Autor Téma: Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?  (Přečteno 9199 krát)
Igor Molák
« kdy: 01.02.2021, 12:31 »

Mějme klasickou rozvodnici se třemi DIN lištami po 12 modulech nad sebou. V rozvodnici je hlavní vypínač. Dává smysl, aby byl snadno dosažitelný pro obsluhu. Nabízí se krajní poloha na některé z lišt.

- Umístění vlevo je analogie směru energie zleva doprava a našimi zvyklostmi pro čtení zleva doprava. Nebo s pořadím fází na vypínači zleva doprava L1-L2-L3.
- Umístění vpravo by mi připadalo podivné, ale mohou pro to být jiné, například prostorové důvody. Případně krátký kabel.
- Umístění v horní liště by opět odpovídalo směru energie a čtení řádků odshora dolů, ale spodní lišta bývá více přístupná obsluze. Potom by byl směr energie odspoda nahoru, hlavní hřeben by byl pod vypínačem.
- Hlavní vypínač může být umístěn co nejblíže napájecímu kabelu, jehož přívody se zkrátí tak, aby nepřekážely a hlavní vypínač už se nedal nikam jinam přemístit. Nebo může být naopak umístěn co nejdále od kabelů vedoucích k okruhům, aby se s nimi dalo dobře manipulovat, dokud rozvodnice ještě není celá zapojena ale na vstupních svorkách vypínače už je napětí.

Jistě vypadá dobře, když je to jednotně v celém objektu.

Používáte pro umístění hlavního vypínače nějaká pravidla / zvyklosti, nebo jej prostě umístíte tam, kam to zrovna vyjde? Mám na mysli jak výkres rozmístění v projektu nebo samotnou montáž, pokud rozmístění přístrojů projekt neřeší.

Nevím, že by toto bylo v nějaké normě, ale možné to je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2021, 13:19 »

Jedná se o rozvaděč určený pro ovládání laiky?

Pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A hlavní vypínač předepsaný není, ale to neznamená, že je chyba ho tam dát. Jako luxusní HV vidím chránič 300 mA selektivní.

Poloha HV není určena, řídil bych se vlastním rozumem a citem.

Daleko důležitější je HV označit, aby byl k nalezení na první pohled.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 01.02.2021, 13:53 »

No, to je banalita. Třeba podle propojovací lišty  a podobně. Proč neřešíte například svodič přepětí, tam se dělá hromada chyb.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.02.2021, 13:59 »

...
- Umístění vpravo by mi připadalo podivné, ale mohou pro to být jiné, například prostorové důvody. Případně krátký kabel.
...
Tak třeba kdyby to byl rozvaděč s dvoukřídlými dveřmi, zpravidla se pravá strana otevírá jako první...  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2021, 14:01 »

Kolega Franěk zmiňuje svodič.
A to je přesně ono. Tímto udeřil hřebíček na hlavičku.

Při realizaci samotné elektroinstala ce je potřeba samozřejmě přemýšlet.
Hlavní vypínač by měl být osazen co nejblíže napájecímu kabelu rozvaděče. Vedle vypínače se pak instaluje zmiňovaný svodič a ten se rovněž připojuje co nejkratšími vodiči, především PE.
Vycházejme i z toho, že je většinou pod rozvaděčem instalovaná hlavní ochranná přípojnice, ze které se pak svodič musí připojit co nejkratší cestou.

Pozor, pak je potřeba napájecí kabel uložit odděleně od ostatních odvodních kabelů z rozvaděče. V tom mnozí montéři chybují. Svážou všechny kabely do jednoho svazku i s napájecím kabelem a vůbec jim nedochází, že tak degradují ne zrovna levný svodič.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.02.2021, 07:42 »

