Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 03.03.2025, 08:35 »

Stále nic.
Snad už jen z pouhého zoufalství stále používám Klimšovo software a dál hledám, zda se někde neobjeví něco aktuálnějšího, lepšího s pravidelnými aktualizacemi.

No to se mě právě nepovedlo rozhýbat, ani ve free verzi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Adam Novák.
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 03.03.2025, 20:33 »

A co by jako ten software měl umět? Neumím si moc představit co automatického by to mělo dělat.

Jako mohu doporučit školení pana Hlavatého na VV, kde ukazuje i pěknou tabulu, jak by to mělo vypadat. Ale používám jen Office tabulku a naprosto to stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.03.2025, 20:58 »

Co je to TS?

Myslím, že se tato situace začíná narovnávat a RT už vyžadují VV v podobě, která je jasně dána. Pár vět v TZ to opravdu neřeší a protokol prostě chybí a je potřeba ho vyžadovat.
Pokud RT nebudou přivírat oči, za nějaký ten rok nikoho ani nenapadne, že by to mohlo být jinak.
Stejné je to s vyžadováním PD.
Ovšem bez likvidace parodií na RT to nepůjde. To je dobré si uvědomovat a nenechat je mezi námi působit.  Smutek

Souhlasím že by RT neměl nepředložení protokolu VV přehlížet. Já vidím ale prvotní příčinu ještě jinde.

NV 190/2022 Sb. § 6
(3) Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží přebírající odběratel od
dodavatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým zařízením
a) průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí
vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení;
součástí průvodní dokumentace je posouzení vnějších vlivů,

Pro mě z toho vyplývá, že dodavatel má s projektem dodat i platný protokol VV a nezáleží to na provedení revize, musí existovat nezávisle od RT. Ten je až skoro na konci řetězce při uvádění vyhrazených el. zařízení do provozu a z VV musí vycházet už návrh el. zařízení od projektanta.

Tak to prozatím chápu já, ale opravte mě, pokud se mýlím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 04.03.2025, 06:14 »

Jako mohu doporučit školení pana Hlavatého na VV, kde ukazuje i pěknou tabulu, jak by to mělo vypadat. Ale používám jen Office tabulku a naprosto to stačí.

Tak jako dvanáct tisíc za tříhodinové on-line školení fakt nedám.


* Školení.png (275.73 KB, 773x1079 - prohlédnuto 90 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 04.03.2025, 08:38 »

Tak to prozatím chápu já, ale opravte mě, pokud se mýlím.

Asi se tak nějak nechápeme navzájem.

Je jasné, že by měl být protokol VV součástí PD viz např. TNI 33 2000-5-51 čl. 3.3 a čl. 3.4. Jak je zde uvedeno, protokol VV je pak jedním ze základních dokumentů potřebných k provedení revize.

Já se ve svém příspěvku Vámi citovaném tak nějak skrytě rozvášnil i ohledně projektantů, kteří si i dnes dovolí protokol nevypracovat a ten nahradit jen několika větami vepsaných do TZ. Pak píši, že by protokol měli vyžadovat RT před prováděním svých prací. Znám rovněž dost RT, kterým k provedení revize stačí právě jen těch několik vět v TZ a to je prostě špatně.

Pak tedy doplňuji poslední větu v mém předchozím příspěvku " Ovšem bez likvidace parodií na RT a projektantů to nepůjde"...

Teď už je to v pořádku?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.03.2025, 08:53 »

Který okamžik je pro určení VV vhodný?
dům ještě nestojí a těžko odhadnout jak moc bude na venkovní zásuvky pršet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.03.2025, 09:24 »

A co by jako ten software měl umět? Neumím si moc představit co automatického by to mělo dělat.

Jako mohu doporučit školení pana Hlavatého na VV, kde ukazuje i pěknou tabulu, jak by to mělo vypadat. Ale používám jen Office tabulku a naprosto to stačí.

Tabulku dovede snad vytvořit každý sám. A nějaký SW pro doplnění textu dovede vytvořit každý. Anebo protokol skládajíci se z Q /A ?

Tak jako dvanáct tisíc za tříhodinové on-line školení fakt nedám.

Ten propagační leták z ...  jsem četl 3 x a zdá se mi, že je jen plný frází.
Cena je přehnaná, stejně tak jako elektronické přezkoušení na RT za 7 tisíc.

Myslím, že je lepší danou problematiku a ČSN nastudovat a pak si to vyzkoušet v praxi.
U PR obvykle uvádíme, že PVV neodpovídají pracovištím a nejsou aktualizována, prostě vůbec neodpovídají skutečnému provozování VTZ.

