Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?

(1/2) > >>

Kiki_11:

Koupila jsem byt z 90. let, kde téměř všechny rozvody jsou již v mědi (kromě umakartového jádra, tam je hliník).
Do části jedné z místností (kuchyň) se natahaly nové rozvody, ve zbývajících místnostech se vyměnily pouze nové zásuvky a vypínače. Vše po výměně fungovalo bez problémů.

Jednoho dne jsem zjistila, že nefunguje celý zásuvkový okruh (obývák+ložnice),  světla i zásuvky v umakartu funkční, chodba taktéž. Přivolaný elektrikář vše proměřil a potvrdil, že zásuvky nejdou, ale nikde závadu neobjevil, nic nebylo vypálené apod.

Během návštěvy připojil zbývající nezapojené zásuvky a světla v kuchyni (do jiného okruhu než byl ten nefunkční) a za nějakou dobu šel opět proměřit nefunkční zásuvky - hle ... fungovaly.
Jeho závěr byl ten, že se do jističe pravděpodobně dostala nečistota během rekonstrukce, a protože je už starší, chce ho to občas několikrát shodit a nahodit. Pár dnů elektrika šla, včera opět ten samý problém. Stejný okruh nefunkční ... zkoušeli jsme shazovat jističe, i ten hlavní. Nic.
Po několika hodinách se najednou proud napětí v zásuvkách opět objevilo.

Nenapadá prosím někoho, v čem by mohl být problém?


(Původní nesmyslná otázka zněla: "Jak zjistit problém s nefunkčními zásuvkami v bytě?")

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kiki_11  27.01.2021, 23:19

Nenapadá prosím někoho, v čem by mohl být problém?


Problém je především v tom elektrikáři. Vyměňte ho za jiného, který bude schopný závadu odstranit. Například tak, že projde všechny krabice a podotahuje vyhřáté spoje na Al vodičích.

Jan Franěk:
Osobně bych možná doporučil spíše revizního technika, namísto elektrikáře. V žádném případě nedoporučuji svépomoc.

Toto chování může být jednak důsledkem "hořícího" spoje v některé z krabic, ale také důsledkem upadlého PEN vodiče a to jestli to pak někde funguje, bude v závyslosti na připojených, případně zapnutých spotřebičích. NAvíc by to byla závada přímo ohrožující život. Chování je podobné a nebezpečné je to obojí také.
První z poruch se většinou projevuje tak, že při málé zátěži to funguje a začíná to vynechávat po větší zátěži. Tyto "prodlevy" se časem prodlužují. Tedy nejprve se to stane 1 za měsíc, pak 2x a pak to více nefunguje, než funguje.
V případě že jde o problém číslo dva, je chování velmi náhodné a nepředvídateln é. Prostě to někdy jde a jindy ne, bez toho aniž by se něco zásdadnějšího dělo a používalo.  

Berte to prosím jen jako orientační návod, ne jako dogma Těch skrytých problémů tam může být více, ale já zde popsal jen krátce a zjednodušeně ty nejčastější. Běžný elektrikář bez hlubších znalostí z měření to nemusí bez potřebného vybavení najít, přesto nemusí jít vůbec o špatného elektrikáře. Velmi jde o zkušenosti  praxe a z mnoha měření, včetně dohledávání podobných chuťovek  ;)

Jiří Schwarz:
Citace: Kiki_11  27.01.2021, 23:19

... elektrikář vše proměřil a potvrdil, že zásuvky nejdou, ale nikde závadu neobjevil, nic nebylo vypálené apod.
...

Pro skutečného elektrikáře v podstatě ideální stav, když se k závadě, která není trvalá, dostane v době, kdy se projevuje... Tam musí jít postupným zkoušením najít kam až je to funkční a kde už ne a mezi těmi body dohledat závadu...
Jak bylo naznačeno, spíše by to chtělo pozvat revizního technika, než nějakého "drátyeníka"

Za těch řádově 40 let, co se kolem elektriky pohybuji jsem už kromě závad, co naznačil kolega, zažil i nějaké kuriozity, např. když 3 dny nešly zásuvky v jednom pokoji... Nový majitel bytu nevěděl, že kdysi došlo k úpravě mezi 2 byty, posunutí příčky, a že zásuvky zůstaly omylem připojené na sousední byt a když soused odjel na víkend, nevadilo, že mu vypadl jistič a nešly zásuvky i v jednom pokoji u něj...

Nebo když přijel borec, přidal jistič, vytáhl okruh, do podhledu dal zásuvku pro modem, router,...
V podvečer internet 2 hodiny nešel, druhý den borec přijel, vše zkontroloval, konstatoval že je to OK, a v podvečer stejný problém... Možná tušíte že to připojil za stykač blokování el. přímotopů, hezky do řadu jističů jeden přidal  ;D

Zdeněk Dančák:
Pokud to není vadný jistič, tak bych nevylučoval ani navrtaný, naseknutý kabel, zvlášť pokud přístupné spoje už někdo kontroloval a na přístupných místech nenašel závadu.

Záleží co a kde se naměřilo, když to zrovna nešlo. Dokud se nevyřeší příčina, tak hrozí jak úraz tak požár.

 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana