Jen se pamatuji, že elektrikář nám tenkrát před asi 13 roky udělal do koupelny k pračce samostatnou zásuvku s jištěním 16A, ovšem vodiče 1,5 Cu, prý když je kabel veden pod omítkou tak nemusí být 2,5 a že prý stačí 1,5 Cu.
Ano, pokud to bylo před 13-ti lety, pak byla instalace prováděna dle ČSN 33 2130, která umožňovala instalaci zásuvkového okruhu pro pračku CY 1,5mm2 (uložení pod omítkou) a jištění 16A.
Pak nám přišli edice 2 a edice 3, kde je toto již zvednuté na nekompromisníc
h CY 2,5mm2.
Tak do které z těchto zásuvek máme pračku zapojovat?
Nebo zrušit tu ve vedlejší místnosti a propojit vodiče jen v krabici? Jak moc je to v tomto případě nutné? Příkon pračky o které píšu je 2200W.
Pračku si zapojte do jaké zásuvky chcete. Hlavní je, aby byl zásuvkový okruhy vybaven proudovým chráničem. Ostatně, před 13-ti lety už požadavek na proudový chránič platil.