Autor Téma: Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?  (Přečteno 20954 krát)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 15.01.2021, 20:18 »

Například jsem přesvědčen o tom, že stoupačky v panelácích  byly vždy připojené na hlavní zemnící svorku(ovnici) (dnes většinou MET),   kam se připojoval i Plyn, konstrukce domu, vzduchotechnik a, vodivé pláště kabelů, voda,  .........

Ziadne stopy niecoho takeho sa u nas nenajdu. Plyn vzdy bolo samostatne potrubie, nikam nepripojene, kurenie a tepla a studena voda tiez. Kurenie a vodu som videl uzemnene len vo vymennikovej stanici, rovnakym lanom, ake je pouziva na bleskozvody.
Plyn je uz par rokov v zemi nahradeny plastom, cize rozvod vnutri domu z kovu (lebo hasici) je nieco "plavajuce".
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 15.01.2021, 20:57 »

Asi som čakal dačo podobné...,  nemyslím to zle, len že taký stav vidno dosť často
Popravde.. ťažko sa mi dajak presnejšie vyjadriť, no keď je spodok v takom stave, tak ja by som sa po zásahoch do pôvodnej stúpačky v každom byte už radšej sústredil na poriadne miestne pospojovanie samostatne, a na dajakú náhradnú cestu pri odpadnutom PENe by som radšej zabudol...(za mňa je to kus tipovanie, a to v elektrike nemusím..)

Ale možno je to tam ešte inakšie..nevie m..situácia zvykne vyzerať inakšie keď si to vie človek "ošahať" na mieste..
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 16.01.2021, 00:26 »

Takových slov pro jasné věci, jeden by si pomyslel.

To že se pospojují cizí vodivé části na patě domu a v koupelnách, kde je zvýšené nebezpečí úrazem el.proudem, by mělo být samozřejmé. Nikdo tu nevytváří náhradní cesty pro PEN!

Je tu snaha předejít zákeřným poruchám, například ze sousední instalace, zavlečení potenciálu vzdálené země nebo jen svedení indukovaného přepětí.  

Vodiči PE se nedá zakázat přenášení pracovního proudu, je to taková nechtěná vlastnost i v normálním provozu. Stačí aby z bytové rozvodnice byl veden ochranný vodič pro pospojení, přes zásuvky, vanu až k vodovodním armaturám a část proudu vždy půjde i přes pospojení.

Z podle fotek mi příjde, že byste se měli zamyslet nad rekonstrukcí HDV. Samotné pospojení mi nepříjde úplně řemeslně provedené.

Domovní plynovod nemáte nikde pospojen?
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 16.01.2021, 06:13 »

Plynové rozvody uvnitř budov musí být kovové z požárních důvodů. Přechod z plastových trubek na kovové se provádí podle požadavků hasičů již v zemi. Potrubí by mělo být ovšem propojeno na pospojování. V dnešní době jsou i celoplynové sporáky vybaveny osvětlením, motorkem grilu a popř. elektrickým zapalováním, takže tím dochází ke spojení s PE a je třeba zajistit vyrovnání potenciálů i pro tato kovová vedení a zařízení.

Jak píše kol. Rozvoďák - Přes soustavu vodičů PEN, PE a ochranného pospojování bude vždy procházet nějaký pracovní proud. I když je to nežádoucí, nedá se tomu zabránit, protože Kirchhofovy zákony jsou neúprosné a neuplatitelné. Jediné správné a bezpečné řešení je zajistit pracovním proudům spolehlivou cestu s menším vnitřním odporem pomocí dostatečně dimenzovaného vodiče PEN silového rozvodu ve stoupačkách a tu pravidelně kontrolovat a udržovat.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #40 kdy: 16.01.2021, 07:45 »

Tak jsem si prohlédl těch pár fotek a mnoho se k tomu říci nedá. Jsou příliš detailní a není na nich poznat celkové uspořádání. To co se z nich vyčíst dá, už popsali kolegové.
Za mne jde velmi nevyhovující stav, který může být příčinou problémů a neúměrných rizik. Rozhodně to chce pozvat poctivého RT a přichystat se na velkou opravu, nebo rekonstrukci. Jinou cestu z toho hnusu nevidím. Je vidět že se na tom stavu podepsalo mnoho řemeslníků, ale každý šel jen tak napůl cesty.,  jestli vůbec. K tomu máme velmi málo informací.

Tím pro mne toto téma asi končí. Neustále vysvětlování dokola co je PEN, že neexistuje náhradní PEN, cesta pro poruchové proudy, a velký přínos vyrovnání potenciálu (což je základem ochran mnoho desítel let) a tak dál, mne už nebaví a nemám na to už další čas. Pokud o tomto chcete vědět více, najdete zde v diskusích, ale i v odborných časopisech on-line, dostatek kvalitního materiálu. Pak se k tématu můžeme vráti, ale už nad drobnými věcmi a specialitami, ne nad prostými základy.