Mám podobný dotaz, který se týká bytového domu o 6 bytech. Nyní je hned za vstupními dveřmi do domu rozvaděč kde je hlavní vypínač a centrální "Fičko NDR" (popis v některým z mých starších dotazů). Konečně došlo na rekonstrukci hlavního přívodu do domu mezi nožovkama a rozvaděčem ve sklepě kde je umístěno 7 elektroměrů pro každý byt. V projektu je zrušení malého rozvaděče za vstupními dveřmi a hlavní přívod do sklepa k rozvaděči  s "hodinami". Projekt byl dělán v roce 2017, ale nebyl dostatek peněz ve fondu oprav. Nyní jsem dal projekt posoudit reviznímu technikovi, který nám dělá revize a ten řekl, že by měl za vstupem zůstat malý rozvaděč, kde by měl být centrální vypínač pro dům. Že to doporučují hasiči. V projektu je hlavní vypínač až v rozvaděči u "hodin". Hlavní rozvaděč  s "hodinama" je ve sklepě za uzamčenými vstupními dveřmi do sklepních prostor. Projektant řekl, že pokud to chceme musí změnit projekt. Máme nechat udělat ten centrální vypínač za vstupními dveřmi a musíme změnit projekt před realizací, nebo pak nechat nakreslit skutečné provedení (projektant nemá čas)? Potřebujeme zadat práci dokud má elektrikářská firma dostatečné časové kapacity.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.02.2021, 08:29 »

Hlavní vypínač by měl být osazen co nejblíže napájecímu kabelu rozvaděče. Vedle vypínače se pak instaluje zmiňovaný svodič a ten se rovněž připojuje co nejkratšími vodiči, především PE.
Nebolo by to v opačnom poradí lepšie?..(myslím keď zvodič nepotrebuje samostatné poistky v 36mod. rozvodnici)...že najprv prívod na zvodič, a až z neho na hlavný vypínač?

Nyní jsem dal projekt posoudit reviznímu technikovi, který nám dělá revize a ten řekl, že by měl za vstupem zůstat malý rozvaděč, kde by měl být centrální vypínač pro dům. Že to doporučují hasiči.
U nás keď do projektu EI hovoria hasiči, tak chcú central (total) stop pri HR
Keď nevypnú RISku tak podľa svojich predpisov budú skôr hľadať HR, jak dajaký pôvodný bývalý malý rozvádzačik na chodbe...ja by som im také tlačítko "neskrýval"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2021, 10:19 »

Nebolo by to v opačnom poradí lepšie?..(myslím keď zvodič nepotrebuje samostatné poistky v 36mod. rozvodnici)...že najprv prívod na zvodič, a až z neho na hlavný vypínač?

Logicky by to tak mělo být, aby se vám při větším zásahu hlavní vypínač nevystřelil z rozvaděče i s dvířky Smích
Ovšem z praktického hlediska si předřazeným hlavním vypínačem mohu vypnout (měl bych vypnout) komplet celý rozvaděč a vadný svodič si tak v pohodě a s pocitem bezpečí vyměnit za nový.
Je to jen otázkou pohledu.
Já v PD navrhuji svodič až za hlavní vypínač a u toho zůstanu ať už se to někomu líbí nebo nelíbí.
Není nad to být zásadový  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.02.2021, 12:13 »

Logicky by to tak mělo být, aby se vám při větším zásahu hlavní vypínač nevystřelil z rozvaděče i s dvířky Smích
To hej,..to už ale vidím jak ďalšie zbytočné riziko nie celkom odborného návrhu, ked sa SPD1 nedáva na vstup do objektu ku MEBke, ale až dakde do stredu domu  na chodbu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.02.2021, 13:24 »



  Já se vrátím k tomu hlavnímu vypínači. Zda vlevo nebo vpravo a nahoře či dole není úplně podstatné, dobrou myšlenku měl kol. Schwarz, tedy aby byl při otvírání rychle přístupný. Já bych ještě dodal, že není špatné, pokud je prostorově oddělený od ostatních prvků (jističů) a tím je snáze viditelný a lépe ovladatelný. U starých rozvaděčů se dost často používaly známé "stiskem vypni - tahem zapni" různých velikostí a dávaly se dolů a obvykle doprostřed. Umístění dole je výhodnější, že je dobře dostupné pro osoby pro menšího vzrůstu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.02.2021, 15:25 »

Daleko důležitější je HV označit, aby byl k nalezení na první pohled.

