Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.02.2021, 10:24 »

V dnešnej dobe je to pár drobných ale denne ZACHRAŇUJE ŽIVOTY ..
To je samozrejme v globálnom pohľade na chránič bezpochyby pravda...
No kus menší problém je, že chránič vie dva spôsoby záchrany života,.. a určite je dobré zároveň hlavne laikom hneď aj vysvetliť, že bezpečný z nich je len jeden...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MichalN
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.02.2021, 14:04 »

To je samozrejme v globálnom pohľade na chránič bezpochyby pravda...
No kus menší problém je, že chránič vie dva spôsoby záchrany života,.. a určite je dobré zároveň hlavne laikom hneď aj vysvetliť, že bezpečný z nich je len jeden...

To samozrejme áno, žiaľ ak sa dostane osoba do kontaktu len s pracovnými vodičmi chránič to nezistí no našťastie je to menej častý typ zásahu elektrickým prúdom a niekde som čítal že za posl. nepamätám presne XX rokov poklesli podstatne "smrťáky" v Československu napriek tomu že elektrifikácia v RD je niekoľkonásobn e väčšia. Samozrejme okrem RCD vo významnej miere pomohli 3 vodičové inštalácie a eliminácia poruchy ktorú tu každý dobre pozná a to keď sa stali neživé časti živými .. (napr. prehriaty spoj PEN v krabici a následné privedenie fázy na kolíky zásuviek v obvode pred miestom poruchy cez zapnutý spotrebič..)

Napadlo ma práve koho napadlo zostrojiť ako prvého RCD ?
Google mi teraz povedal asi toto: :-)
RCD vraj vynašiel p. Charles Dalziel
Kto vynašiel RCD / GFCI? Americký elektrotechnik Charles Dalziel (1904–1986) zachránil nespočetné množstvo životov, keď prišiel s brilantnou myšlienkou prerušovača obvodu zemného spojenia okolo roku 1960. Nápad si začal patentovať v januári 1961 (pod číslom prihlášky 85 364) a nakoniec mu bola udelená patent v októbri 1965.

Napadlo ma, nezaslúžil si nobelovú cenu viac ako napr. Obama ? :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 06.02.2021, 14:36 »

Nevím, zda to, co jste našel j skutečně první patent na prouduvý chránič.

 Již v roce 1958 píše Cyril Macháček va své knize "Uzemnění a jeho kontrola" (str. 71):

    Diferenciální proudový chránič je poněkud složitější a tím i dražší než chránič napěťový, proto u nás do praxe ještě nepronikl, přestože v cizině se ho často používá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
MichalN
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 06.02.2021, 16:49 »

Ďakujem za upozornenie.
Nejdem tu kopírovať z translátoru a editovať ale zaujímavé čítanie v časti "History"
https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device#History_and_nomenclature

Mňa zaujalo že v sev. Amerike začali systém "GFCI" (principiálne naše RCD ale väčšinou ako súčasť zásuvky s vypínacím rozdiel. prúdom do 5mA) vyžadovať úrady už od 60tych rokov.
(1968) - bazény, (1974) - kúpeľne a vonkajšie priestory (1975) - garáže, (1978) - oblasti v blízkosti víriviek - (1981),  hotelové kúpeľne - (1984),  zásuvky kuchynských liniek - (1987) atd.,  v kombinácii s 110V sústavou kde predpokladám za rovnakých podmienok dotyku so živou časťou polovičný prúd prechodu človekom to mali celkom vymakané v tej dobe. (teda myslím podľa toho čo som našiel informácie)

Škoda že u nás nie sú rozšírené zásuvky (pevné, nie ako externý chránič) napr. v spomenutej citlivosti 5mA. Predpokladám keď dokáže fungovať 30mA RCD na celý RD a xx obvodov bez vybavenia (viem, áno hlúposť mať jeden - len príklad) tak 5mA na jeden zásuvkový obvod napr. pri vírivke ale vo vo vlhkej pivnici a pod. by bol z hľadiska bezpečnosti super a nemusel by robiť problém. (falošne vypínat obvod) Našich 30mA je riadna "pecka" aj pre zdravého - hlavne ak prejde prúd napr. ruka - noha ..

Cena "GFCI" zásuvky (strojčeka) v Amerike je od 10 USD čo je super ..
(10ks strojčekov stojí 79USD teda cca 65€ teda 6,5€ za kus)

Škoda že je to absolútne nekompatibilné s našími zásuvkami ..

Ja na vlastný RD vo výstavbe idem osádzať na niektoré obvody ako kúpeľňa 10mA RCD bez ohľadu na normu že "stačí" 30mA .. Už pre ten dobrý pocit a milovanú rodinu ... :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.02.2021, 17:11 »

Nikde tam nečtu o průkopnících z JAR...

Zkuste si najít třeba  Neutral earthing and earth leakage protection od L.H.L. Badhama,
nebo Earth leakage protection od C. A. Martina, když vás baví historie.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 06.02.2021, 17:27 »

Asi bych doporučil založit  si na podobné "tlachání" samostatné vlákno. S položeným dotazem zo nějak nesouvysí a jen to celé znepřehledňuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 09.02.2021, 11:49 »

S položeným dotazem zo nějak nesouvysí...
Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 10.02.2021, 06:44 »

tak 5mA na jeden zásuvkový obvod napr. pri vírivke ale vo vo vlhkej pivnici a pod. by bol z hľadiska bezpečnosti super a nemusel by robiť problém. (falošne vypínat obvod) Našich 30mA je riadna "pecka" aj pre zdravého - hlavne ak prejde prúd napr. ruka - noha ..
Napíšte mi súkromne, rád vám vysvetlím v čom sa mýlite, a nemyslím len ohmov zákon...môžete aj na peter.lovacky@atlas.sk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #26 kdy: 10.02.2021, 18:35 »

Rozšiřování stávající instalace je taková šedá zóna, nemá to přímou podporu v předpisech ČSN.
Není na to žádný přesný návod.
Osobně k tomu přistupuji tak, že pokud jde o rozšíření ve stylu přidání jedné zásuvky do stávajícího okruhu, měly by být zachovány pravidla o max. počtu zásuvek na okruh (10 ks),  měly by být splněny parametry, co se týká průřezu vodičů, jištění, impedance poruchové smyčky atd. Nicméně to posuzuji podle předpisů platných v době vzniku elektroinstala ce.
Jiné je to v případě, kdy se zřizuje nový okruh, tzn. připravuje se nový kabel z rozvaděče, se samostatným jištěním. Zde to posuzuji jako novou část elektroinstala ce, z toho obvykle vyplývá i požadavek na proudový chránič.
Vždy asi záleží na konkrétní situaci, netvrdím, že můj postup je jediný správný, ale podle mého názoru nelze majitele (uživatele) elektroinstala ce např. kvůli dodatečné montáži jedné zásuvky nutit k celkové rekonstrukci elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz