| | |-+  Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?  (Přečteno 28636 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #36 kdy: 04.03.2025, 21:34 »

... viz např. ty diskuse, do jakého vlivu patří déšť. Používat se to ale stále snažíme dle původní filosofie.

Super příspěvek.  Afro
Za mne jednoznačně déšť logicky do AD nepatří a přesto je 9 z 10 "projektantů" do venkovních prostor neustále uvádějí...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 04.03.2025, 21:56 »

Super příspěvek.  Afro
Za mne jednoznačně déšť logicky do AD nepatří a přesto je 9 z 10 "projektantů" do venkovních prostor neustále uvádějí...  zle
Podle 5-51 nepatří. Někdo ale může být zmaten PNE 330000-2, kde je naopak déšť v AD podrobně rozpitván.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #38 kdy: 04.03.2025, 22:12 »

Podle 5-51 nepatří. Někdo ale může být zmaten PNE 330000-2, kde je naopak déšť v AD podrobně rozpitván.
Naštěstí PNE, stejně jako TNI jsou irelevantní příručky, resp. sborníky ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 05.03.2025, 01:02 »

Podle 5-51 nepatří. Někdo ale může být zmaten PNE 330000-2, kde je naopak déšť v AD podrobně rozpitván.

Další sporný příklad je minimální požadavek na AD3 v ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, čl. 714.512.2.1 pro venkovní světelné instalace.

Zajímavé na tom je, že se v podstatě jedná o doplnění požadavků 5-51.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 05.03.2025, 07:31 »

Super příspěvek.  Afro
Za mne jednoznačně déšť logicky do AD nepatří a přesto je 9 z 10 "projektantů" do venkovních prostor neustále uvádějí...  zle

A kam ho podľa 5-51 zaradíš?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 05.03.2025, 08:15 »

A kam ho podľa 5-51 zaradíš? 
Venkovní prostor? Pakliže tam není třeba box automyčky nebo cvičiště hasičů tak samozřejmě patří do AB..  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #42 kdy: 05.03.2025, 08:17 »

Používat se to ale stále snažíme dle původní filosofie.

A dlouho budeme (budu),  protože ta oproti té dnešní měla logiku a nedávala prostor k nekonečným dohadům, které vedou jen k prohloubení chaosu v našem oboru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #43 kdy: 05.03.2025, 08:26 »

A já se klidně přiznám, že dávám do venkovních prostorů AD. Vidím v tom logiku a určí mi to i výši krytí IP.
Ale budu o tom přemýšlet. Slibuji.   na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 05.03.2025, 09:28 »

Necítím se na to diskutovat kolem VV, ale nejsou ty vaše výpočtové programy přesným součinem nepřesně zadaných cifer?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #45 kdy: 05.03.2025, 09:48 »

Necítím se na to diskutovat kolem VV, ale nejsou ty vaše výpočtové programy přesným součinem nepřesně zadaných cifer?

Milane, "výpočtový program" byl zatím asi jen jeden a to ten od p. Klimši, který do celého svého podnikání už hodil vidle. Celý jeho software je o provázanosti jednotlivých vlivů s výpisem určených vlivů do rozhodnutí a opatření. Pracuje se v tom hezky a rychle a výstup i tak nějak lahodí oku hlavně toho, kdo tomu pak vůbec nerozumí a zaplatí to s tím, že to asi muselo dát dost práce  tanecek   A svět se točí dál  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 05.03.2025, 10:46 »

Milane, "výpočtový program" byl zatím asi jen jeden a to ten od p. Klimši, který do celého svého podnikání už hodil vidle. Celý jeho software je o provázanosti jednotlivých vlivů s výpisem určených vlivů do rozhodnutí a opatření. Pracuje se v tom hezky a rychle a výstup i tak nějak lahodí oku hlavně toho, kdo tomu pak vůbec nerozumí a zaplatí to s tím, že to asi muselo dát dost práce     A svět se točí dál 

Pavle, zabodoval jsi a rozesmál starého praktika.
Kávička zavoněla až z Podbořan do Klimkovic
Od kolegy Klimše jsme měli všechno co vydal ve své době
bydlí od mne 6 km a prodiskutovali jsme hodně času...
Jeho SW měly pro mne význam v době, kdy vydáváš RZ jako Baťa cvičky.

