| | |-+  Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?  (Přečteno 15778 krát)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 29.01.2021, 21:22 »

[quote author=Martin2 Svoboda2 link=topic=32908.msg349482#msg349482 d

-> Znamená to - m.j. též ve světlě příspěvků p. Fraňka a Sichingera - že lze použít běžné kabely CYKY, zásuvky, vypínače etc.?

[/quote]

 Ano pokud jsou výrobcem pro instalaci do/na hořlavé hmoty příslušné třídy reakce na oheň (dříve stupně hořlavosti) určeny, samozřejmě, za předpokladu, že instalace bude provedena odborníkem, podle projektové dokumentace a před uvedením do provozu bude vystavena výchozí revizní zpráva.
EDIT:
Nezapomenout na řádně navrženou a zpracovanou vnější, ale i vnitřní ochranu před bleskem a přepětím - LPS.
        


* Tabulka třídy.jpg (283.15 KB, 1282x479 - prohlédnuto 117 krát.)
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 29.01.2021, 22:43 »

Domnívám se, že ta věta není zcela správná. Pokud se jedná o roubenou část, měla by tam být nejdříve stanovena "míra hořlavosti" .  Přesněji třída Třídu reakce na oheň, nebo stupeň hořlavosti, dle provedení stavby. Pak bych očekával větu v nějakém znění že vzhledem k použitým materiálům a certifikaci výrobce ... nejsou, nebo jsou na elektroinstala ci kladeny tyto požadavky, například dle těchto vnějších vlivů a podobně.

Osobně nevidím problém v samotných kabelech, ale v použitých instalačních krabicích a použitých přístrojích (vypínače a zásuvky). Možná i v umístění a provedení samotného rozvaděče. Zde bych asi trval na krabicích se šrtnutým plamíkem a označením o zkoušení žhavou smyčkou 850°C.  Ale nemáme k tomu dostatek informací.

Ani se neztotožňuji s použitím proudového chrániče 300mA, který považuji za zbytečný, když jsou za ním chrániče 30mA. Nemám to rád protože další spoj a přerušení vodiče N, či možnost celkem snadného pádu celé instalace, považuji za rizikové. Raději bych použil více kvalitních chráničů 30mA, na které bych instalaci rozdělil

Těžko to celé soudit, když nemáme ucelené informace.

JE to nějaký projekt vzešlý z typového projektu, kdy si s tím takzvaný projektant, nedal příliš práce. Věřím že mnohý ze zdejších kolegů by toto ze své kanceláře nepustil.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 30.01.2021, 13:46 »

(krom EZS; ano, i světla a lednice)
Jestli máte jenom jeden obvod pro EZS bez chrániče 30 mA (pochopil jsem, že světla a lednice jsou přes 30 mA),  tak je opravdu poněkud nepraktické mít ve stejném rozvaděči (aspoň předpokládám, že jde o stejný rozvaděč) navíc všemu předřazený chránič 300 mA/S. To už by stačil obyčejný 300 mA jen pro ten EZS.

OTÁZKA: V PBŘ (Požárně-Bezpečnostním Řešení) stojí, cituji: "... Na elektroinstala ci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. ......"

-> Znamená to - m.j. též ve světlě příspěvků p. Fraňka a Sichingera - že lze použít běžné kabely CYKY, zásuvky, vypínače etc.? Trochu mě ta větička z PBŘ překvapila, když jsem onen dokument četl poprvé - ovšem nikoli nepříjemně  Super!
To, že v dřevostavbě mají být použity správné elektroinstala ční komponenty z hlediska hořlavých podkladů, je věc projektu elektroinstala ce a ne PBŘ.

Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 30.01.2021, 17:50 »

Máš pravdu Radime, mělo by to být řešeno především v projektové dokumnetaci pro realizaci. Bohužel se setkávám často i s projekty upravenými z typového řešení, starého 10-20 let. Bohužel velmi nedokonale upravenými a často někým s mizernou znalostí dané problematiky.

Kvalitní projekt dokáže ušetřit peníze a hlavně mnoho dotazů, nejasností i problémů s realizací, nebo následným provozem, či využitelností.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.