Autor Téma: Jaký musí mít odpor zemnič typu A?  (Přečteno 13557 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 21.01.2021, 11:53 »


Děláme uzemnění bleskosvodu, projekt počítá s páskem 30x4 ale kolem budovy je asfalt = vysoká cena.
Projektant navrhuje zatlouct zemnící tyče a odpor musí vyjít do 10 ohmů. Svody v zemi nebudou propojeny, takže typ A.

Abychom splnili jeho požadavek, díval jsem se do normy. Tyč dlouhá 4 m bude mít v půdě jílovité 20 ohmů. To mám jako dát 8 m tyče na 1 svod?
Budova má celkem 4 svody, takže 8mx4=32m.
Zajímá mě, musí mýt každý svod samostatně měřen (odpojen od ostatních) max do 10 ohmů nebo se to bere jako celek? Kdyby se to bralo jako celek, tak nemusím dávat tolik tyčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2021, 13:57 »

Těch 10 Ohmů se bere jako odpor celé uzemňovací soustavy.

Pozn.: V Čechách říkáme hromosvod. Blezkosvod mají na Slovensku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2021, 15:39 »

https://elektrika.cz/data/clanky/sluka-mereni-provadena-v-ramci-revizi-ochrany-pred-bleskem/view
Viz bod č. 2.
Pokud by to byla soustava typu B je to jedno u každého svodu měřím odpor celé soustavy. U typu A bych to viděl že by měl mít každý samostatný zemnič do 10 ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.01.2021, 16:06 »

Těch 10 Ohmů se bere jako odpor celé uzemňovací soustavy.
Jsem v rozpacíchJaká je to soustava, když jsou svody samostatné, nepropojené?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.01.2021, 19:01 »

Ono je to u soustavy A složitější i s vyhodnocením vzdálenosti s,  protože bych to snad měl někdy počítat "horem přes střechu" a to mi připadá divné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2021, 19:03 »

https://elektrika.cz/data/clanky/sluka-mereni-provadena-v-ramci-revizi-ochrany-pred-bleskem/view
Viz bod č. 2.
Pokud by to byla soustava typu B je to jedno u každého svodu měřím odpor celé soustavy. U typu A bych to viděl že by měl mít každý samostatný zemnič do 10 ohm.

Nesmíte věřit všemu, co se na Elektrice píše  Super!

Lepší je se podívat do normy.


* deset_ohmu.PNG (20.02 KB, 824x154 - prohlédnuto 613 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.01.2021, 20:16 »

Projektant navrhuje zatlouct zemnící tyče a odpor musí vyjít do 10 ohmů. Svody v zemi nebudou propojeny, takže typ A.
Projektant by měl především analýzou rizik určit zatřídění do LPS, od kterého se odpíchne. Jestli striktně požaduje 10 ohmů u čtyřech zemničů typu A, je to přibližně jako 2,5 ohmu u zemniče typu B. Takový požadavek je docela luxusní. Projektant by měl především vědět, do jaké půdy se zemnič ukládá, tedy by měl v technické zprávě druh půdy vypsat, dále by měl znát rezistivitu této půdy, navrhnout rozměr zemniče podle požadavku na minimální rozměr zemniče a podle tohoto rozměru by měl určit, jaký zemní odpor má být po zhotovení pravděpodobně naměřen. Přednostní je minimální rozměr zemniče, což je například pro LSP III 2,5 metru pro svislé tyčové zemniče (to jste měl z normy vyčíst). Tento požadavek se nemusí dodržet, pokud by takhle málo rozměrný zemnič měl odpor pod 10 ohmů, což je nepravděpodobn é. Takže pokud máte LPS III, tak dejte ke každému svodu dvě tyče 1,5 metru a máte splněno. V každém případě byste ale měl předem vědět, jaký zemní odpor u nich máte potom naměřit a měřením ověřit, že té předpokládané hodnotě odpovídá. A to proto, aby se měření dalo interpretovat tak, že v zemi ty tyče jsou a že jsou připojeny ke svodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2021, 23:18 »

Nesmíte věřit všemu, co se na Elektrice píše  Super!

Lepší je se podívat do normy.
Ono je otázka co je bráno jako uzemňovací soustava....
Viz. 3.9
uzemňovací soustava (earth-termination system)
část vnějšího LPS, která je určena ke svedení bleskového proudu do země a tam k jeho rozptýlení
U zemniče typu B je to jasné u typu A to není jednoznačné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.01.2021, 23:47 »

Navíc původní ČSN341390 čl. 106 píše o zemniči připojeném ke každému svodu (max 15 ohm) tedy nikoli celé soustavy. Pochybuji tedy že by nová norma byla v tomto ohledu mírnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.01.2021, 09:00 »

V Áčku napr. 4 zemniče  á 40 ohm (podľa okolností i viac) doteraz podľa  62305ky vyhovovali...j e dajaká zmena?

