Autor Téma: Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?  (Přečteno 12273 krát)
M.b
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.03.2021, 19:45 »


Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?

Skríň s jističema je v domě, odtud vede kabel do šachty bazénu. Vzdálenost po kabelu je cca 25metrů. Jestli tedy může být chránič v domě nebo se musí udělat druhý rozvaděč v šachtě?



(Původní nesmysl: "Proudový chránič vzdálenost od spotřebiče ?")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 14.03.2021, 18:59 »

Ano, těch norem je několik. Od norem které se věnují ukládání kabelových vedení, výběru el. zařízení, po ty co řeší vypínací časy a proudy přeřazených ochranných prvků.

Tedy od ČSN 33 2000-7-702 ed-3, přes 33 2000-5-xxx, 33 2000-4-xx,  po 33 2000-4 41 ed.3  (tedy jen v základu)  Mrknutí

Nevíme kde "musí" být rozvaděč. Jednak by to měl řešit projekt a pak neznáme mnoho důležitých  parametrů, které se týkají vašeho konkrétního případu a není nic jako univerzální odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2021, 19:08 »

Bacha na bazén.

Tam je těch požadavků na instalaci podstatně víc. Nechte to zapojit někoho, kdo s tím má zkušenost (a oprávnění).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.03.2021, 20:15 »

Dovolil by som si dve-tri poznámky z praxe, keďže som už niekoľko silne poškodených výzbrojí v šachte videl:

Ak je možné, nechajte umiestniť rozvádzač s technológiou od bazénu mimo šachty, napríklad zakopaním chráničky vhodného priemeru medzi šachtou a vhodnou menšou stavbou v okolí - altánok a podobne. Myslím to tak, že v šachte budú len potrebné motory, čerpadlá a snímače, od ktorých budú chráničkou viesť káble do technologickéh o rozvádzača.

Do šachty umiestnite detektor zaplavenia. Buď jednoduchý batériový typ so sirénou, ale oveľa lepší je plavákový v malej jímke v rohu šachty s výstupom naviazaným na PLC inteligentného domu (ak niečím takým disponujete). Je možné vhodne kombinovať s indikátorom v technologickom rozvádzači alebo s malým čerpadlom umiestneným v spomínanej jímke, ktoré zároveň upozornia na problém a začnú ho riešiť.

Ako spomenuli kolegovia, pri tomto probléme ide o ideálneho kandidáta pre kombináciu "odborník + projekt" s obhliadkou na mieste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M.b
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.03.2021, 22:18 »

Já se ptal z toho důvodu že jsem tu měl dva řemeslníky a jeden mi řekl že to stačí v domu a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě . Takže vaší připomínku že se mám obrátit na odborníka jsem splnil . Nicméně mi to koukám nebylo nic platné takže nevím co tedy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 14.03.2021, 22:52 »

Možná proto že jste nezačal projektem, ale od prostředka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.03.2021, 07:25 »

Úplne vo všeobecnosti 25m pre chránič nie je veľa, a v jeho umiestnení to môže(nemusí) hrať zanedbateľnú úlohu,...

No vy asi nechápete že sa pýtate spôsobom na ktorý sa nedá konkrétne odpovedať, a potom všetky odpovede idú naslepo...takž e ten váš technický popis v otázke zas napodobne nie je nič platný elektrikárom.. . Úsměv

Popíšte toho najviac čo viete a dokážete,...a potom sa podľa toho určite aj viac dozviete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 15.03.2021, 07:42 »

Problém vidím především v tom, že tazatel nemůže vědět, které z informací jsou pro návrh důležité a které ne. Navíc pokud dostanu nějaké informace, pracuji s nimi v nějakém kontextu a s nějakým předpokladem. Pak může stačit jedna "drobnost" a navrhované řešení je špatně, byť to může jinak  platit na většinu případů. Tedy aby sem postupně něco vkládal a dostával odpovědi s požadavkem na další doplnění, je dlouhá a úmorná činnost, která zabere mnoho stran příspěvků a především mnoho času. To bude zase jen plevel, který se nedá moc číst.

Za správný a funkční návrh je odpovědný projektant. Osobně znám mnoho kolegů kteří jsou schopni sami provést návrh nějakého řešení. Častěji potkávám mnohem více elektrikářů, kteří jsou velmi dobří, ale pouze pokud jde o nějaký standard, nebo práci s projektem. Pokud mají sami něco navrhnout, nedokáží to. Ale i kdyby ano, je vaši poviností provozovatele mít projektovou dokumentaci skutečného stavu po celou dobu životnosti el. zařízení. Navíc bez dokumentace budete mít pravděpodobně problém s výchozí revizní zprávou, kterou MUSÍTE mít před uvedením do provozu.

Mohl bych zde vložit mnoho článků norem, ale laikovi to nic neřekne a odborník by je měl znát, tedy to nemá cenu.

návrh a projekt - realizace - revize  podivej

Jinak některé  postřehy z praxe
- dlouhá vedení a souběhy umí negativně ovlivňovat funkci chráničů  (25m je běžná délka)
- chyby ve výběru rozvaděčů a přístrojů vzhledem k místu instalace
- podcenění vlhkosti a ignorace správného řešení (kvůli ceně, neznalosti a pod)
- podcenění délky vedení pro malé napětí - osvětlení bazénu - "bludičky"

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2021, 07:47 »

Já se ptal z toho důvodu že jsem tu měl dva řemeslníky a jeden mi řekl že to stačí v domu a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě . Takže vaší připomínku že se mám obrátit na odborníka jsem splnil . Nicméně mi to koukám nebylo nic platné takže nevím co tedy.

