Autor Téma: Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?  (Přečteno 20011 krát)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 19.01.2021, 14:01 »

Zásyp keramzitem trochu pomůže, účinější je doplnění ventilačních "pokliček" nahoře a ve spojení se základem s ventilačkou v krytu se s tím nechá žít. Ovšem velká skříň, ač zasypaná a jen se spodní ventilací, se potí pořád. Oproti tomu tenkocement ty teplotní změny okolí zvládá bez kondenzace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 19.01.2021, 14:23 »

Jj, to máte pravdu.

Jen s tím mikroklimatem. ..neustále se setkávám s chybnou montáží pilířků. Když pak montážníkům ukážu požadavky správné montáže, koukají jak rozšláplá žába.
Ale všichni se rozčilují, že jim v pilířku prší  Úsměv


Přitom pískový zásyp je stará vesta ale pořád to někteří šidí.  Jsem v rozpacích

Jak to tak čtu, tak vidím že EON používá při předělání venkovního vedení do zemi pouze DCK??  Asi ví proč? Šok

I PREdi osazuje takřka výhradně DCK v tenkocement, ale do zděných pilířů, plasťáky se tu moc nenosí.

Důvod je jednoduchý, nic lepšího, zatím nikdo nevymyslel.

Takový ty esty nebo elplast HK, to vypadá po deseti letech na nic.  zle 

Ono i co se týče elektroměráků, plechový rozvaděče pro venkovní použití umí málokdo udělat pořádně. Většinou je ošizený nátěr, 10-15 let a je vymalováno. Kolikrát už při prvním cejchu se oloupaná barva a jsou zahnilý šrouby.

Pak stačí zapomenout dát kus ypy, párkrát zaprší, zateče do jističe nebo elektroměru...

Buď připlatit za nerez, nebo jedině DCK. S ostatním jsou starosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 19.01.2021, 16:00 »

No, v Praze mají rozum a já jsem byl jednou označen za zpátečnického, když jsem proloboval tenkocementový ER DCK. Naštěstí jen do doby, než se ukázalo, že komaxit se loupe, plast líná a navíc v obou je kondenzace.
Mimochodem, nemá někdo v rukávu elegantní řešení kondenzace v nerezovém RM zazděném na objektu? Obávám se že dojde k nevyhnutelné penetraci.
Tenkocement toto opět nezná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 19.01.2021, 19:41 »


... plechový rozvaděče pro venkovní použití umí málokdo udělat pořádně. Většinou je ošizený nátěr, 10-15 let a je vymalováno.

Ono to není umí - neumí. Ono se šidí.

Chybí některé operace a používá se nevhodný materiál. Povrchová úprava v práškové lakovně musí vydržet mnoho let, ovšem pokud se dodržují postupy a nešetří se. Komaxit vydrží hodně, ale důležitá je příprava, plechy odmastit a dostatečně opískovat. Také použití správného typu Komaxitu. Jsou verze pro vnitřní a vnější použití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 19.01.2021, 22:19 »

No, v Praze mají rozum a já jsem byl jednou označen za zpátečnického, když jsem proloboval tenkocementový ER DCK. Naštěstí jen do doby, než se ukázalo, že komaxit se loupe, plast líná a navíc v obou je kondenzace.
Mimochodem, nemá někdo v rukávu elegantní řešení kondenzace v nerezovém RM zazděném na objektu? Obávám se že dojde k nevyhnutelné penetraci.
Tenkocement toto opět nezná.


Po pravdě, do nerezu jde málo kdo, takže vám nepovím.  Jsem v rozpacích

Ono to není umí - neumí. Ono se šidí.

Chybí některé operace a používá se nevhodný materiál. Povrchová úprava v práškové lakovně musí vydržet mnoho let, ovšem pokud se dodržují postupy a nešetří se. Komaxit vydrží hodně, ale důležitá je příprava, plechy odmastit a dostatečně opískovat. Také použití správného typu Komaxitu. Jsou verze pro vnitřní a vnější použití.


Tak jsem to i myslel. Kdyby byla možnost si připlatit, aby to vydrželo tak by to bylo fajn, ale tím se nikdo netrápí ...

Za mě mají plecháče smysl až když jde o společnou bednu nad dva elektroměry v pilíři.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 21.01.2021, 09:08 »

Tak jsem poslal výrobci dotaz, obratem si vyžádali foto a zatím 2 dny ticho po pěšině.


