Autor Téma: Jak jsou v reálu zapojeny hlavní a pomocné kontakty stykače?  (Přečteno 4261 krát)
Pepalepkac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2021, 19:24 »

Když mám jednofázový/trojfazovy stykač, tak mám přívodní vedení 1, resp. 3, podle fází.  co já nechápu je to, jak jsou zapojeny hlavní a pomocné kontakty, resp. odkud jsou napájeny, jestli mi rozumíte? Kamarád se mi snažil vysvětlit, že ty kontakty nijak nesouvisí s přívodem do stykače. No ale odkud jsou tedy napájeny? A jak je možné že 3f stykač má 4 hlavní kontakty a další spínací/prepinaci? Jak jsou zapojeny v souvislosti s 3f přívodem do stykače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.01.2021, 00:03 »

Stykacu je uplne jedno, co sa spina a ake kontakty su pouzite. Hlavne su dimenzovane na pracovny prud a pomocne na mensiu zataz, tiez nemusia spinat presne v rovnakom case. Je to primitivne zariadenie, kde cievka vtiahne jadro tento pohyb sa mechanicky prenesie na sadu kontaktov. Ak na hlavne date na privod tri fazy, na vyvod motor a na pomocne kontakty uplne nezavisle plochu baterku a na vystup pomocych kontaktov ziarovku na 4.5 volta, na funkciu to vplyv nema.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pepalepkac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.01.2021, 08:50 »

Ale tak přece když sepne cívka, tak se sepnou všechny kontakty, tak jak mohou spínat v jiném čase?
Takže hlavní jsou dycky ty co spínají zátěž, takže když má stykač místo 3 tak má 4 hlavní kontakty, tak ty jsou jako na 3faze a nulu? Protoze tímhle mě kamarád úplně zmátl. Když jsem se ho zeptal jestli ty hlavní kontakty jsou teda na přívodní kabely (3f+N) a pomocné musíš mít napájené externě (jsou to v podstatě jen vypínače),  tak mi řekl že ne....  děkuji za odpověď
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2021, 11:13 »

Snáď som pochopil, kde je problém. Áno, pomocné kontakty sú "len vypínače".

Pozrite sa do prílohy. Cievka s kontaktmi A1 a A2 po pripojení napájania (24V DC, 24V AC, 230V AC, 400V AC a mnohé iné) spôsobí akciu na všetkých kontaktoch stykača.

Hlavné kontakty sa zopnú. Ak je na svorky 1, 3 a 5 privedené napájanie troma fázami 3 x 400V AC, po zopnutí sa objaví na svorkách 2, 4 a 6. Cievka spôsobí fyzické spojenie kontaktov 1-2, 3-4 a 5-6 vnútri stykača.

Ako napísal pán Lovacký, stykaču je úplne jedno, čo je pripojené na vstupné svorky. Samozrejme, v rámci povolených parametrov daných výrobcom. Ak na trojfázový stykač ako na obrázku zapojíte jednofázové napájanie: L1 na 1, N na 3 a na výstup zapojíte zásuvku na kontakty 2 a 4, stykač bude veselo zapínať a vypínať zásuvku. (Pozor, PE vodič nikdy nesmie byť spínaný!)

Pomocné kontakty sú tiež fyzicky posúvané tou istou cievkou, ako hlavné. Na priloženom obrázku sa všetky "šikmé čiary" na kontaktoch otočia v smere hodinových ručičiek asi o 30 stupňov. Pôvodne zopnuté kontakty 11 a 12 sa rozpoja. Pôvodne rozopnuté kontakty 23 a 24 sa spoja. A prepínací kontakt namiesto spojenia 31 a 32 spojí 31 a 34.

Ako vidíte na obrázku, pomocné kontakty nemajú "vstupné svorky" spojené s hlavnými kontaktmi. Takže z vášho pohľadu musia byť "napájané externe" ak chcete, aby sa na výstupoch pomocných kontaktov objavilo napätie. Ak na stykač pripojíte len vstupné tri fázy a dva vodiče pre ovládanie cievky, pomocné kontakty ostanú bez napätia aj na vstupe aj na výstupe.


