|
ČSN 33 2000-3 z roku 1995 ale v roce 1986 neplatila.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 01.05.2021, 20:29 » |
|
V případě plastové bedny na jedno odběrné místo, bez ohledu na normy, opravdu není nic praktického na 2-3 můstcích (PEN, PE, N). Všechny by nakonec byly galvanicky spojeny vodičem, z pohledu požadavků na spolehlivost je tu větší riziko špatného spoje. Co dokáže uvolněná nula, netřeba opakovat.
Když to nevadí distribuci, nedělal bych z toho vědu.
Poznámce o tom že stykač nebo elektroměr je ve třídě II, třeba dodat, že některé elektroměry byly ve třídě I. A není to zas tak dávno co se pro ně chystal vodič PE u kříže.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 01.05.2021, 20:52 » |
|
Ale s odbočením ze svorkovnice PEN, světle modrým vodičem například k elektroměru, nebo pro napájení HDO, není žádný problém a je to navíc i v souladu s ČSN 33 2000-5-54 myslím že ve všech edicích. Také je to v platných připojovacích podmínkách distributorů. Nehledal bych problémy tam, kde nejsou.
Jediné v čem bych asi spatřoval problém, je že pokud mám na štítku v rozvaděči TN-C, tak si nejsem jist zda mohu provést v tomto rozvaděči rozdělení PEN na PE a N. Domnívám se že nikoliv.
Viz obrázky
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 01.05.2021, 22:31 » |
|
Ale s odbočením ze svorkovnice PEN, světle modrým vodičem například k elektroměru, nebo pro napájení HDO, není žádný problém a je to navíc i v souladu s ČSN 33 2000-5-54 myslím že ve všech edicích. Také je to v platných připojovacích podmínkách distributorů. Nehledal bych problémy tam, kde nejsou.
Jediné v čem bych asi spatřoval problém, je že pokud mám na štítku v rozvaděči TN-C, tak si nejsem jist zda mohu provést v tomto rozvaděči rozdělení PEN na PE a N. Domnívám se že nikoliv.
Viz obrázky
Prakticky vidím problém v nachystané svorkovnici PEN. Před časem se objevil u ER 212 (DCK) inovovaný blok kde nám výrobce umožňuje připojit dva vodiče do 16mm 2. Tam pak není o čem debatovat. U starších rozvaděčů byl dostatečný počet šroubů k odbočení do instalace v TNS.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|