Autor Téma: Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?  (Přečteno 13156 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 29.12.2020, 20:57 »

Ja to chápem tak...hore jedno hniezdo s wagom, dolu bez..


* IMG_20201229_164515.jpg (1544.83 KB, 3640x2658 - prohlédnuto 780 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.12.2020, 20:59 »

Ať kreslím jak kreslím podle toho popisu, pořád nemohu přijít na to, kdy vznikne více spojů pomocí propojení přes Wago svorky. Můžete mne poučit, kde dělám chybu?

Já taky nevím...chtěl jsem to nakreslit Peterovi Lovackému, ale nějak jsem naznal že se mě nechce Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 29.12.2020, 21:04 »

Domnívám se, že jde o zapojení z přiloženého nákresu.

Samozřejmě také nevidím problém v tomto zapojení a souhlasím s ostatními, že jde o hloupost RT, nebo nějakou mýlku. Také se přimlouvám o to, aby jste poslal Mirkovi kontakt na toho RT a on zjistí jaká je pravda a skutečný důvod proč nechce napsat kladnou revizi. Není to nic špatného a vy se nemusíte bát že by se RT nějak zlobil. Naopak to může značně zrychlit řešení celého problému.


* zásuvky.png (115.34 KB, 1191x597 - prohlédnuto 2587 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 30.12.2020, 00:05 »

Ja to chápem tak...hore jedno hniezdo s wagom, dolu bez..
Variant je více, vše má své pro a proti. Proti gustu žádný dišputát. Ale případně proti normě také ne.


* Zásuvky a wago.GIF (41.84 KB, 2049x939 - prohlédnuto 786 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #22 kdy: 30.12.2020, 08:09 »

Citace
A myslím že aj v 6tke sa aj píše dačo v tom zmysle, že revizák robí čo najlepšie aj podľa vlastného vedomia a svedomia...

Já vám rozumím!
Ale vezměte situaci, kdy na koncové zásuvce dám spotřebič 3 kW ,   tak při zapojení č1
nepůjde veškerý proud přes všechny zásuvky, ale přes WAGO, kde je pérko a tlačí.
Šrouby se tak nechovají! Proto jsou ostatní zásuvky v řadě bez enormního zatížení.
A to může být dobře! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 30.12.2020, 19:01 »

... že revizák robí čo najlepšie aj podľa vlastného vedomia a svedomia...
Tak takového bych se bál.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 30.12.2020, 19:17 »

Až budete mít revizní zprávu v ruce, dejte ještě vědět typ zásuvek (šroubové / bezšroubové) případně zda jsou vůbec určené k smyčkování (ale jiné se snad už nedělají - musel by to být nějaký obskuní druh).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 30.12.2020, 21:30 »

Z hladiska teorie spolahlivosti a vlastne matematickej pravdepobnosti je pri seriovom radeni prvkov ohrozena funkcnost kazdym jednym prvkom. Uvazme 10 zasuvkovych pristrojov, postupne v 4-ramceku a dvoch 3-ramcekoch. Na konci mame pri PE vodici 9 sluckovanych spojov. Pravdepobnost zlyhania suvisi s deviatou mocninou zlyhania jedneho spoja, mozno aj osemnastou, ak ratame bezskrutkove zasuvky, kde je privod aj odvod na samostatnom pruzinovom spoji. Porovnajme to s Wago riesenim : jeden spoj v prvej krabici, jeden v druhej, tak najhorsie stvrta mocnina. Celkom slusny rozdiel. Velke riziko pri sluckovani je rychly a neporiadny monter, bude sa snazit silou natlacit 2.5mm2 vodice kdejako pod zasuvky pri sluckovani.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 30.12.2020, 23:05 »

V té své teorii zapomínáte na dost podstatné věci. Chybu může montér udělat kdekoliv. Jak v zásuvce, tak ve wagovce. Tedy toto používat jako jednostranný argument mi prostě nesedí. Navíc když provedete měření tak zjistíte, že tam sice rozdíl bude, ale nijak zásadní. Dovolím si ze zkušenosti tvrdit, že mnohem zásadnější bude výběr konkrétních přístrojů. Kvalitní přístroje mají provedené svorky tak, že bez problémů přenesou požadované výkony. Ty levné snadno vyhoří.

Osobně se domnívám že z tohoto pohledu jde o takřka rovnocenná řešení a je nesmyl se dohadovat které z nich je lepší. Kdyby každý spoj byl takovým problémem jak se to občas tvrdí, asi by se to dělalo běžně zcela jiným způsobem, než je smyčkování. Obě varianty splňují požadavky norem a ostatní je pouze pocit jednotlivých elektrikářů, nebo zdejších diskutérů schovaných za přezdívky (s neověřenou elektro odborností).Opravdu nemá cenu rozvíjet teorie coby kdyby. Na dotaz bylo odpovězeno již dostatečně a nyní bych čekal na vyjádření (nebo další informace) původního tazatele. Osobně jsem moc zvědav čím a jak bude ten RT argumentovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 01.01.2021, 10:56 »

Kus teórie na zamyslenie sa o požiadavke na max. 10 zásuviek na okruh v norme, a tým pádom kus aj na obranu toho revizáka Úsměv,  ...i keď osobne považujem obidva spôsoby čo som nakreslil za vyhovujúce, akurát to prvé je kvôli vyššiemu počtu spojov o dačo rizikovejšie..

Kdyby každý spoj byl takovým problémem jak se to občas tvrdí, asi by se to dělalo běžně zcela jiným způsobem, než je smyčkování.
Podľa môjho je jedno čo sa o kvalite spojov a o ich počte občas tvrdí medzi elektrikármi.. dôležité je čo sa o obmedzovaní rizík tvrdí v norme...a tam sa tvrdí, že v jednom Z okruhu max. 10 strojčekov..
Ide totiž o to, že keď budem na normu pozerať klasicky cez jednotlivé zásuvkové strojčeky a nie cez trojrámčeky, tak správne je riešenie č.2

Skúste si chlapi predstaviť že máte podľa normy zapojených úplne klasicky 10 samostatných priebežných Z-strojčekov v jednorámčekoch (žiadne viacrámy),  a že každý pripojíte cez wagá len kvôli tomu, aby odber v poslednej zásuvke nezaťažoval tie predchádzajúce (kto z vás by to tak zapojil?..bo ja nie)... podľa môjho je to aj kus ekonomický a pracný nezmysel, a nielen že zbytočne priveľa spojov..i keď kvalitných

Kebyže som mal robiť dakomu výklad normy, tak budem tvrdiť že správne slučkovanie je na mojom obrázku č.2, a že max. počet spojov na 10tich strojčekoch je podľa normy 57

Pre istotu zopakujem že je to z mojej strany kus teórie jak sa dá vyložiť norma ohľadom znižovania rizík...a nie že či to cez 9 alebo 30 wagá navyše v Z okruhu bude fungovať...to bude, len s iným stupňom rizika...bo chyby nerobia v živote len montéri, ale aj výrobcovia
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 01.01.2021, 11:24 »

Ide totiž o to, že keď budem na normu pozerať klasicky cez jednotlivé zásuvkové strojčeky a nie cez trojrámčeky, tak správne je riešenie č.2

Souhlasím jen částečně. Správně jsou obě řešení, jak jsem už psal.

Pre istotu zopakujem že je to z mojej strany kus teórie jak sa dá vyložiť norma ohľadom znižovania rizík...a nie že či to cez 9 alebo 30 wagá navyše v Z okruhu bude fungovať...to bude, len s iným stupňom rizika...bo chyby nerobia v živote len montéri, ale aj výrobcovia

Opět se domnívám, že je tomu trochu jinak. Normy máme proto, aby nám stanovily minimální společensky akceptovatelno u míru rizik. Tedy mi opět vychází že všechny zde probírané varianty jsou prostě OK. V žádné z norem nevidím nic o maximálním dovoleném počtu spojů. To, že norma doporučuje maximálně 10 zásuvek na okruh je sice fakt, ale také považuje skupiny zásuvek za jeden vývod. Tedy namísto 10 spojů, tam může být klidně těch spojů i 50, když to trošku přeženu. Přesto to nebudu automaticky považovat za špatné provedení.
Díky testování a poznatkům z praxe vím, že pokud se bavíme o WAGOvkách (opravdu Wago) na zásuvkách, tak ty jsou typované na 25A provozního proudu, tedy je prakticky nedokážu přetížit a spoj mohu degradovat maximálně chybnou montáží, nebo použitím v nevhodném prostředí.
Co se týká zásuvek, tam je to mnohem složitější. Zde je udávané pracovní zatížení 16A, kterými se tyto zásuvky běžně předjišťují. Ale pro mne je pak jasná volba kvalitní strojek od kvalitního výrobce (někdy jen některé z řad výrobce). Mnohokrát jsem musel řešit zničené zásuvky i vodiče v zásuvkách po použití kopií zásuvek známých výrobců, nebo jen strojky v akci za 35Kč v některém z BAUmarketů. Při ceně opakované revize a mnoha víceprací, to byly asi jedny z nejdražších strojků, které jsem revidoval.