Tyč dlouhá 4 m bude mít v půdě jílovité 20 ohmů. To mám jako dát 8 m tyče na 1 svod?
Len taká zaujímavosť... odpor uzemnenia tyče asi nebude len jednoduchá matematika, a preto je výhodné počas zatĺkania väčších dĺžok priebežne merať odpor uzemnenia.. keď prestane klesať, môže sa prestať...a samozrejme sa pritom berie sa do úvahy aj vrchná vysychajúca vrstva zeminy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.01.2021, 09:01 »

Pokud budou mít zemniče typu A rozdílné odpory a nebudou propojeny na MEB nemůže to fyzikálně fungovat.

Mrkněte se sem na podklady z loňského ILPC, které jsem měl v rámci SR
ILPC 2020 DEHN pokračuje i na Slovensku

http://www.kniska.eu/x/file/sk-2020-jah-ilpc/view
Problematika zemniče typu A je tam hned na začátku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.01.2021, 09:41 »

A jak čítam,. čo A zemnič..to METka...a všetky prepojené
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.01.2021, 11:02 »

Len taká zaujímavosť... odpor uzemnenia tyče asi nebude len jednoduchá matematika, a preto je výhodné počas zatĺkania väčších dĺžok priebežne merať odpor uzemnenia.. keď prestane klesať, môže sa prestať...a samozrejme sa pritom berie sa do úvahy aj vrchná vysychajúca vrstva zeminy

Je to jednoduchá matematika, len na to netreba ísť od konca systémom pokus omyl. Merný odpor pôdy je zmerateľný, odpor tyče spočítateľný a ak je umiestnená správne ( koniec 70 cm pod terénom) na schnutie terénu sa môžete zabudnúť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 22.01.2021, 12:49 »

Ještě článek z původní ČSN 341390
(co zemnič to max. 15 ohm, u nové normy tedy předpokládám max. 10 ohm....) viz:


* 341390.PNG (87.44 KB, 1535x840 - prohlédnuto 404 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.01.2021, 12:59 »

Díval jsem se na podklady z ILPC 2020 Košice, Senec, Žilina Jan Hájek..
jestli jsem to správně pochopil, píše se tam, že zemní odpor uzemňovací soustavy nesmí být vyšší než 10 ohmů. Uzemňovácí soustavu beru jako min. dva svody. Takže pokud naměříme na svodu č.1 15 ohmů a na svodu č.2 také 15 ohmů, paralelně to je 7,5 ohmů, uzemnovací soustava splňuje podmínku. Myslel jsem si, že každý zemnič nesmí mít víc jak 15 ale pokud se to bere jako celek, tak to pom jo...

Akorát nechápu, jak máme propojit zemniče typu A s MEB. jak to v praxi funguje?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.01.2021, 13:38 »

Co kdybychom si celou situaci pěkně nakreslili na papír, použili svoje znalosti elektrotechnik y a pokusili se zodpovědět následující otázky, co se stane pokud:

Bude odpor jednoho zemniče menší, než druhých.
Bude mít zemnič skvělý odpor, ale malou plochu.
Nebude zemnič připojen na MEB.
Bude mít zemnící soustava menší odpor, než uzemnění v distribuci.

A pak bych se teprve mrknul do normy, zda tam není něco navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 22.01.2021, 14:14 »

Pokud to budou brát takto pak vyhoví takřka jen soustava typu B......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.01.2021, 14:21 »

Je to jednoduchá matematika,
Hej, d ik, toto ja viem... len som pripomenul ešte jeden postup z normy o ktorom sa tu nepíše, a občas sa môže hodiť o tom vedieť...aspoň som to tu ešte nečítal..zatia ľ

Akorát nechápu, jak máme propojit zemniče typu A s MEB. jak to v praxi funguje?
Ja to podľa normy chápem tak, že MEBky môžu byť viacej kusov, aj pre každý zemnič jedna, a prepojené medzi sebou môžu byť aj vnútri, najlepšie pod úrovňou terénu v suteréne..



Vaše otázky p. Hájek chápem tak, že naznačujete, že o rovnomerné rozdelenie prepätia z blesku (uvedenie na jeden potenciál) sa postarajú zvodiče, a o rovnomerné rozdelenie bleskového prúdu cez zvodiče a vedenia zas jednotlivé zemniče, ..čo môže byť pri Áčku kus viac problém práve kvôli výrazne rozdielnym hodnotám jednotlivých zemničov...

Zaujímavé tiež je, že Ačko sa v norme odporúča pre domy (asi viac pre tie v rekonštrukcii)..
Ono asi nebude zlý nápad mať napr. na dome s dvoma A zvodmi jednu METku so zvodičom pre prívod nn a druhú pre pospájanie,. či i viacej, podľa počtu áčkových zemničov (zvodov)..samozrejme medzi sebou vhodne prepojené, bo u RD nie je nič výnimočné, keď je prívod nn celkom inde jak vývod zo zemniča (i základového)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.