Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 06.03.2025, 09:45 »

V příloze ČSN EN 60721-3-4 a ČSN EN IEC 60721-3-4 ed2, tabulky 1 a 2.
To nejsou tabulky z platné edice 2 z roku 2019 ale z roku 1997
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 06.03.2025, 09:47 »

První list je z roku 2019, druhý list je z platné edice 2 (oprava 1 z roku 2024).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 06.03.2025, 09:52 »

Oprava:
První list je z roku 1997, dduhý list je z platné edice 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 06.03.2025, 10:27 »

Oprava:
První list je z roku 1997, dduhý list je z platné edice 2.
Jo omlouvám se, tu druhou stranu jsem přehlédl.
Tim jste v zásadě potvrdil můj rozbor ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 06.03.2025, 11:03 »

Tak jsem si to trochu prolustroval:

.........

Afro

A když použiji logiku: Veškeré odkazy AD z 5-51 vedou pro venkovní i vnitřní na venkovní i vnitřní třídy "Z" což jsou "Zvláštní klimatické podmínky". Déšť do nich není zařazen zřejmě proto, že na něm není nic "zvláštního".
Déšť je logicky zařazen do třídy "K",  tedy "Klimatické podmínky".

Podle mě spojování 5-51 + 60721-3-(3-4) je tak trochu spojování hrušek s houskama a tyhle nejasnosti jsou výsledek.

Nejlepší by bylo ty naše extra elektro vnější vlivy úplně zrušit a místo toho vytvořit požadavky na provedení el. zař. s odkazy přímo na třídění podle 60721-3-(3,4),  když už existuje a o provázání se (nešikovně) 5-51 snaží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 06.03.2025, 11:29 »

Podle mě spojování 5-51 + 60721-3-(3-4) je tak trochu spojování hrušek s houskama a tyhle nejasnosti jsou výsledek.
Do jisté míry ano a výsledkem je pak i to, že novela jedné normy se nepromítne nijak (nebo jen částečně) do nové edice normy jiné, ažkoliv byla vydána později, čímž vzniká nejen rozpor ale i příležitost k dlouhotrvající diskuzi

Nejlepší by bylo ty naše extra elektro vnější vlivy úplně zrušit a místo toho vytvořit požadavky na provedení el. zař. s odkazy přímo na třídění podle 60721-3-(3,4),   když už existuje a o provázání se (nešikovně) 5-51 snaží.
Osobně mi tohle bazírování na VV vždy a všude přijde trochu úchylné. Dnes je musí mít i projekt elektrifikace kůlny na nářadí, kde bude světlo, výpínač a jedna zásuvka. Už vidím složení komise stanovující VV pro tento případ......
Jo, záměrně přeháním, ale z legislativního hlediska ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 06.03.2025, 13:11 »

Typický protokol VV je Pandořina skříňka. Nejlepší je, když se vyrobí, předá, založí a  hlavně ať se v něm pak nikdo nešťourá. Jednak tento dokument velmi pravděpodobně obsahuje alespoň jednu chybu a potom, i když je správný, tak mu neodpovídá realizovaná instalace. Pokud bychom si dali práci detektivů z prvního oddělení, tak bychom vždycky našli v instalaci alespoň jeden výrobek, který by podle své průvodní dokumentace nebyl v souladu s nějakým určeným VV (typicky rozsah teplot ve venkovním prostředí). Pak už jenom zjistíme, že výrobek není určen do prostředí, který se dle PVV v místě vyskytuje a elektrická instalace není z hlediska bezpečnosti schopná provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 06.03.2025, 17:27 »

Osobně mi tohle bazírování na VV vždy a všude přijde trochu úchylné. Dnes je musí mít i projekt elektrifikace kůlny na nářadí, kde bude světlo, výpínač a jedna zásuvka. Už vidím složení komise stanovující VV pro tento případ......
Jo, záměrně přeháním, ale z legislativního hlediska ne.

Na posledním školením nám celkem důrazně vysvětlovali, že PUVV je nutný i pro vnější LPS, jinak nelze vystavit kladnou revizi  tanecek
Pro jednoduché případy prý stačí komise o dvou členech:
1. provozovatel poskytne informaci o využití prostor: kůlna
2. osoba s přiměřenou kvalifikací určí vnější vlivy

Na PUVV nahlížím jako na jakousi "smlouvu" mezi provozovatelem a revizním technikem, takže třeba kromě BE1 ještě vždy v protokolu píšu:
V posuzovaném objektu/prostoru nejsou skladovány ani používány chemické látky v takovém množství, které by mělo vliv na provedení nebo bezpečnost elektrického zařízení.
Občanská výstavba mi dnes přijde v podstatě riskantnější než výroba. Ve výrobě je dnes již vše přesně definované, všichni jsou proškolení, jaké látky, jaké množství, kde přesně, jak... ale co když někoho napadne ve společných prostorech bytového domu, kde se vyskytují nejrůznější individua třeba skladovat benzín...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 07.03.2025, 08:37 »

Když se bavíme o kódu AB, upravujete poznámkou rozsahy teplot u venkovních prostor?

Například takto:
Dle ČSN IEC 721-2-1 se ČR nachází v mírném klimatu (WT),  kde střední hodnoty ročních extrémů naměřených teplot jsou min. -20 °C, max. +35 °C, je doporučeno použít el. zařízení v třídě 4K1 (dle ČSN EN 60 721-3-4),  tj. do teploty -20°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #63 kdy: 07.03.2025, 08:46 »

... ale co když někoho napadne ve společných prostorech bytového domu, kde se vyskytují nejrůznější individua třeba skladovat benzín...