* stykac-9.png (94.9 KB, 1000x346 - prohlédnuto 605 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.01.2021, 11:15 »

Oprava - A prepínací kontakt namiesto spojenia 31 a 32 spojí 32 a 34.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pepalepkac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.01.2021, 14:14 »

Děkuji moc za odpověď. všechno z toho chápu.
Takže stykač by teoreticky mohl mít třeba 4 hlavní kontakty, které jsou primárně dělané na 3 fáze + N, ale teoreticky bych bych tam mohl mít zapojené 4 různé zásuvkové obvody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.01.2021, 22:46 »

I když se kolegové snaží vysvětlit....a to dosti polopaticky, tak....malé zamyšlení.

V učebním oboru elektrotechnik se předmětu Spínací a řídící přístroje nn věnuje celý rok v II. ročníku. A ve III. ročníku mají mnoho hodin praktických "zapojovaček". Výsledkem je, že každý vyučenec odnáší do života svojí vlastní Příručku zapojování přístrojů.
A pak ji během své praxe stále doplňuje. Elektrikáři bez Technického deníku brzo ujede v oboru vlak.

Příručky zapojení občas vydávají velké firmy. Na příklad Aplikační příručka firmy Moeller nebo Schneider, je stále k dosažení. Pokud jste, nebo budete elektrikář, tak vám to pomůže. Pokud jste laik, tak vám to k ničemu nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 31.01.2021, 22:50 »

Stáhněte si prosím kterékoliv jednoduché schéma zapojení stykačových kombinací. Ale ne "malovaná" a sdílená laiky. Jednoduché schéma konkrétního stroje, který je stykači ovládán. Z toho se nechá pochopit jednoduše celá filozofie. Tedy pokud se ve schématech vyznáte a umíte v nich číst.

Pro začátek  něco velmi jednoduché.  Je důležité si uvědomit, že z různých důvodů se často používá "ovládací" napětí v jiné napěťové hladině, než u silové části. Například 24V. 


* stykačová kombinace.JPG (46.65 KB, 703x746 - prohlédnuto 274 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2021, 00:31 »

Ale tak přece když sepne cívka, tak se sepnou všechny kontakty, tak jak mohou spínat v jiném čase?

Nezopnu presne naraz, ani nerozopnu, su tam rozdiely radovo jednotky az desiatky milisekund. Napr hlavne kontakty zopnu trosku neskor, lebo maju vacsiu zotrvacnu hmotu, nez slabsie dimenzovane pomocne. Tiez pri spinani 3L + N pozor, pokial N zopne trosku neskor nez L, nastanu zname efekty "plavajuca nula". Dalsie rizika su prechove deje pri viacerych stykacoch, kde hrozia rozne medzifazove skraty a pod (prepinace Y-D a reverzacie),  ked sa to sfusuje a nezapoji podla rokmi overenej sablony.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.02.2021, 02:59 »

U některých specifických použití jsou pomocné kontakty konstruovány tak, aby spínaly dříve nebo později, obdobně to může být i u rozpínacích kontaktů. Pokud má stykač hlavní kontakty pro spínání 3L + N, tak u něho je také použita úprava aby N spínal dříve a rozpínal později právě zdůvodu zmíněném kol. Munkou.

Pomocné kontakty jsou obvykle určeny k ovládání dalších stykačů nebo ke kontrolním a zabezpečovacím účelům, proto jsou menší, pracují s menšími proudy a zase jich bývá potřeba více a jsou v různých kombibacích spínacích a rozpínacích kontaktů. U většiny dnešních stykačů jsou pomocné kontakty umístěny v samostatných blocích a lze je ke stykači přistavovat, stykač sám mívá mnohdy pouze jeden spínací a jeden rozpínací pomocný kontakt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář