Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?  (Přečteno 10535 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 07.02.2021, 11:06 »

Nechápejte moje dotazy jako nějakou provokaci. Spíš se chci dovzdělat. Norma mi to moc neusnadňuje.

Mimochodem, pamatuju si ještě dobu, kdy smělo být osvětlení na stroji pouze z trafa nn/mn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 07.02.2021, 11:10 »

Tak v 99 %,  u rozvaděčů, které jsou nedílnou součástí strojního zařízení, a je třeba nasvícení nějakého pracovního prostoru, používáme transformátor.
Nikdy jsme pro světlo nepoužily přímo napájecí síť.
Jeden z hlavních důvodů, je omezení zkratového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 07.02.2021, 11:44 »

To ale neřeší náš problém.

mohu si vytvořit vlastní malou síť 230VAC TN-S pomocí oddělovacího trafa 400/230V a s přizemněným N na sekundáru (o tom hovoří onen článek). Co mě pak nutí jistit N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 07.02.2021, 12:15 »

Mám stejný názor. Podle uvedené logiky jištění vodiče N by se tedy měl jistit každý vodič N? V čem je světlo jiné? Přívodní síť je zemněná. To světlo, pokud je bez trafa má  vodič N uzemněný od přívodu.

7.2.6 Světelné obvody
Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.02.2021, 12:24 »

Tak vodič N je uzemněn? Šok

Nechápejte moje dotazy jako nějakou provokaci. Spíš se chci dovzdělat. Norma mi to moc neusnadňuje.

Trochu na to naváži z jiné strany.

V ČR se v elektrických instalacích nn v síti TN-s vodič N nemusí odpojovat ani spínat, pokud není spolehlivě spojen se zemí. V některých jiných státech, např. ve Francii, se vodič N v síti TN-S za spolehlivě spojený se zemí ale nepovažuje.
Jištění N vodiče z hlediska přetížení může být nutné také pouze za určitých podmínek, např. vlivem vyšších harmonických.

Z hlediska zkratů žádné požadavky neznám. Dokonce existují obecné podmínky, kdy se vodiče chránit nemusí (odbočky < 3 m),  pokud je nebezpečí zkratu minimalizováno . Např. v té strojní normě je to v čl. 7.2.8.

Je tedy u strojů větší riziko např. vzájemného zkratu mezi obvody? To by ale platilo až od určitých zkratových proudů, viz ty odbočky. Přeci jen vodiče nějaké zkratové proudy vydrží (na rozdíl od přetížení).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #23 kdy: 07.02.2021, 12:48 »

Ale já nepotřebuji, aby mě do rozvaděče strojního zařízení, kecal zkratový proud napájecí sítě. Zlej
Ono je vždy lepší, pokud to jde, nemít v rozvaděči strojního zařízení, vodič N. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.02.2021, 13:08 »

To ale neřeší náš problém.

mohu si vytvořit vlastní malou síť 230VAC TN-S pomocí oddělovacího trafa 400/230V a s přizemněným N na sekundáru (o tom hovoří onen článek). Co mě pak nutí jistit N?

Existují výrobci, kteří takto vytvořené obvody nazývají z nějakého důvodu sítí TT. Asi jako že ta kostra je zem a ne ochranný vodič. Ono by to asi bylo jedno, kdyby ten "N" vodič na kostru občas nepřipojili na několika místech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.02.2021, 13:15 »

A bude ten vodič osvětlení dostatečně dimenzovaný na zkrat toho jiného obvodu?


Přesně tak to bylo myšleno.


Nechápejte moje dotazy jako nějakou provokaci. Spíš se chci dovzdělat.


Tak to určutě nebereme, dotazy mívají obvykle nejchytřejší lidé, jenom hlupák bere každou dodanou informaci jako neměnný fakt.

 Zavzpomínám-li na dávné doby studentské, tak nejvíce dotazů mívali nejchytřejší studenti, kdežto hlupáci a ti, co se všechno naučili jako básničku seděli tiše a se vším byli spokojeni. Jak je v Čechách zvykem, u mnoha kantorů mívali ti, co se ptali problém, přidělávali jim práci a občas se našli i tací "odborníci",  kteří jim neuměli odpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.02.2021, 14:46 »

Ne, nejedná se o napájení z odděl. transformátoru (což ČSN EN 60 204-1 ed.3 připouští v kap.15)

Jste na řadě,
pošlete jednopólové schéma zapojení napájení stroje a posoudíme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Pospíšil
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.02.2021, 17:25 »