...nebo benzinovou sekačku, nebo elektrokolo, nebo několik demižónů 53% destilátu, nebo.... to bych pak chtěl číst ten protokol :-D :-D

Nic se nemá přehánět a to ani s těmi vlivy u hromosvodů.
A o tom tu v jiném vláknu nedávno proběhla docela rozsáhlá diskuse.

A co se týče školitelů a jejich nezřídka kdy výkřiků do tmy, které kolikrát pramení jen z jejich osobních názorů, je potřeba být vždy obezřetnější a do toho co slyším je vždy dobré si přidat svůj rozum a své zkušenosti.
Já si docela dobrý obrázek o školitelích udělal na školení, kde po sobě jdoucí školili dva inspektoři TIČR. A to mi stačilo do konce života k tomu, abych si vždy řekl "pozor, to co tvrdí vůbec nemusí být pravda" i když by být zrovna od nich měla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #64 kdy: 07.03.2025, 08:47 »

Když se bavíme o kódu AB, upravujete poznámkou rozsahy teplot u venkovních prostor?

Například takto:
Dle ČSN IEC 721-2-1 se ČR nachází v mírném klimatu (WT),   kde střední hodnoty ročních extrémů naměřených teplot jsou min. -20 °C, max. +35 °C, je doporučeno použít el. zařízení v třídě 4K1 (dle ČSN EN 60 721-3-4),   tj. do teploty -20°C.

Při dnešních výkyvech teplot to přece už dávno nemusí platit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 07.03.2025, 09:03 »

To je právě ono, coby laik si nechám zpracovat dokument VV u 5 projektantů, dostanu 5 odlišných názorů, pokud vyškrtnu nesmyslně přehnané požadavky jednoho a naopak podstřelené u druhého, tak mě zbudou 3ks doporučující tu samou zásuvku, co mě poradila baba v prodejně elektro. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #66 kdy: 07.03.2025, 09:45 »

Pak mi z toho vychází, že nejspokojenějš í bude úředník, který by bez lejster nebyl živ. A my se tu budeme dohadovat do aleluja bez jediného kloudného výsledku. Ale diskuse zajímavá  na zdravi i když s dost častými otřepanými frázemi, ze kterých vychází, že si stejně každý bude dělat co chce a jak mu to vyhovuje. A proč by ne? Laik tomu nerozumí, běžnému elektrikáři je to jedno, RT dostane svůj předepsaný papír a projektant za výtvor zaplaceno. A právníci se při případném sporu budou dohadovat 20 let. Myslím, že můžeme být všichni v naprostém klidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 07.03.2025, 09:56 »

Laik tomu nerozumí, běžnému elektrikáři je to jedno, RT dostane svůj předepsaný papír a projektant za výtvor zaplaceno. A právníci se při případném sporu budou dohadovat 20 let. Myslím, že můžeme být všichni v naprostém klidu.

Lépe už to popsat ani nejde. Je to naprosto přesné a výstižné resumé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 07.03.2025, 10:44 »

Pak mi z toho vychází, že nejspokojenějš í bude úředník, který by bez lejster nebyl živ. A my se tu budeme dohadovat do aleluja bez jediného kloudného výsledku.
Jako dlouholetý pracovník investora bych tu mohl uvést vyšší desítky předpisů a požadavků, které vznikly rozhodnutím nějakého úředníka a které jsou v praxi jen velmi málo nebo vůbec smysluplné. Vedou v tom hasiči, ale ani tvůrci předpisů ostatních profesí nezaostávají.

Někdy si říkám, jak je možné, že naši předci ty předpisy nemaje vůbec mohli přežít :-) .....

Ale to je spíše na vyprávění u piva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #69 kdy: 07.03.2025, 12:52 »



Někdy si říkám, jak je možné, že naši předci ty předpisy nemaje vůbec mohli přežít :-) .....

Ale to je spíše na vyprávění u piva.

Přesněěěěěěěěě ě na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 07.03.2025, 13:51 »

... vyšší desítky předpisů a požadavků, které vznikly rozhodnutím nějakého úředníka a které jsou v praxi jen velmi málo nebo vůbec smysluplné. Vedou v tom hasiči, ale ani tvůrci předpisů ostatních profesí nezaostávají.
všechny tyhle nezbytné činnosti zvyšují cenu díla, takže podle pohledu ekonomů nám tím roste produktivita práce. Jenže reálná produkce z pohledu koncového zákazníka se tím nechutně prodražuje a je to další z důvodů proč se některé fabriku stěhují do méně vyspělých zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Novák.
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 08.03.2025, 15:27 »

No tak koukám že se nám debata zase zvrhla do klasické "elektrikářské debaty".

S tím školením na VV od Hlavatého je to nějaké přehnané, já si to před pár lety platit za 1500 Kč. Řekl bych, že je to pořád stejné video ale nějak tomu vyšponovali cenu.

Pořád jsem se nedozvěděl co by SW na VV měl umět, co by nikdo nezvládl za pár minut ve wordu.

PS: Opravdu dodáváte celý protokol VV k rodinnému domu nebo dokonce bytu v bytovce?? Jako u rodinného domu, pokud není nějak speciální a je bez garáže, dávám jen pár vět do TZ. Přijde mi to zbytečné dělat celý protokol, když tam je vše v normálním stavu, zaměstnanci se tam nenachází atd...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?
 Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?