Také doporučuji zapracovat na písemném projevu. Dlouhé texty bez háčků a čárek a podobně, se jen velmi těžko čtou a ještě hůře chápou. Většinu z nás nebaví k tomu všemu  ještě luštit - co tám chtěl básník říci.

... všem.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 16.01.2021, 08:50 »

Pak se k tématu můžeme vráti, ale už nad drobnými věcmi a specialitami, ne nad prostými základy.
I ja si to myslím..,  ale šak nakoniec stačí pozrieť do 5-54ky, a už i podľa nej je v stúpačke pri kúpeľni PEN zakázaný...rov nako jak to, že unikajúce pracovné prúdy z pracovného do ochranného vodiča už nenazývame pracovnými..to hej, to je aj podľa môjho ten prostý základ jak píšete..
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 16.01.2021, 10:49 »

Reviznu spravu tato instalacia ma, okrem zavad ako "vymenit zuholnatenu svorkovnicu do bytu XY" je konstatovany bezpecny a vyhovujuci stav s prihliadnutim na vek instalacie a vtedy platne normy. Pri revizii som bol pritomny, boli demontovane vsetky kryty, robila sa vizualna obhliadka a meranie impedancie slucky do bytov. Revizak je vseobecne povazovany v regione za toho pedantnejsieho .
Dalsiu reviziu (platna je z jula 2020) nemozem objednat = mrhanie fondom oprav. Rekonstrukciu mi majitelia bytov neschvalia, nemam cim argumentovat.
Tema je z mojej strany uzavrena, precital som si alternativne pohlady na vec.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 16.01.2021, 11:24 »

Rekonstrukciu mi majitelia bytov neschvalia, nemam cim argumentovat.
Ešte nakoniec, že čo zvyknem v takých starých EI používať ja..

Skúste na nich ísť s vyhl. 492/2004..je tam tabuľka 2.1.2 kde nájdete bežné položky v EI, a ku každej je aj ZO – zostatkové percento prevádzkyschop nosti EZ v % a Ž – prognózovaná technická životnosť EZ v rokoch

A revizák aj keď dá že „vyhovuje“,  tak na potrebu rekonštrukcie takého stavu predsa musí v správe upozorniť...lo gicky,. myslím si
Zaznamenáno
555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 16.01.2021, 14:43 »

Jak jsem pochopil jako osoba mající nějakou zodpovědnost (člen představenstva bytového družstva?) hledáte jak uvést stav do vhodného stavu a jste si vědom, že stávající asi není ten vhodný. Mrknutí
Možnosti jste nevyčerpal, možná by jste se mohl někam dostat při srovnání stavu stávajícího a toho na který byla budova schválena. již první věc může te mít "Poziarne cerpadlo neexistuje, motor kamsi zmizol, ale historicky ma samostatny privod z HDS, spolu s vytahmi (zrejme poziadavka hasicov). Vidite to aj na scheme." . je nějaký doklad na to odstranění a že to ničemu nevadí? podivej
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 16.01.2021, 20:08 »

Som zastupca vlastnikov a pokial nie je havarijny stav alebo porusene nejake predpisy (poziarne a pod),  o opravach a vymenach sa rozhoduje hlasovanim. Osobne teda zodpovednost nemam inu, ako ini majitelia bytov.
Hydranty, rozvody hasiacej vody a pod presli tiez kontrolou od hasicov, aj samostatnym poziarnym technikom. Cerpadlo nie je vyzadovane, ak spravne chapem vyjadrenia hasicov, pouzivaju svoje v cisterne (vyhodou je nezavislost na elektrine, ktora sa vypne vytiahnutim nozoviek).
Papierovo som teda kryty, rovnako ako spravca objektu.
Elektro stupacky su bez poruch v dodavke a nejake symbolicke pospojovanie je pri tom celkovom stave nezaujimave. Ak niekto bude mat uraz, tak od TN-C v hliniku v byte, odhadom tak 60% bytov ma povodne rozvody. Vidam tam hrozne zverstva.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 16.01.2021, 22:25 »

Start diskuse na téma "Elektrika v paneláku"

Ake su bezpecnostne vyhody a nevyhody pripojenia vodivych predmetov v kupelni (napriklad  plechovej vane) na centralne pospojovanie vedene bytovymi  jadrami  v bytovych domoch?
 
Po precitani suvisiaceho diskusneho vlakna mam obavy zo znamej situacie, ked murari bez elektro kvalifikacie prerusuju a odstranuju ovladanie odsavania na streche alebo pospojovanie v jadre. Zaujima ma tiez, ci odporucate pri rekonstrukcii  spoliehat sa na vlastny vodic spojeny s PE v bytovom rozvadzaci alebo vyuzit existujuci spolocny vodic pospojovania v jadre.