* a.jpeg (226.93 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 481 krát.)

* b.jpeg (304.39 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 455 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 21.01.2021, 11:10 »

Tak jsem poslal výrobci dotaz, obratem si vyžádali foto a zatím 2 dny ticho po pěšině.


No to je opravdu veliký HNUS.
Jsem opravdu moc zvědavý co vám odpoví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 21.01.2021, 17:32 »

Tak jsem poslal výrobci dotaz, obratem si vyžádali foto a zatím 2 dny ticho po pěšině.

Také jsem takových skříní několik viděl, ne jako RT ale jako cetující....js ou tam dodnes, nikdo to neřeší!! Je to podle mne velmi neprofesionáln í výrobek!! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 21.01.2021, 18:02 »

Ideální je, když pak poroste mechem. Splyne s přírodou a nelezou z toho chlupy.
Otázkou je, za jak dlouho mech prokoření dovnitř.
Takových skříní jsou stovky, tisíce, další budou je přibývat.
Docela by mně zajímal vliv uvolňujících se vláken na životní prostředí, ale možná jsou eko.
Každopádně se to výrobci vyplatí. Koupíte, protože potřebujete a nic jiného není a aby kšeft nestál, koupíte od něj co pár let "kvalitní" homologovaný nátěr, protože vám skříňka pelíchá a hyzdí okolí. A až to bude neúnosné koupíte celou novou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 21.01.2021, 18:17 »

Ještě rok a bude tam taková brázda, že to zasypu substrátem a zaseju trávník. Ten pak pouze pravidělně posekám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 21.01.2021, 20:54 »

Hlavní problém je spodní pant. U některých typů má minimum "masa" a jak se ten plast rozkládá, jednoho krásného dne po otevření upadnou dvířka.
A to nemluvím o zlepšováku výrobce, kdy se upustilo od plastových čepů v pantech, to byly ještě ty skříně z plastu.
Přišly čepy v podobě L z nerezu. To bylo taky celkem fajn, ale nemělo to prostor pro dilataci, jakou měly ty plastový kolíky.
Hodně blbý bylo, když se v rámci úspor přešlo z nerezu na pozink dráty.
Ten tam prostě nabobtná a zarezne a při snaze o otevření se to celý vylomí.
Další evoluce jsou takový debilní mosazný dráty s natavenou plastovou zarážkou. Ten plast praská kolikrát už při montáži, ale aspoň to nezarezne.
Oč dražší by asi bylo místo natavování plastu použít jen osvědčený ohnutý drát ať už nerezový, nebo z mosazi.
Kdysi jsem volal do DCK, jak mám připojit do SP100 35AYKY pod tu šestku šroubek na nulový šině. Tehdy se o to docela zajímali, za rok se objevily skříně s osmičkami. Z toho jsem měl radost.
Od té doby bez rozdílu to jde nějak z kopce a nevím, zda tomu vládnou technici, nebo nenažranej manager. Napřed se upustilo od OEZ pojistkových spodků a přešlo se na nepříliš kvalitní hasmu a toreno, pak ty čachry s pantama, nakonec výrazné zhoršení kvality plastů.
Zrovna dneska jsem jel kolem VRIS, kterou jsem montoval v roce 2001. Je vyšisovaná od sluníčka, je na jižní straně, ale jinak jí není vůbec nic.
Vedlejší ulice je napájená z VRISky z roku 2017, pelíchá a začíná se drolit.
Asi je to jako se smaltovanými bezp. tabulkami. Stará oranžová tabulka, která měla snad olověné, nebo kadmiové barvy, je pořád čitelná, neoprýskaná a pokud neprorezne drží víc jak 30 let.
Nová moderní žlutá ekologická smaltovaná cedulka doslova oprší... Ale zase se nedostane olovo a kadmium s deštěm do spodních vod.
Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.01.2021, 10:03 »

Přikládám komunikaci s výrobcem rozvaděče:


,
 obracím se na vás se žádostí o informaci, jakým způsobem lze řešit situaci degradované vnější strany elektroměrovéh o rozvaděče uvedeného v předmětu mailu.
Po cca. 2 letech od instalace (tj. po záruce),  původně hladký a jednobarevný, povrch zčernal a vystoupili z něho vlákna podobná skelné vatě. Nyní, v třetím roce po instalaci, je již velmi nevzhledný.
V bezprostřední blízkosti stojí o rok déle přípojková skříň od DCK Holoubkov a nevykazuje žádné vzhledové vady.
 poklona  za informaci
--------------
,
je možné zaslat foto stávajícího rozvaděče?