Jako servisman oceňuji přítomnost hlavního vypínače.
A dále chci mít jistotu, že nikde nebudou přístupné svorky pod napětím.
A připojuji se k poznámce aby byl označený a k nalezení na první pohled.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.02.2021, 20:45 »

Ešte jedno len tak na doplnenie ma napadlo k vypnutiu rozvádzača...p odľa môjho je rozvádzač úplne bezpečne vypnutý keď je bez napätia, .. no a vtedy vypnúť len HV bars nepomôže, vtedy treba vypnúť aj jeho prívod(y)..,  rozvádzače sú aj RISky, ale to už kus odbočujem..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.02.2021, 21:05 »

Když řešíte vodiče pod napětí před vypínačem (běžná stále ještě chráněných IP2x),  tak je uzavřená mechanická věc (jistič, vypínač) do které nevidím bezpečný odpojovač na který se mohu spolehnout? Někomu to stačí, někdo požaduje pojistkový odpojovač u kterého dojde při vypnutí k viditelnému vytažení pojistek.

Myslím, že Hlavní vypínač by měl být dobře identifikovate lný především pro laika nebo pro případ nehody, kdy není čas zjišťovat nebo měřit. Ten kdo se dostane pod kryt rozvaděče, je v malých bytových/domovních rozvaděčích stále ještě chráněn IP 2x (pokud to není nějaké retro, nebo nějaká pra**rna). Pokud někdo sundá kryt, nepřemýšlí a ani neměří, tak jak víc jej chcete chránit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 02.02.2021, 23:31 »

Někomu to stačí, někdo požaduje pojistkový odpojovač u kterého dojde při vypnutí k viditelnému vytažení pojistek.

Nechci vám kazit radost, ale u rozvaděčů DBO jsou pojistky docela problém. Máte velmi, velmi omezený výběr. Musí být pro rozvaděče DBO určené. Tedy v případě potřeby výměny je běžně nekoupíte v prvním elektru  podivej Je lepší si připravit "zásobu".

Ešte jedno len tak na doplnenie ma napadlo k vypnutiu rozvádzača...p odľa môjho .....

Podle vášho asi ano, ale laik nemá pod krytem co dělat. Pokud tam leze, tak pouze na vlastní nebezpečí a odborník ví jak se k tomu má postavit. Navíc svorky které zůstávají pod napětím, by měli být označeny nápisem. Dále při použití správných modulárních přístrojů, je riziko dotyku s živou částí i při sundaném krytu opravdu minimální.  Připadá mi, že si dost problémů sám vytváříte  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.02.2021, 12:01 »

Připadá mi, že si dost problémů sám vytváříte  Mrknutí
Možno...no čo viem, tak keď podľa normy vyrobíte (osadíte) dajaký rozvádzač, tak k nemu musíte jak jeho výrobca napísať aj návod na používanie...n o a v ňom sa už môže každý výrobca sám rozhodnúť o podmienkach bezpečného vypnutia rozvádzača..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.02.2021, 18:15 »

Hlavní vypínač by měl být osazen co nejblíže napájecímu kabelu rozvaděče. Vedle vypínače se pak instaluje zmiňovaný svodič a ten se rovněž připojuje co nejkratšími vodiči, především PE.
Vycházejme i z toho, že je většinou pod rozvaděčem instalovaná hlavní ochranná přípojnice, ze které se pak svodič musí připojit co nejkratší cestou. 

Přesně tak!
Tohle by pro umístění hlavního vypínače mělo být naprosto podstatné. Asi není úplně podstatné, jestli SPD "před" nebo "za" vypínačem, ale hlavně co nejblíž přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.02.2021, 21:30 »

Logicky by to tak mělo být, aby se vám při větším zásahu hlavní vypínač nevystřelil z rozvaděče i s dvířky Smích
Ovšem z praktického hlediska si předřazeným hlavním vypínačem mohu vypnout (měl bych vypnout) komplet celý rozvaděč a vadný svodič si tak v pohodě a s pocitem bezpečí vyměnit za nový.
Je to jen otázkou pohledu.
Já v PD navrhuji svodič až za hlavní vypínač a u toho zůstanu ať už se to někomu líbí nebo nelíbí.
Není nad to být zásadový  Mrknutí
No a jak potom s odjištěním svodiče skrz zkratovej proud? Zatímco řada svodičů uvádí, že svedou hodně velký proudy, i třeba 50, 100 kA, tak vypínač zpravidla bývá na 10, 20 kA. Nepřipeče se potom, i když ten proud obvykle bývá mžikovej?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?