Znovu opakuji a stojím si za tím, že ani z variant není špatně vzhledem k předpisům, ale jsou téměř rovnocenné. Pak si můžem jen mezi sebou honit trika v tom, kdo bude jakou variantu považovat a proč za o fous lepší, než tu druhou. Zde můžeme předkládat domněnky, protokoly měření i zkušenosti. Důležité ale pro tazatele je to, že ani jedna z těch variant neodporuje normám a tedy nevidím důvod proč by to RT měl brát jako porušení předpisů. Pokud ten zakopaný pes nebude v něčem jiném, ale to bez kontaktu na toho RT nezjistíme, jen se můžeme donekonečna dohadovat coby kdyby.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 01.01.2021, 20:20 »

Kým nie je na jednom ističi zavesených viac zásuvkových strojčekov jak 10, tak tiež nevidím rozpor s normou...ale o tom ja nepíšem

Píšem o jednoduchom fakte, že keď bude v jednom priebežne zapojenom Z obvode napr. tých 59 spojov a v druhom s rovnakým počtom zásuviek napr. kvôli inému spôsobu zapojenia s wagami o 10% viac, tak síce obidva vyhovejú, ale jeden bude o 10% rizikovejší (nie nevyhovujúci)....a to je celé..aj matematicky
No a je na každom revizákovi jak sa ku zvýšenému riziku postaví keď je to tak v celom dome...ja som hneď napísal že to vyhovuje,  ale že keď revizák chce, tak nech na to upozorní, no prerábať to netreba
Podľa môjho celkom stačí keď na to revizák len upozorní a nechá to jak vyhovujúce, ..teda aspoň v oblasti hodnotenia budúcich rizík má na svoj subjektívny názor právo každý revizák

Inakšie keď už píšete o kvalitných zásuvkách, tak podľa môjho také zásuvky majú aj dosť kvalitné vlastné pripojenia vodičov na to, aby sa v pohode zaobišli aj bez waga v odbočke navyše...a že rovnako v pohode ustoja podobne jak wagá aj priebežný prúd cez nich do poslednej zásuvky...no a menej spojov je furt menej spojov (aj kvalitných)

A možnože firma úmyselne namontovala lacné zásuvkové šmejdy, a s odbočkami cez wagá aspoň kus znižuje riziko ich skoršieho "vyhorenia" na spojoch...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Pavlík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 01.01.2021, 20:56 »

Dobrá zpráva je ta, že situace se "vysvětlila".

Ve středu tam měl pan bratr pokračování, tak jsem se jel ze zajímavosti podívat.
Pravdou je, že mi předal nepřesné informace (účetní  Kroutím očima ) - zde uvedené zapojení bylo pouze v pár zásuvkách, tudíž revizákovi vadilo to, že to není všude stejně, dále prohozené barvy ("pouze") na smyčkování zásuvek (modrý na L, hnědý na N) a způsob zapojení - 3 zásuvky v rámečku byly propojeny vždy drátem v kuse a nepůsobilo to zrovna pevně.
Co jsme zjistili taky byla záměna přístrojů, v nabíce bylo ABB Swing a tohle, téměř vzhledově stejné, nebylo ani ABB.
Elektrikář z firmy to svedl na někoho druhého, koho tam měl na zácvik a chybu ve skladu, že mu nachystali jiné věci.

Takže závěr:
- revizní technik postupoval dobře, ohlídal důležité věci
- realizační firma to moc nevychytala (nevím jestli úmyslně nebo ve "zmatku". asi se tím nechci ani zabývat).
- zapojení bude opraveno, přístroje vyměněny a pak bude kladná revize
- finance na opakované návštěvy revizního technika také vyřešeny

Přitom reference byly takové, že by i v NASA byli rádi, kdyby jim zapojili raketoplán.

Každopádně díky všem za pomoc a informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 01.01.2021, 21:16 »

Děkujeme za zpětnou vazbu. Jsem rád že se to vysvětlilo a že se potvrdilo jak je důležité poslechnout si i názor druhé strany, abychom došli ke správným závěrům. RT postupoval správně a investorovy tím samozřejmě pomohl. Tedy pokud můžeme dle doplněných informací soudit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.