PVV se vytváří především pro pracoviště. Pokud nemá projektant dostatečné podklady k pracovišti, tak to odbyde dvěma větami. PVV se musí vytvořit před uváděním VTZ do provozu. Je to povinnosti dodavatele VTZ. V této fázi je již známé pracoviště a pracovníci se zkušenostmi dovedou zhodnotit prostředí a zanést je do tabulek. Tam, kde bylo v projektu nebezpečí výbuchu, tak jsme vždy objednali odborníky na výbuch a určení všech ochranných zón. A těm se při montáži EZ raději vyhnout ( pokud je to možné). PVV má být předmětem předávající dokumentace při kolaudaci. Ve svém zájmu to má hlídat provozovatel ( investor) a revizní technik při VRZ to má vyžadovat.  /i]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 04.03.2025, 09:57 »

Který okamžik je pro určení VV vhodný?
dům ještě nestojí a těžko odhadnout jak moc bude na venkovní zásuvky pršet.


Milanéééééé, klid.
Vše má pod kontrolou např. koordinátor stavby, který by měl umět odpovědět na vše kolem ní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 04.03.2025, 09:59 »

Který okamžik je pro určení VV vhodný?
dům ještě nestojí a těžko odhadnout jak moc bude na venkovní zásuvky pršet.

Ono je trochu škoda, že když už tady máme tu skvělou (a tolik diskutovanou) ČSN 332130, že tam není nějaká příloha s tabulkou co je v takové výstavbě vhodně v protokolu VV zohlednit.
Venku bude mokru u každé stavby, pod pergolou o něco méně, koupelna bude jako jinde, pokud bude vyhřívaný chodník nebo okap, také by se to dalo vecpat do tabulky...

Takže já mám problém s trochu jinými objekty.
Např. když při rekonstrukci nádraží, kde máme technologický prostor, kam vstupují jen osoby znalé, máme dopravní kancelář, kde by se měly pohybovat osoby minimálně poučené, ale máme nástupištní ostrůvek nebo čekárnu, kde se mohou bez dozoru pohybovat děti (při cestě do školy) nebo osoba postižená, mi do protokolu někdo hrdě napíše BA1, je to degradace celého protokolu na jakousi povinnou frašku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 04.03.2025, 11:09 »

Citace
Vše má pod kontrolou např. koordinátor stavby, který by měl umět odpovědět na vše kolem ní.

V jednom případě ze sta!
Koordinátor stavby bývá většinou XXXX nebudu komentovat! Ten s VV nemá ani nejmenší tušení!
Ze 40leté praxe ve zdravotnictví, dostat na určení VV a typů místností někoho z lékařů nebo sester se nikdy nikomu nepovedlo!  tanecek
Pokud bych provoz neznal, kde se a co a čím dělá, tak  tanecek vznikne cár papíru,který je utření .....
.....! A komise jsou i dva lidi, elektro a projektant! Projektanti ,   že je jich málo na obor ,tak to dělají i ti,co v nemocnici nikdy nebyli!Protože hrozí, že se dojde o dotace. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 04.03.2025, 11:40 »

Který okamžik je pro určení VV vhodný?
dům ještě nestojí a těžko odhadnout jak moc bude na venkovní zásuvky pršet. 

Samozřejmě ten okamžik, kdy se investor začne s nějakým projektantem o svém záměru bavit.
PVV by měl být vypracován ještě před tím, než projektant začne vůbec vymýšlet nějaký záměr.
A samozřejmě by měl být předsedou "komise" právě investor, protože ten jediný ví, co vlastně vůbec zamýšlí.
PVV sesmolené od stolu projektantem, bez náležité znalosti o budoucím provozu jsou pak zpravidla bláboly typu uvnitř AA+AB, venku AD, ve zdravotnictví BA1... atd.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 04.03.2025, 15:00 »

Teď už je to v pořádku?  angel

Já myslím, že si v zásadě rozumíme, jen jsem chtěl aby to bylo vzato hezky od začátku.  na zdravi

Čtou to tu i laici a tam by mohlo dojít k nepochopení. RT by protokol měl dostat automaticky k revizi předložen a prvotně by ho měl asi vyžadovat investor, bez jeho snahy je to marnost nad marnost. Jenže investor ho nechce zaplatit a chce ušetřit no a pak už se to veze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 04.03.2025, 16:46 »

... a prvotně by ho měl asi vyžadovat investor, ...
Tady bych si dovolil nesouhlasit.

Investor by neměl protokol o VV vyžadovat, ON by měl být spoluautorem, ON by se měl aktivně podílet na vzniku, protože ON ví co se bude stavět, co se tam bude provozovat.
A projektant, ideálně s revizním technikem, případně dalšími profesemi by měli ohlídat odbornost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 04.03.2025, 16:48 »

Investor by neměl protokol o VV vyžadovat, ON by měl být spoluautorem, ON by se měl aktivně podílet na vzniku, protože ON ví co se bude stavět, co se tam bude provozovat.
A projektant, ideálně s revizním technikem, případně dalšími profesemi by měli ohlídat odbornost
Afro Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 04.03.2025, 17:43 »

Tady bych si dovolil nesouhlasit.

