Dačo od p. Kutáča o HVI light i katalóg DEHNu k veci som si samozrejme prešiel p. Franek, ..a v mojom druhom príspevku o tom nájdete indície,..len som vám nedal vedieť,..
Viete tu napísať aké vážne reálne nebezpečenstvo podľa vášho hrozí pre EZ na náčrtku?... mimo EM poľa na ktoré myslím že vn izolácia HVI nemá vplyv..
Reálně to nebude dostatečnou ochranou, i když to tak může na první pohled vypadat.Když pominu první věc, tedy že v případě úderu blesku se kolem vedení svodu, včetně HVI kabelu, bude tvořit silné elektomagnetic
ké pole, kdy už jen to může poškodit vaši antému. Pak je naivní myšlenka, že klouzavý výboj se nedostane dál jak 60cm od konce HVI, ukazuje na to, že jste úplně důkladně nečetl jak HVI funguje a nestudoval, jak se HVI ukládá třeba na plochých střechách a při křížení různých technologií, nebo jak se "ošetřují" konce HVI a jak se mění S v těchto místech.
Prostě myšlenka že 100% zkrotíte neskutečnou přírodní sílu jen 2m byť kvalitního vysokonapěťové
ho kabelu, je úsměvná i v teoretické rovině. Ale ano, bude to určitě o malý kousek lepší než nic. Pokud bych svůj pohled na to vaše řešení měl převést do čísel, tak šance na poškození technologie ve vašem vzorovém případě, bych odhadoval z původních 100%, na mnohem lepších 99,2% což se investorům jistě vyplatí
Prostě jakákoliv technologie 5-10 cm od svodu, navíc chráněná jen 2m HVI je békovina v každém případě. Dál se tím teorizováním (z mého pohledu spíš od vás terorizováním kterým plníte blbostmi snad každou diskusi) už zabývat nebudu.