slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 27.01.2021, 06:51 »

Projekt byl přepracován na uzemnění typu A. Viz. příloha.

Neměla by být MEB propojena na uzemňovací soustavu? Tak jak píše pan Hájek.


* UZEMNĚNÍ.pdf (19.42 KB - staženo 178 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 27.01.2021, 08:27 »

Dvě zemnící tyče na svod při rezistivitě půdy 100 Ohm/m................viz příloha.
I asfalt se dá opravit.
Od takového zemniče bych šel rozhodně pryč.

Otázkou je, zdali se dá tomuto výpočtu věřit.
Jak ale znám pana Klimšu, řekl bych že dá.


* zemnící tyče.jpg (20.52 KB, 659x332 - prohlédnuto 303 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #20 kdy: 27.01.2021, 08:42 »

Neměla by být MEB propojena na uzemňovací soustavu? Tak jak píše pan Hájek.
Je jedno co píše Hájek, i když je to takto napsáno v normě jako správné řešení, důležité je, že to tak fyzikálně musí být, pokud to má nějak fungovat.

Nebo je tu někdo s Nobelovou cenou za fyziku, kdo nám to vysvětlí jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 27.01.2021, 08:49 »

Dvě zemnící tyče na svod při rezistivitě půdy 100 Ohm/m................viz příloha.
Nezapomenout na to, že ta délka tyče se počítá až od konce zámrzné délky.
ČSN EN 62305-3
5.4.3 Instalace zemničů
.....
Zemniče (uspořádaní typu A) musí být uloženy v zemi s horním koncem min. 50 cm pod povrchem a pokud možno co nejrovnoměrněj i rozloženy, aby se v zemi snížily účinky elektrické vazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 27.01.2021, 09:22 »

Tady bude spíš jíl a šutry, takže těch 100 ohm/m může být reálné.
Jeden svod bude mít třeba těch 23,8 ohmů a ostatní třeba také ale bere se to přece jako celek ne? (paralelně). Potom výsledný odpor uzemňovací soustavy bude pod 10 ohmů.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 27.01.2021, 10:35 »

Potom výsledný odpor uzemňovací soustavy bude pod 10 ohmů.

Já tam vidím pět samostatných zemnících bodů (dafacto pět zemnících soustav) z nichž každý bude mít hodnotu např. 23 Ohmů. Takže mám celkovou hodnotu zemnící soustavy pořád 23 Ohmů.

Pokud však všechny body propojíme mezi sebou, pak je budeme počítat paralelně, přidáme k nim odpor drátu nebo pásky, kterým je budeme propojovat a pak tu budeme mít celkový odpor soustavy, který bysme ovšem měli naměřit stejný u každého zemního vývodu.  Přílohou náhled výpočtu vašich pěti míst bez propojovacího vodiče.


* odpor tyčí.jpg (21.88 KB, 876x247 - prohlédnuto 243 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 27.01.2021, 10:51 »

Těch 10 Ohmů se bere jako odpor celé uzemňovací soustavy.

Pozn.: V Čechách říkáme hromosvod. Blezkosvod mají na Slovensku.

já to pochopil tak, že všech 5 bodů tvoří jednu uzemňovací soustavu typu A. Tak jak píše Svejkovský
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 27.01.2021, 11:59 »

já to pochopil tak, že všech 5 bodů tvoří jednu uzemňovací soustavu typu A. Tak jak píše Svejkovský

To jako, že pak máte i společnou zemnící soustavu např. se sousedem, který má stejně provedené uzemnění jako vy (samostatnými zemnícími body vytvořenými ze dvou zemnících tyčí - nevyhovující). To budete přičítat do svého výpočtu i jeho zemniče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 27.01.2021, 12:00 »


Jeden svod bude mít třeba těch 23,8 ohmů a ostatní třeba také ale bere se to přece jako celek ne? (paralelně). Potom výsledný odpor uzemňovací soustavy bude pod 10 ohmů.

Keby ste tých cca 5x23,8 zmeral bez rozpojenia (bleskozvod je cez strechu prepojený do celku),  tak by ste mohol byť dakde okolo 5ohm celkovo...výpo čtovo ok

Projekt byl přepracován na uzemnění typu A. Viz. příloha.