Závěr diskuse tazatelem.
Som zastupca vlastnikov a pokial nie je havarijny stav alebo porusene nejake predpisy (poziarne a pod),   o opravach a vymenach sa rozhoduje hlasovanim. Osobne teda zodpovednost nemam inu, ako ini majitelia bytov.
Hydranty, rozvody hasiacej vody a pod presli tiez kontrolou od hasicov, aj samostatnym poziarnym technikom. Cerpadlo nie je vyzadovane, ak spravne chapem vyjadrenia hasicov, pouzivaju svoje v cisterne (vyhodou je nezavislost na elektrine, ktora sa vypne vytiahnutim nozoviek).
Papierovo som teda kryty, rovnako ako spravca objektu.
Elektro stupacky su bez poruch v dodavke a nejake symbolicke pospojovanie je pri tom celkovom stave nezaujimave. Ak niekto bude mat uraz, tak od TN-C v hliniku v byte, odhadom tak 60% bytov ma povodne rozvody. Vidam tam hrozne zverstva.

1) Zcela mi uniká smysl, proč jste toto vlákno založil
2) Myslet si můžete že jste "krytý",  ale soudní znalec bude jiného názoru. Co když vám dokáže, že jste věděl, ale nekonal. To přece není " nejake symbolicke pospojovanie je pri tom celkovom stave nezaujimave"
3) Tuto diskusi sleduje stovky lidí a tak věřím, že bylo pro mnohé poučné. Jak pro elektrikáře, tak revizní techniky a také pro "odpovědné správce nemovitosti".
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 16.01.2021, 23:41 »

Zaciname odbacat k pravnym otazkam, podla mojho laickeho nazoru : zastupca vlastnikov nema zodpovednost, tu ma spravca, ktory zabezpecuje pravidelne revizie. Do problemov by som sa dostal len vtedy, ak by som sabotoval opravu nevyhovujuceho stavu. SK zakony o sprave bytov umoznuju v pripade havarijneho stavu konat spravcovi samostatne bez hlasovania na schodzi.
Pravne a papierovo je vsetko v poriadku, nie som revizny technik a ak mam reviznu spravu s vysledkom "bezpecne + odstranit drobne zavady",  kde sa o pospojovani nepise nic, tak to  akceptujem. Toto forum ma v hlavicke "rady a nazory nie su pravne zavazne".
Vlakno som zalozil, lebo ma zaujimali odborne nazory, ci sa orientovat skor na lokalnu ochranu v byte alebo centralnu vo forme vodica prechadzajuceh o jadrami.
Viedol niekto z vas schodzu majitelov bytov, kde je mala ucast a dochodcovia, ktori sa ako jedini zucastnuju, setria na vsetkom ?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 16.01.2021, 23:56 »

A co si myslet o člověku který ví že má nějakou odpovědnost, několik odborníků mu řekne že el. zařízení za které má odpovědnost není OK, ale je velmi pravděpodobně velkým zdrojem rizika, přesto to neche řešit?
Domnívám se že jsem krytej a dostal jsem podrobné vysvětlení o rizicích, tak je mi jedno jestli to někoho zabije?

Za mne je to poslední diskuse, co jsme se vám snažil pomoci a zahodil tak svůj cenný čas pro někoho, kdo si to prostě nezaslouží.

 Hněv Hněv Hněv
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 17.01.2021, 00:42 »

A co si myslet o člověku který ví že má nějakou odpovědnost, několik odborníků mu řekne že el. zařízení za které má odpovědnost není OK, ale je velmi pravděpodobně velkým zdrojem rizika, přesto to neche řešit?

Myslite, ze som z toho stavu instalacie nejako nadseny ? Beriem ho na vedomie, rekonstrukciu obyvatelia proste neschvalia. Nezijeme v idealnom svete. Vy si mozete  dovolit odist od zakaznika, ktory nesuhlasi s vasim navrhom riesenia a cenou. Ja som viazany uzneseniami zo schodzi a hlasovanim, spravca kontroluje, ci su peniaze vynalozene v sulade z uznesenim. Opakujem este raz: ak revizna sprava od technika, ktory bol fyzicky pritomny a meral hovori "bezpecne",  niet sance len na zaklade diskusneho fora nieco presadit. Cenim si cas, ktory ste na tuto otazku vynalozili.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 17.01.2021, 06:22 »

Myslite, ze som z toho stavu instalacie nejako nadseny? Beriem ho na vedomie, rekonstrukciu obyvatelia proste neschvalia.