*Doplnění pro p.Čermáka: Stroj je určen pro napojení do sítě TN-C-S, napěťová soustava 3x400/230V,50Hz, vnější vlivy normální, lokace ČR. Svítidlo se ovládá z Touch panelu na ovládacím panýlku (PLC ovládá stykač). LED svítidlo je trvale umístěno nad pracovním prostorem stroje, výškově asi 2,2-2,5m nad rovinou podlahy stanoviště obsluhy…
*Souhlasím s panem Svejkovským: Při zkratu jiného fázového vodiče s N vodičem osvětlení musí tento zkrat vybavit jistič dané (cizí) fáze. Pro p.Rotrekla: N vodič by to v tomto mém případě vydržel (max. hodnota In jističů cizích obvodů je 16A).
*Kdyby v citované ČSN EN 60 204-1 bylo jasně uvedeno, že se mají jistit všechny pracovní vodiče (tj. včetně N vodiče) bez ohledu na napájecí soustavu, neřešil bych to (a neřešil bych to ani, kdyby už nebyly rozvaděče jednotlivých strojů vyrobené – stačilo by jen v projektu změnit 1pól. jistič na 2pól. a upravit výkres zapojení).
*Když se na to podívám obráceně – co je to tedy konkrétně podle ČSN EN 60 204-1 / 7.2.6 uzemněný vodič napájející osvětlení, který se nemusí jistit? Pokud by to nebyl N vodič v soustavě s uzemněným uzlem, lze ho vůbec nějak konkrétně definovat nebo je to paní Colombová? Snad to ví tvůrce normy?
*Možná by pomohlo podívat se na 7.2.9 do originálu normy EN 60 204-1. Nemáte ji někdo prosím k dispozici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 07.02.2021, 19:40 »

EN 60204-1:2019
7.2.6 Lighting circuits
All unearthed conductors of circuits supplying lighting shall be protected against the effects of
short-circuits by the provision of overcurrent devices separate from those protecting other
circuits.

7.2.9 Overcurrent protective devices
The rated short-circuit breaking capacity shall be at least equal to the prospective fault
current at the point of installation. Where the short-circuit current to an overcurrent protective
device can include additional currents other than from the supply (for example from motors,
from power factor correction capacitors),  those currents shall be taken into consideration.
NOTE Information on co-ordination under short-circuit conditions between a circuit-breaker and another short-
circuit protective device is provided in Annex A of IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 and
IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.
Where fuses are provided as overcurrent protective devices, a type readily available in the
country of use shall be selected, or arrangements shall be made for the supply of spare parts.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Pospíšil
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.02.2021, 21:52 »

Děkuji za anglickou verzi a obsahově správného článku! Mojí průměrnou angličtinou bych to přeložil do češtiny asi úplně stejně...takže chybu nějakým nedopatřením při překladu bych vyloučil. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #30 kdy: 07.02.2021, 23:48 »

Typický N vodič osvětlení stroje, získaný přímo ze sítě TNC-S nemusí být jištěný a v mnoha případech ani vypínaný.

Pokud je osvětlení stroje napojené přímo bez transformátoru, platí ale i článek 7.2.3 o N vodiči v silových obvodech.
Pokud je průřez nulového vodiče přinejmenším rovný nebo ekvivalentní průřezu fázových vodičů ,    není nutná detekce nadproudu pro nulový vodič ani odpojovací přístroj pro tento vodič.
V případě nulového vodiče o průřezu menším, než je průřez přidružených fázových vodičů, musí platit opatření popsaná v 524 IEC 60364-5-52.


Osvětlení stroje může být rozmanité, od lampy s žárovkou 24V, přes Černochova bombenfest průmyslová  svítidla na 24V i 230V až po světelné rampy linek - které jsou součástí stroje pod krytím klecí robotů.
Rozumný konstruktér zváží rizika pro dané svítidlo, zvolí vhodné napájecí napětí úměrné prostředí, mechanickému ohrožení a kvalifikaci obsluhy. Světelnou rampu těžkou uživíte z transformátoru . Rukou stavitelnou lampu s krytím IP68 osvětlující vřeteno pracující ve šlehačce chladicí emulze si nerisknete napájet jiným než bezpečným napětím. Při napájení ukostřenými 230V na nebezpečné napětí v mechanicky poškozené lampě nad vřetenem si obsluha může sáhnout nevědomky poprvé a bohužel i naposledy.
 
Svítidlo nad vřetenem může vřeteno, nebo suport zachytit a poškodit a obsluha pak poškozené uchopit do ruky.  Špatně naprogramovaný robot se může podívat do vnitřností světelné rampy, ale tak nebezpečné dotykové napětí pro člověka nevznikne.
Pro přímé napájení světel ze sítě je rozumný chráničojistič 30mA, který vypíná i N a hlídá izolační stav svítidla. Pro napájení LED svítidel v drsném prostředí je dobré použít 12V DC ze SELV zdroje s jištěním v obou pólech.
A extrémní případy lze dnes řešit světlovody.
 

Proto strojní norma dává v osvětlení stroje volnost a leccos o osvětlení je i v jiných článcích normy a norem.


* Svítidla.JPG (279.11 KB, 1910x1073 - prohlédnuto 172 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Pospíšil
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 08.02.2021, 15:53 »

Všem díky za příspěvky do diskuze, odpovědi
a panu Kurkovi i za praktické objasňující příklady!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.