Neměla by být MEB propojena na uzemňovací soustavu?
Počítam že ten obr. je plán s pohľadu strechy,.. dobre by bolo vidieť plán pôdorysu (pivnice)

To samostatné piate uzemnenie pre HOPku mi príde dosť zbytočné,..a robiť jeden potenciál pospájaním cez strechu nie je bars dobrý nápad...
Podľa môjho pri Ačku je najlepšie mať v suteréne vývod z každého A zemniča na jednu MEBku čo najbližšie pri ňom,.. a potom všetky tie štyri MEBky navzájom prepojiť, napr. s AlMgSi 8...na to je ale dobré vedieť pôdorys..


Mne príde Ačko v tej potrebe prepojenia MEBiek kus komplikovanejš ie, ale výhodu to má keď je problém obkopať celý dom pri rekonštrukcii bleskozvodu,.. a aj pospájanie z domu by mohlo ísť furt len na najbližšiu MEBku, rovnako jak i prívod do domu na MEBku s SPD1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 27.01.2021, 12:06 »

To jako, že pak máte i společnou zemnící soustavu např. se sousedem, který má stejně provedené uzemnění jako vy (samostatnými zemnícími body vytvořenými ze dvou zemnících tyčí - nevyhovující). To budete přičítat do svého výpočtu i jeho zemniče?
To by museli mať hore medzi sebou prepojené svoje zachytávacie sústavy, a keby boli tesne od seba..podobne jak na radovej bytovke.. v reále asi skorej sranda jak predpokladám naznačujete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 27.01.2021, 12:22 »

To jako, že pak máte i společnou zemnící soustavu např. se sousedem, který má stejně provedené uzemnění jako vy (samostatnými zemnícími body vytvořenými ze dvou zemnících tyčí - nevyhovující). To budete přičítat do svého výpočtu i jeho zemniče?

se sousedem ne, protože jak píše kolega, není to propojené ze střechy kulatinou AlMgSi.
Nás učili, že zeměkouli je třeba brát jako plechovou kouli..
Navíc mě plete norma, abychom měli uzemňovací soustavu typu A, musíme mít nejméně dva zemnící body (někde to je v normě),  v našem případě 5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 27.01.2021, 14:06 »

Ještě se vám to pokusím trochu zkomplkovat.  Smích

Kudy vede do objektu kabelový přívod? Není u něj náhodou položený zemnící pásek? V jaké je případně vzdálenosti od některého ze svodů?
Co potubí plynu, vody, nebo parovodu? Jiné konstrukce, například železný plot od rohu domu (vedle svodu),  požární žebřík, nebo ocelové únikové schodiště a podobně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 27.01.2021, 15:25 »

se sousedem ne, protože jak píše kolega, není to propojené ze střechy kulatinou AlMgSi.

OK, tak jak to potom budete počítat v případě instalace samostatných jímačů u izolované soustavy s HVI? Tam vaše zemniče přes střechu nepropojíte.
Kde pak budete s vaším součtem jednotlivých zemnících bodů?

Na soukromém Skype "pokecu" jsme se shodli na tom, že v normách opět zařádil šotek a proto si to každý vykládá po svém.

Pravda, samostatné zemniče A snad ani nenavrhuji, ale když už, tak každý do hodnoty 10 Ohmů (bavím se o samostatném vývodu ze zemniče),  čímž to tedy dělám lépe, než mi doporučuje zmatená norma (normy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #31 kdy: 27.01.2021, 16:22 »

Jenom mě napadlo. Kdo z vás při měření odporu uzemnění odpojí MET (PEN)?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #32 kdy: 27.01.2021, 16:29 »

Prosím, Plha se hlásí.
A přesto jsem nejednou naměřil u všech zemních vývodů hodnotu do 1 Ohmu.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 27.01.2021, 17:04 »

Jenom mě napadlo. Kdo z vás při měření odporu uzemnění odpojí MET (PEN)?  Mrknutí
Klešťoměřiči (neplést se zvěrokleštiči  Mrknutí) si s tím hlavu nelámou, ale někdy to prostě není reálně proveditelné. To můžeme bez problému odpojit na RD a pod. nebo na velkých objektech před uvedením do provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #34 kdy: 27.01.2021, 19:01 »

před uvedením do provozu.

Asi tak.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz