Autor Téma: Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?  (Přečteno 12275 krát)
Spachal
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 28.12.2020, 21:41 »

Stykač s DC cívkou - maximální ovládací proud?
Je někde definovaná MAXIMÁLNÍ  hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače (DC ovládání, spínání i AC zátěže)?

Proč se ptám .. hraji si teď s částí domácí automatizace a při jednom zapojení jsem zjistil, že stykače, které chci použít pro spínání zátěže, se opravdu hodně zahřívají.
Zkusil jsem jednoduché zapojení stykače pouze na zdroj a ano, pokud stykač má sepnuté kontakty, prostě má (dle mého laického názoru) hodně velký odběr (bavím se o ovládací části, vlastní zátěž není zapojená).

Co přesně a jak mám zapojeno (zkušebně, nejjednodušeji jak to jde):
- zdroj napětí je Meanwell HDR-30-20 (vstup AC, výstup 24V 1.5A) - trimmrem nastavený na 24V +-0.1
- stykače jednofázové ABB ESB 20-20 (cívka 24V, AC1/AC7 20A),   případně MERLIN GERIN 15377 (cívka 24V, AC1 20A)
- zapojení zcela triviální, dvoužílová licna 0.75, ze zdroje plus na A1, mínus na A2 (prohození polarity problém neřeší, je to stejné)

Pokud takto zapojím stykač na zdroj, dojde ke sepnutí kontaktů, potud vše v pořádku. Ale stykač se začne zahřívat, opravdu dost. Pokud změřím odběr, je to cca 0,6A a postupně klesá při zahřívání až k 0,5A.
Což už jako ztráta okolo 12-14W na stykač mi přijde jako hodně vysoká, navíc zahřívání stykače je extrémní..
Zkoušeno na pěti kusech ABB a jednom Schneideru, které mám k dispozici, všechny stykače se chovají stejně.

Doteď jsem pracoval pouze se stykači ovládanými AC, zde je maximálně občas 'brum' (jsou starší a 3F),   ale nehřejí.
Na DC ovládání jsem chtěl přejít právě proto, abych se vyhnul co nejvíce silovým rozvodům v rozvodnici, zdroj je stejně k dispozici pro napájení Siemens Logo! a dalších prvků. Možná to byla chyba :) ..

Prostě jsem uvažoval selským rozumem, pokud na ovládání stykače přivedu DC napětí s dostatečným proudem, aby utáhnul cívku, bude to fungovat. Ochráním tím relays v PLC, které jsou v porovnání s cenou stykače už dražší záležitost.
Dotaz tedy zní, když třeba ze Siemens S7 jsou analogové výstupy 0.5A, nemůže být 1.5A přivedených na stykač už moc? Anebo je prostě ta ztráta nad 12W na stykač a zahřívání normální věc?



* stykac01.jpg (105.63 KB, 750x1000 - prohlédnuto 494 krát.)

* stykac02.jpg (186.66 KB, 859x1000 - prohlédnuto 449 krát.)

* mw01.jpg (163.27 KB, 835x1000 - prohlédnuto 406 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.12.2020, 22:18 »

Dovolím si doplňující dotaz. Proč krmíte AC cívku DC zdrojem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Spachal
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.12.2020, 22:31 »

Aha, takže v tom je problém, moje neznalost .. stykače jsou z rozvodnic pro průmyslové automatizace, protože většina ovládání v tomhle směru je DC, ani mě nenapadlo, že ovládání cívky může být AC a ještě s takto nízkou voltáží. Ale těch 50Hz mi asi mělo napovědět, uznávám.

Díky, problém asi vyřešen, pro mě bohužel další zdroj na DIN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Spachal
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.12.2020, 23:09 »

Měl bych ještě doplňující dotaz, ne že bych chtěl šetřit na nesprávném místě, ale dá se pro napájení cívek uvedených stykačů použít třeba zvonkový transformátor, například KTF-8-24, cena třeba u Paloučka je docela příznivá.

Opět díky za info! :]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.12.2020, 23:57 »

Doporučoval bych stykače s cívkou na 24 V DC
Na příklad LC1DTBD20A-24V DC
anebo stykače od Findera, které mají ovládání 24 V jak AC tak DC

Tam, kde je to možné upřednostňuji ovládání DC. Cívky mají
nižší spotřebu v řádu wattů. A jsou velice tiché.....naví c proč
si komplikovat ovládání, kde mate na příklad LOGO nebo PLC
s dvojím ovládacím napětím a ještě k tomu 230 V a 24 V

Na zvonkové trafo zapomeňte. AC ovládání má větší záběrový proud a když
budete mít více stykačů, tak vznikne hazardní stav. Chce to jen změřit záběrové
proudy a obyčejná matematika ukáže, že tady cesta nevede.

Odpor cívky, nebo spíše její impedance je pro AC napájení mnohem vyšší než pro DC napájení. Proto vám stykače hrozně hřejou.....něk dy není vhodné vyrábět eelktrické obvody z toho, co šuplík dá....výsledke m je bastl a ne spolehlivé zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.12.2020, 04:51 »

Stykače určené na ovládání  stejnosměrným proudem mají jeden z pomocných kontaktů upravený tak, že těsně před dosednutím jádra rozepne. Tímto kontaktem je blokovaný pomocný předřadný výkonový resitor tak, aby v době přítahu byla cívka přitahována plným napětím (též proudem),  po přitažení se proud sníží zařazením tohoto resistoru do serie s cívkou. Tím se výrazně sníží spotřeba a oteplení cívky stykače, ovšem nějaké menší teplo se vyvíjí zase na resistoru, proto má být namontován tak, aby se mohl chladit a nezahříval ostatní prvky v rozvaděči. Využívá se principu, že přítažný proud je třeba výrazně vyšší než proud potřebný k přidržení již sepnutého stykače. Stykače pro stejnosměrné (DC) napájení dodává v širokém sortimentu náš tradiční český výrobce Elektropřístro j Modřany, také jsou ochotní a schopní své výrobky modifikovat podle potřeby zákazníka. V areálu závodu mají podnikovou prodejnu.

Na fotografii ve vašem příspěvku je stykač určený výhradně pro provoz na střídavý proud (AC 50Hz). Cívky stykačů v provedení AC mají jiné počty závitů a průměry vodiče než pro stejné DC napětí a navíc mají na jádře závit do krátka, který je potřebný pro správnou funkci  se střídavým proudem a při použití na stejnosměrný proud bude způsobovat zpoždění odpadu stykače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Spachal
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.12.2020, 12:04 »

Díky vám oběma za podrobné informace, asi je vše jasné. Prostě chyba na mé straně, s nízkými napájením AC jsem se nesetkal (resp. jen jednou v nějaké zabezpečovačce od Jablotronu a tam jsem to bral jako kuriozitu :)..).
Kdyby stykače na DC napájení nefungovaly, asi by mi to došlo hned, bohužel spínaly i na DC. Bude tedy pro mě jednodušší vše zapojit na AC, včetně ovládání cívek. Chtěl jsem jen jít cestou větší spolehlivosti a nepoužívat relé v PLC, je to Logo!v8. Má čtyři výstupy do 10A neindukční zátěže, při plánovaných zátěžích připojených spotřebičů do 400W bych je mohl připojit i přímo do PLC. Stykače chci jen jako ochranu PLC, přeci jen se v případě problému mění jednodušeji než celé PLC.

Takže ještě jednou díky! :]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 29.12.2020, 15:10 »

Bude tedy pro mě jednodušší vše zapojit na AC, včetně ovládání cívek. Chtěl jsem jen jít cestou větší spolehlivosti ...

Až zjistíte, že u vašeho instalačního stykače jedna cívka potřebuje na rozběh 8VA a na držení 3,2VA a přepočtete si to na proudy 0,33A/0,13A a vynásobíte nejhorším případem při sepnutí všech 4 stykačů najednou vyjde vám potřebný výkon trafa 32VA a proud 1,33A. Pak zjistíte, jak velké je takové trafo, že k němu musíte přidat jistič na primár a pojistku na sekundár a dáte na kolegu Bocka.