Výsledek hlasování víte  nějak moc jistě, zkuste situaci vysvětlit a dejte hlasovat, co kdyby to náhodou prošlo. Jako argument použijte, že oprava za rok či dva bude zase dražší. Důležitá je také správná volba slov: oprava - úprava - rekonstrukce, každé zní jinak, konečný efekt může být stejný.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 17.01.2021, 07:01 »

Myslite, ze som z toho stavu instalacie nejako nadseny ? Beriem ho na vedomie, rekonstrukciu obyvatelia proste neschvalia. Nezijeme v idealnom svete. Vy si mozete  dovolit odist od zakaznika, ktory nesuhlasi s vasim navrhom riesenia a cenou. Ja som viazany uzneseniami zo schodzi a hlasovanim, spravca kontroluje, ci su peniaze vynalozene v sulade z uznesenim. Opakujem este raz: ak revizna sprava od technika, ktory bol fyzicky pritomny a meral hovori "bezpecne",   niet sance len na zaklade diskusneho fora nieco presadit. Cenim si cas, ktory ste na tuto otazku vynalozili.

Samé výmluvy, jak kdybyste se bál těch důchodců. Tak trochu to svádí k myšlence, jestli jako správce nejste rád že se v tom nikdo nešťourá.

Jsem přesvědčen, že revize nejsou prováděny korektně. Těžko posuzovat pouze s ohledem na stáří, když se mění parametry instalace.

Taky nechápu, že vůbec nikomu ve vaší krajině nevadí, že ve starejch panelácích, nemáte plombovatelný panel hl.jističů. Tady je to jasná závada.

Ono je i zajímavý to přizemění RE. Na kostru je připojen zemnič,  a tři vodiče pospojování. Kde máte propoj PEN svorkovnice??

Když už vám měnili kabel z HDS, měli se řídit zásadou 1 pole, 1 přívod.

Máte to tam na h... celý a i ten nejpřísnější RT v kraji to nevidí, to je na pováženou. Pěkně si to ulehčujete  Zlej
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 17.01.2021, 09:13 »

Zaujímavý smer debaty o právnej zodpovednosti ..bo taký stav naozaj vidno veľmi často (a verím že i v Česku)

Jak som už písal,..u nás sa stúpačka pri kúpeľke síce považuje za spoločný priestor paneláku (voda, plyn),  ale už bez spoločnej EI (a kovové časti v stúpačke keď sú, tak sa len pripoja na doplnkové pospájanie kúpeľky bytu jak cudzie časti)..

Preto u nás revizáci pri revízii spoločných priestorov do bytov nikdy nechodia aby sa dostali k dajakému pospájaniu súkromnej kúpeľky....tam p. Munka nemôže byť nijak zodpovedný...a tak by ma zaujímalo, že či je to tak aj v Česku.. že či tam v panelákoch revizáci prechádzajú aj všetky byty kvôli tej stúpačke...to naozaj nemám jak vedieť, .a keď hej, tak to máte potom v Česku lepšie jak u nás

Jedine, ešte ma napadlo, žeby bol dajaký oficiálny projekt na spoločné pospájanie cez byty...no myslím že toto normálne projektanti nespravia..
Sa mi vidí, že za ČSSR sa stavalo dosť rovnakých panelákov na rovnakých princípoch..ta k by to so stúpačkou cez byty mohlo byť podobne u nás i v Česku...


Inakšie súhlasím s názorom, že na rekonštrukciu takého stavu treba aspoň pritlačiť...
Ja by som na mieste p. Munka od revizáka písomne žiadal aby do svojej správy doplnil všetky riziká a odporúčania z toho čo zrevidoval, a toto by som dal na schôdzi vlastníkov jak bod programu na rekonštrukciu EI spoločných priestorov ...myslím že keď by ani toto neprešlo, tak sa zodpovednosť z p. Munku rozptýli na všetkých vlastníkov ... dačo jak ich slobodná voľba v demokracii...a stará EI tiež automaticky neznamená že už je nebezpečná...
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #53 kdy: 17.01.2021, 09:41 »


Za mne je to poslední diskuse, co jsme se vám snažil pomoci a zahodil tak svůj cenný čas pro někoho, kdo si to prostě nezaslouží.


Koukám, že jsi došel ke stejnému rozhodnutí jako já, jen Ti to trvalo o něco déle.
Pánové by měli tak nějak vzít v potaz, že píší ve slověnštině na český portál a píší kolikrát tak, že i my starší, co jsme se slovenštinou dlouhá léta žili, máme kolikrát problém s pochopením obsahu po jednom přečtení  Nerozhodný
A když je obsah příspěvku jakýmsi klubíčkem nesmyslných úvah, to pak člověka opravdu přestane bavit číst.
Proto jsem čtení těchto příspěvků nadobro vzdal.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?