PVV jsem vyzkoušel několikráte také  z důvodu co jsi popsal.
Jenže projektování nebylo mou hlavní náplní práce, tak jsem jiné SW nepoužíval,
jen na usnadnění práce tabulky. Jenže normy pro VV nám za desítky let  několikrát změnili.
V posledních létech jsem se účastnil na vypracování PVV jen tam, kde bylo nebezpečí výbuchu.
Příkladem jsou různé typy nabíjecích stanic na aku vozíky. Tam jsou PVV nutné......zvl áště kde jsou desítky vozíků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 05.03.2025, 13:53 »

A já se klidně přiznám, že dávám do venkovních prostorů AD. Vidím v tom logiku a určí mi to i výši krytí IP.
Ale budu o tom přemýšlet. Slibuji.   na zdravi
DTTO
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 05.03.2025, 14:20 »

Venkovní prostor? Pakliže tam není třeba box automyčky nebo cvičiště hasičů tak samozřejmě patří do AB..  podivej
Trochu mi to nehrá.
Kód AA má názov "Podmínky prostředí". Určujúcim faktorom je teplota okolia

Kód AB má názov "Atmosférická vlhkosť". Určujúcim faktorom je teplota vzduchu a vlhkosť vzduchu (množstvo vody obsiahnutej/odparenej vo vzduchu)

V žiadnom z týchto vplyvov nie je zmienka o zrážkach alebo pôsobení vody. Uvažuje sa iba s potenciálnou kondenzáciou atmosférickej vlhkosti.

Jediný vply, ktorý sa zaoberá pôsobením vody v kvapalnom skupenstve je vplyv AD s názvom "Výskyt vody". Vplyv nerozlišuje zdroj vody, ale ako jediný sa zmieňuje s elektrických zariadeniach umiestnených vonku. A ako jediný určuje požadované krytie proti vniknutiu vody v kvapalnom skupenstve (IP kód podľa ČSN EN 60529)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 05.03.2025, 16:31 »

Trochu mi to nehrá.
Kód AA má názov "Podmínky prostředí". Určujúcim faktorom je teplota okolia

Kód AB má názov "Atmosférická vlhkosť". Určujúcim faktorom je teplota vzduchu a vlhkosť vzduchu (množstvo vody obsiahnutej/odparenej vo vzduchu)

V žiadnom z týchto vplyvov nie je zmienka o zrážkach alebo pôsobení vody. Uvažuje sa iba s potenciálnou kondenzáciou atmosférickej vlhkosti.

Jediný vply, ktorý sa zaoberá pôsobením vody v kvapalnom skupenstve je vplyv AD s názvom "Výskyt vody". Vplyv nerozlišuje zdroj vody, ale ako jediný sa zmieňuje s elektrických zariadeniach umiestnených vonku. A ako jediný určuje požadované krytie proti vniknutiu vody v kvapalnom skupenstve (IP kód podľa ČSN EN 60529)

Tak jsem si to trochu prolustroval:

5-51 u vlivů ADx uvádí odkaz na normy 60721-3-3:1995 a 60721-3-4:1995. Ty už dávno neplatí a jsou nahrazeny normami 2019, kde jsem třídy 3Z7, 3Z8 a 3Z9 a též 4Z6,4Z7 a 4Z8 nenašel (v obou normách tabulka 2)

Normy z roku 1995 online nejsou k dispozici, ale jsou tam jejich (už také neplatné) novely z roku 1997. A v nich je u všech těchto tříd uvedeno: "voda z jiných zdrojů než z deště" s poznámkou "podmínky pod vodou nejsou uvažovány". Takže například u vlivu AD4, kde je v 5-51 odkaz na 3Z9 a 4Z7, je v normě 1997 uvedeno "stříkající voda",   což je v normě 2019 označeno jako třída 4Z14 a opět zařazeno v kategorii - "voda z jiných zdrojů než z deště" (tabulka 2).

Mimochodem - v normě 60721-3-4:1997 se srážek týkaly třídy 4K1 až 4K4 (v 2019 třídy 4K23 až 4K27),   na které je v 5-51 odkaz u vlivů AAx a ABx

A nenašel jsem spojení s deštěm ani v TNI. Takže AD? Řekl bych že ne....


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 05.03.2025, 16:45 »

Můžete prosím tedy uvést jaké VV, stačí okolo vody a teploty stanovíte pro zásuvku venku na dešti (žádná jiná voda mimo destě/tajicího sněhu na této) a krytí takové zásuvky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Leoš Jandek
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #51 kdy: 05.03.2025, 21:11 »

Kdybych se měl vyjádřit jaký software používám na VV.. tak já jsem zcela spokojen z interaktivním fotmulářem od p. Váni vo je na CDROM ELEKTRO.. Co používáte ho taky někdo...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 06.03.2025, 07:46 »

Můžete prosím tedy uvést jaké VV, stačí okolo vody a teploty stanovíte pro zásuvku venku na dešti (žádná jiná voda mimo destě/tajicího sněhu na této) a krytí takové zásuvky?
AB7, IP43. Plus slovní popis, že jde o venkovní prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 06.03.2025, 08:35 »

V příloze ČSN EN 60721-3-4 a ČSN EN IEC 60721-3-4 ed2, tabulky 1 a 2.

* ČSN EN 60721-3-4 tabulky 1 a 2.pdf (381.67 KB - staženo 51 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?
 Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?