Vážený pane, to co jste provedl je asi jako kdybyste si před pokládáním podlahy pozval na radu uklízečku.
Projektant navrhuje, řemeslník pracuje na základě provedeného návrhu a revizní technik pak následně vše zkontroluje z hlediska bezpečnosti.

Tím, že někoho z řetězce vynecháte si jen zaděláte na problém, který vás bude stát daleko více peněz.

Zde je třeba posoudit, kde je šachta, jak vypadá atd. atd. a to si řemeslník může plácat co chce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2021, 08:02 »

Osobně znám mnoho kolegů kteří jsou schopni sami provést návrh nějakého řešení. Častěji potkávám mnohem více elektrikářů, kteří jsou velmi dobří, ale pouze pokud jde o nějaký standard, nebo práci s projektem. Pokud mají sami něco navrhnout, nedokáží to.

Jako projektant spolupracuji s architekty na opravdu rozličných projektech (od rozsáhlých rodinných domů, přes zdravotnictví po zemědělství) a díky tomu musím opravdu denně vyloženě ležet v zákonech a normách, absolvuji opravdu veliké množství školení, neustále se vzdělávám, abych byl schopný držet krok s velice rychlým technickým pokrokem.
Stejně to vidím i u revizního technika, na kterého jsou kladeny stejné nároky.

Výše popisovaný sběr informací pak absolvuje jen malá hrstka montážníků. Většina z nich navštíví jednou za 3 roky doprovodné školení při obhajobě vyhlášky 50/1978 Sb. a tím mají vystaráno. Pak pochytí něco od kolegů, kteří pochytili něco od svých kolegů a ti zase od svých kolegů... a na konci tohoto řetězce se pak již povídají pohádky, které by nevymysleli ani bratři Grimmové. Stačí občas nakouknout do technických vláken na facebookových diskusích. To co se tam děje a co dovede vymyslet a obhajovat tato skupinka "odborníků",  to se nevidí ani v amerických filmech.

Tak koho se pak chcete ptát?
Jak si myslíte, že byste měl postupovat?
Má cenu ušetřit peníze za odborníka a nechat si vše prznit provedením dle pocitu řemeslníka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.03.2021, 08:26 »

Jako projektant spolupracuji s architekty na opravdu rozličných projektech .....
edit.: je nutno vícekrát následující přečíst a pochopit. Skoro při každém projektu musím studovat situaci a hledat řešení. Málo řešení je v rutině....
Tak koho se pak chcete ptát?

Reálně popsaný obraz současné odborné společnosti!!

.... neustále se vzdělávám, abych byl schopný držet krok s velice rychlým technickým pokrokem.
Stejně to vidím i u revizního technika, na kterého jsou kladeny stejné nároky.

Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Připomíná vám to něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.03.2021, 08:30 »

Vážený pane, to co jste provedl je asi jako kdybyste si před pokládáním podlahy pozval na radu uklízečku.
Projektant navrhuje, řemeslník pracuje na základě provedeného návrhu a revizní technik pak následně vše zkontroluje z hlediska bezpečnosti.

Souhlasím, to je snad národní sport se ptát těch, kteří nejsou přímo u zdroje informací :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 16.03.2021, 11:12 »

... a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě .
...
Já bych ho do šachty nedoporučoval.
Je tady několik pro a proti:
- když to bude v domě, muže být složitější to v případě nějakého problému rychle vypnout. Je lepší mít možnost to vypnout někde poblíž bazénu
- když to bude v té šachtě, jaký chránič, do jakého krytu (rozvodnice) tak dáte, aby vám ho poměrně rychle nezlikvidovalo to prostředí?
- u té šachty může být problém i s dodržením potřebné vzdálenosti elektrických zařízení "od hladiny vody",  něco jiného je nějaké čerpadlo nebo podobné zařízení, které má takové krytí, že se u něj výrobce podepíše pod nějakou vyjímku v umístění, ale něco jiného jsou např. modulární přístroje jako jistič nebo chránič

Za mě pokud možno nějakou "technologickou budku"... Nebo ideální je pokud je poblíže pergola nebo něco podobného, tak tam dát nějaký rozvaděč...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 16.03.2021, 11:36 »

Je potřeba počítat například i s tím, že se u bazenů používá nějaká chemie. V projektové dokumentaci se například řeší jestli ano, případně jaká a jsou navrhována opatření, dle takzvaných vnějších vlivů. Vsadím se, že první elektrikář co k vám přijde, použije první levný rozvaděč s nějakým krytím, bez ohledu na použitou chemii a její vliv na životnost rozvaděče, či přístrojů v něm instalovaných. Už jsem viděl dost elektroniky zničené chlórem z vody, nebo sežraných zařízení od solanky a podobně.
Je to jedna "drobnost" za druhou, která vám jasně říká - lepší a často levnější je jít správnou cestou a od začátku, tedy od projektu.  podivej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.03.2021, 12:12 »

Výrobci bazénů většinou dodávají kompletní technologii včetně rozvaděče, kde je chránič použitý jako hlavní vypínač. Tím si ochrání svoji technologii a případný úraz od ní. Při zatopení šachty je pod vodou i přívodní kabel a proto musí být proudový chránič i na tomto přívodu.
Jak psali kolegové, pokud to jde umístěte řízení technologie mimo šachtu. Zde se ale setkávám s dalším problémem, že není možné dát dřevěnou budku hned vedle bazénu. Umístění elektrických zařízení u a v bazénu určuje ČSN.
Nejlepší řešení už zde bylo napsáno. Před kopnutím do země si pozvat projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.