Děkujeme.
--------------
,
máte prosím nějaké info k níže uvedenému problému?
Foto jsem zasílal ve středu 20.1.
--------------
,
dle obdržených informací z obchodního oddělení,nemá stav rozvaděče vliv na mechanické vlastnosti.
Oživení povrchu lze zajistit pomocí nátěru.
V současné době máme balení 21kg EFDEDUR barva WU1451HRA735 a 3kg EFDEDUR tvrdidlo HU0050


Takže žádný problém není
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 25.01.2021, 10:32 »

Oceňuji velikost balení té barvy. Když s ní nebudete plýtvat, tak vám trochu zůstane i na příští rok a ušetříte na poštovném.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 25.01.2021, 12:40 »

  Kouzelná komunikace!

Ze zákazníka se dělá blbec a to hned vícekrát.
  K dotazu je přiložena fotografie, proto ji požadují znovu.
 Obchodní odd. se vyjádřilo,  nemělo by se vyjádřit spíš technické odd. nebo odd. řízení jakosti?
  Nakonec nabídneme zákazníkovi balení barvy, kterým by mohl nalakovat rozvaděče v půlce okresu (vydatnost asi 5m2 z jednoho kg barvy) a cena bude vyšší než, kdyby si koupil nový rozvaděč.

 Dobrý důvod, proč zařadit ESTU na blacklist a nic od ní nekupovat.

 Jediná použitelná informace je, že doporučili jakýsi typ vhodné barvy. Potvrdil se můj předpoklad vhodnosti dvousložkové barvy na bázi epoxidu, teď už jen zbývá se poohlédnout po tom, kde koupit potřebnou velikost balení .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 25.01.2021, 12:42 »

Takových "chlupatých" skříní už jsem viděl hromady - pro jejich výrobce to určitě není žádná novinka. Zjevně to není ve skutečnosti žádný regulérní plast, ale nějaká slisovaná buničina (vláknovina) prosycená pryskyřicí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 25.01.2021, 12:49 »

Do doby, než si koupíte ten barel barvy, bych na skříň nalepil velký nápis TENTO SKVOST VYROBILA FIRMA ESTA IVANČICE a taky bych jim poslal fotku, ať si ji vyvěsí v showroomu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #34 kdy: 25.01.2021, 12:59 »

To je tedy něco  Hněv
Pro mě toto určitě znamená zařazení ESTA Ivančice na seznam VELICE NEKVALITNÍCH FIREM.
A k tomu ještě toto jednání. To je opravdu hrozné.
Napíši jim na technické oddělení dotaz z pozice projektanta, zda mohu jejich výrobky s klidným svědomím doporučovat svým zákazníkům.
Jsem docela zvědavý, co mi odepíší.
Doufám, že mi doporučí barvu.
To abych ji pak začal automaticky psát do výkazu výměr jako předpřipravenn ost s pohledem do brzké budoucnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 25.01.2021, 13:32 »

To je tedy něco  Hněv
Pro mě toto určitě znamená zařazení ESTA Ivančice na seznam VELICE NEKVALITNÍCH FIREM.
A k tomu ještě toto jednání. To je opravdu hrozné.
Napíši jim na technické oddělení dotaz z pozice projektanta, zda mohu jejich výrobky s klidným svědomím doporučovat svým zákazníkům.
Jsem docela zvědavý, co mi odepíší.
Doufám, že mi doporučí barvu.
To abych ji pak začal automaticky psát do výkazu výměr jako předpřipravenn ost s pohledem do brzké budoucnosti.


Nezapomeňte jim poslat link na toto vlákno, ať vidí jaké je mínění odborné veřejnosti na jejich produkty.

HDS distributora od DCK, která je montovaná možná i dřív než ty elektroměráky, vypadá jako nová. Fakt hrůza.

Přitom se tak nějak očekává, že plastový pilíř bude bez údržbový. Nějaký natírání dnes nikoho nebaví Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.