Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 07.02.2021, 07:08 » |
|
Izolátory pod sběrnicí PE nejsou - také je tam nevidím. Další otázkou je, zda vodič PEN o průřezu 120 bude vyhovovat, záleží jak je stroj dále vybaven. V případě frekvenčních měničů to může být problém
Sice nevím, nebo nemohu jen z foto posoudit, zda vodiče tlačí na přívody jističe, může to být také jen nepěkně udělané při montáži, ale připojení nevypadá na tak velké proudy spolehlivě provedené, to plně dávám za pravdu kol. Rozmahelovi.
Obecně - výrobce jističe umožňuje u tohoto typu použití hliníkových vodičů?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #21 kdy: 07.02.2021, 11:22 » |
|
Tam je těch věcí špatně celá řada.
Pokud je přívodní kabel s vodičem PEN, nemá na sobě modrý proužek. Ten vodič N, má být správně připojen až za těmi vodiči ZŽ Na tom jističi, jsou ty měděné šíny, vyrobené samo doma. Toto někdo silně zaimprovizoval . Na tom jističi nejsou izolované přepážky mezi jednotlivými póly. Ty měděné šíny, nemají žádné krytí živých částí. Není bezpečnostní tabulka pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači.
Stran nastavení parametrů toho jističe, nedokážu identifikovat , takže impedance může a nebo taky nemusí vyjít
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #25 kdy: 07.02.2021, 14:55 » |
|
No pokud je rozvaděč SZ konstrukčně propojen s vlastním SZ, tak je to dobře. Pokud ten rozvaděč SZ je samostatně stojící, musí být provedeno vodivé propojení, mezi PE sběrnou a kovovou částí SZ. Vodič doplňujícího pospojení, to takto na dálku prostě nedám.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #27 kdy: 07.02.2021, 15:17 » |
|
Pokusím se protlačit foto. Pouze ukázka toho, jak to dopadne, když se v tom rozvaděči SZ hrabe matlal. Tak ty černé vodiče, si konečný zákazník hned odpojil a předělal, jen jsem tam přijel.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 07.02.2021, 17:26 » |
|
kabel v TN-C AYKY 3x240+120, který je jištěn v hlavním rozvaděči pojistkami typu PNA 2 gG 315A. Délka přívodního kabelu je cca 30m veden na kabelové lávce. Spolu s napájecím přívodem jde vodič CYA 120 mm2. Impedance smyčky je max 0,082 ohmů.
Mám o tom pouze povrchní znalosti (nejsem elektrikář ani RT), ale pokud je požadováno automatické odpojení od zdroje do 0,4s, tak to dle Sichru nevyhovuje, limitní hodnota je 0,065 Ohm (resp 2/3 - 0,0433 Ohm). Navíc pokud jste to měřil se zapojeným PEN 120mm2 + pospojovacím 120mm2, tj celkem "PEN" 240mm2, tak si nejsem jistý, zda to lze oficiálně takto vůbec měřit, protože se domnívám, že PEN ani žádný vodič nelze tak "posilovat". Rozdíl v naměřených hodnotách při průřezu PEN 120mm2 a 240mm2 by měl být ale jen 0,003 Ohm (relativně zanedbatelné).
|
|
|
|
|