Naprosto shodné stykače od ABB 20-20...N   (jen s N na konci) jsou vybaveny inovovanou cívkou, která má možnost připojení na AC i DC a odběr jen 2,5W jak přítahu tak i držení. Cena prakticky shodná. Ušetříte si prostor pro trafo a jeho jištění a využijete DC zdroj na plno.

Chtěl jsem jen jít cestou větší spolehlivosti ...

DC cívky stykačů jsou nejen tišší, ale stykače s nimi mají i vyšší životnost.




Stykače určené na ovládání  stejnosměrným proudem mají jeden z pomocných kontaktů upravený tak, že těsně před dosednutím jádra rozepne.....
Tento způsob řešení je skoro prehistorie. Byla to v podstatě nouze, jak AC obvod přizpůsobit pro DC řízení. Dnes mají stykače s DC cívkou moderní magnetické materiály takže u stykačů do 40A neberou na DC cívky více než 3-10W. Cívky na AC již prakticky u nových řad stykačů vymizely. Pro AC je DC cívka je opatřena usměrňovačem a takové stykače mají ovládání duální značené AC-DC nebo někteří výrobci to značí UC.  

Stykače na 40-1000A mají cívky s řízením příkonu, elektronický obvod si měří proud a přídržný proud klesá opět na hodnoty odběru malých DC stykačů. A tak vymizelo spálení cívky když nesedne jho stykače, obvod má i ochrany. Obvod umožňuje i napájení cívky třeba v rozsahu 100-250V DC/AC 50-60Hz . A to za příkonu třeba  25W přítah a 2W držení u 65A stykače. Takové obvody stykačů významně snižují tepelné ztráty. Což je příznivé jak pro oteplení rozvaděče (tím třeba odpadá nucené chlazení rozvaděčů),    tak cívky (tím jsou možné vyšší hodinové četnosti spínání).


* ESB2020-AC cívka.jpg (85.5 KB, 726x715 - prohlédnuto 490 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.12.2020, 16:43 »

Na tak malé zátěže bohatě stačí malé relátka.

např: RM85-5021-25-1024

+ patice na DIN

např: GZT80

Pořizovací cena zanedbatelná a příkon cca 0,5W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.12.2020, 19:24 »

Čo sa týka ceny, Phoenix Contact robí krásne "interface relays" za skvelú cenu. V cene je všetko, dajú sa pekne spájať lištami.

V popise relé z linku síce figuruje 230V cievka, ale reálne je 24V DC.

https://uk.rs-online.com/web/p/interface-relay-modules/1348728/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.12.2020, 19:58 »

Otázka: Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?

V katalogu výrobce obvykle najdete záběrový a přídržný proud cívky. Pokud není k disposici katalogový údaj, tak každý elektrikář má za sebou "Školu měření" v rámci výuky ve škole. Práce s ampérmetrem a voltmetrem se učilo již ve fyzice na základní škole ( u mne v roce 1954).
Každý elektrikář by měl mít regulační zdroj s voltmetrem a ampérmetrem. Obvykle mne zajímá i minimální napětí, při kterém stykač spolehlivě sepne. To je dobré také vědět, že nepotřebujete  drahý stabilizovaný zdroj, ale stačí "tvrdý" zdroj.

Často jsem se při uvádění do provozu různých automatik setkal s tím, že byl zdroj pro ovládání poddimenzovaný . Ať již projektantem, nebo montéry. Pak stykače jednou skačou a za chvíli některé neskačou. Vzniká hazardní stav a hned vás to nenapadne....

Také bych raději volil malé průmyslové relátka než instalační stykače....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.12.2020, 20:27 »

Nevím co přesně chcete spínat, ale já osobně pro "drobné" 1f věci používám relé Finder konkrétně řadu 40.61. ... dokáže sepnout 30A trvalý proud má 16A. AC1 - 4000VA, AC15 - 750VA, AC3 - 0,55kW. Je ovšem otázka, kam to montujete. Pokud potřebujete kompletní "kapotáž",  tak musíte patici s relé umístit pod kryt a nebo použít instalační relé.

Konkrétně 40.61.8.240.00 00 mám na své elektro udírně na 2kW těleso a jede to skvěle, bohužel teď budu přecházet na 3x2kW (větší udírna),  tak budu muset najít větší relé a nebo už přejdu na stykač.