Investor by neměl protokol o VV vyžadovat, ON by měl být spoluautorem, ON by se měl aktivně podílet na vzniku, protože ON ví co se bude stavět, co se tam bude provozovat.
A projektant, ideálně s revizním technikem, případně dalšími profesemi by měli ohlídat odbornost

Však to se nevylučuje pokud má investor i dané odborníky, považuji to naopak za ideální stav.

Jenže jsou investoři, kteří mají peníze a požadavek co za ně pořídit, pak je jejich účast pouze finanční a vše objednávají u dodavatele. Jejich odbornost přes peníze není v komisi k upotřebení (kromě finanční odměny za zpracování) a ze zákona je dodavatel povinen protokol dodat. Pak je možnost že projektant, nebo osoba která zakázku přijala, zajistí zpracování protokolu a jeho předání s ostatní dokumentací. RT má dostat dokumentaci obsahující i VV předloženy k revizi. Asi to nevylučuje že by se podílel na jeho zpracování, ale nemyslím si že by to mělo být podmínkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 04.03.2025, 18:54 »

Investora / provozovatele zajímají papíry, které jim kontrolují certifikační autority a SUIP. Vše ostatní je pro ně vopruz.
Nezajímá ani elektrikáře, protože jim většinou nerozumí. Když už jsi na novostavbě čtou v TZ, tak tam v naprosté většině případů vidí nějaké blábolovoloidn í určení vnějších vlivů, ze kterého  na sto mil daleko vyzařuje, jaká je to onuce.
Takže PUVV zajímá jen revizní techniky.

Přitom správné určení vnějších vlivů, je základem pro mnoho parametrů elektrického zařízení.
Kde je chyba?
1. Kontrolní autority by museli PVV kontrolovat a pokud má fabrika PUVV na jednu stranu A4 nebo nemá nic, nebo má staré neodpovídající, nebo je neúplné... měli by dostávat tučné pokuty v řádech stovek tisíc korun. Hned! Žádné: my přijdeme za pár měsíců, kdybyste si to prosím laskavě dali do pořádku děkujeme...

2. Druhý problém je, PUVV a potažmo celé základy elektrických zařízení, stojí na pár písmenkách a pár kusých naprosto nedostatečných informací k nim. Ježíšmajrá vždyť je to totální blbost, jak to že si toho ještě nikdo nevšiml a nikomu to nevadí? Takže TNI. To jako vážně???! Všechno stojí na TNI?
Až budou mít vnější vlivy základ a oporu v sestavě speciálních podrobně zpracovaných norem, v rozsahu a detailech, v jakém jsou zpracované třeba normy pro výbuchy, tak tehdy teprve lze začít vůbec ty směšný "písmenkasčísle m" brát vážně.
Dokud se nezmění 1. a 2. budou VV pořád jen onuce.


Koukám do protokolu... 10. patro průmyslové budovy... BD1 snadný únik... koukám do komise... požární technik hmmm.... Povídám provozovateli: Tak, jestli myslel tím snadným únikem skok z okna, tak proč ne? Požárníci přece maj ty plachty... A provozovatel divně kouká......... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 04.03.2025, 19:38 »

...ještě závěr:

Až základ existence vnějších vlivů přestane být směšný a bude náležitě propracovaný tak jak si zasluhuje, jistě k tomu vznikne i adekvátní software.

Do té doby: směšné protokoly, směšné technické zprávy, směšný software a směšní revizní technici, kteří se pídí po PUVV  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 04.03.2025, 20:28 »

2. Druhý problém je, PUVV a potažmo celé základy elektrických zařízení, stojí na pár písmenkách a pár kusých naprosto nedostatečných informací k nim...

K tomuto tvrzení přidám trochu historie. Dříve existovala ČSN 33 0300, ve které byla definována prostředí (dnes vnější vlivy). Na to navazovala ČSN 33 2310, která určovala podrobné požadavky na zařízení. V ČSN 34 1010 byla na prostředí závislá volba ochran před nebezpečným dotykem. Vedle toho existovalo mnoho předpisových norem, které stanovovaly požadavky pro specifické typy zařízení.

Obsah výše uvedených norem byl ještě donedávna částečně uveden v národních přílohách norem současných, tj. 4-41 a 5-51. Nyní nám už zbyla v podstatě pouze dosti nakynutá specifikace vnějších vlivů s obecnými požadavky, která ani není s tou původní kompatibilní, viz např. ty diskuse, do jakého vlivu patří déšť. Používat se to ale stále snažíme dle původní filosofie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?
 Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.