Jinak mám ověřené stykače od OEZ s cívkou označenou -X230 opravdu jsou bezhlučné jen jsou asi o 20-30% dražší.


* 40.61..jpg (442.37 KB, 1105x1741 - prohlédnuto 329 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.12.2020, 09:44 »

Fidler 40 je dobrá volba.
Léta používáme na softstarty s trafem 3500 W a drží snad 10 roků při velmi častém spínání.
Z katalogu lze vyčíst velice široký rozsah napětí cívek a navíc i velkou toleranci ovládacího napětí 0,8-1,1 Un. V praxi často až 0,6 Un. A proud cívky 40 mA....

Dříve se s oblibou používaly do 4 kW Teplické vakuové relátka se dvěma přepínacími kontakty. Byly sice určené do DPS, ale skoro nezničitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Spachal
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.12.2020, 15:40 »

Máte opět pravdu, děkuji, řeším věci zbytečně složitě. Jen jsem netušil, že pro relátka jsou tyto patice na DIN a jsou až do 16A Úsměv

Jedná se o osvětlení kolem domu, spínání zdrojů Meanwell, nejsilnější je HLG-320H (do 350W). Pomocnou rozvodnici pro tento účel mám jištěnou na vstupu 16A jističem (připojení do hlavního rozvaděče CYKY2.5),  nevím, jaké mají zdroje náběhové proudy, snad nebude tedy chyba zvolit raději silnější 16A relátka s paticí:

- Finder 1P/16A 24VDC 46.61.9.024.00 40
- Patice Finder 97.01 pro relé 46 1P 16A

Obojí se dá koupit na objednávku v 'místním elektru' (cca 180Kč dohromady za set),  smůla je jen v tom, že jsem chtěl vše vyřešit během dovolené v těchto dnech. Má to drobnou nevýhodu, všechno je zavřené. Tak holt počkám..

A to jsem si myslel, že největší problémy budou s vlastní automatizací, propojit Siemens Logo! s čidly, na řídící Raspberry s node-red přes TSAP a další srandy. To se nakonec ukázalo jako to nejjednodušší, to už šlape jak hodinky! Úsměv

Tož ještě jednou díky všem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.12.2020, 16:21 »

Na spínání kapacitních zátěží, což je i v podstatě i spínaný zdroj, pozor. jejich "startovací proud může být klidně 10ti násobek jmenovitého, a některá obyčejná relátka to nemusí zvládnout - sepnou jednou, dvakrát, třikrát a pak zůstanou slepené.
Finder nemám vyzkoušený, takže nevím, ale na takovéto aplikace používáme od Schrack tzv. Inrush relé RTS3T024-- + patice RT78725--,  relé umí "startovací" proud až 800A.
Možná ty Findery budou obdoba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.12.2020, 16:33 »

Jedná se o pulzní zdroj, sežeňte si data sheet zdroje. Tyhle zdroje jsou pěkné potvory, mají závěrný proud i 20x jmenovitý. Stačí to špatně navrhnout a zapnete jen jednou. Bohužel jsem teď mimo internet, ale večer se schválně podívám na parametry.
Nedávno jsem od "Findra" doporučoval relé za zapínání stykače 400A. Originál od nejmenované firmy co "designovala" DCS to nevydržel, dala klasiku a myslela si, že to vydrží. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 30.12.2020, 16:37 »

Na spínání kapacitních zátěží, což je i v podstatě i spínaný zdroj, pozor. jejich "startovací proud může být klidně 10ti násobek jmenovitého, a některá obyčejná relátka to nemusí zvládnout - sepnou jednou, dvakrát, třikrát a pak zůstanou slepené.
Finder nemám vyzkoušený, takže nevím, ale na takovéto aplikace používáme od Schrack tzv. Inrush relé RTS3T024-- + patice RT78725--,   relé umí "startovací" proud až 800A.
Možná ty Findery budou obdoba.

Přesně tak. Na ty startovací proudy bacha. I pokud budeš řešit osvětlení pomocí LED světel. Jedině ty relátka ve verzi INRUSH. Dělaji je skoro všichni výrobci relátek.

BTW: Napiš mi na email. Asi řešíme momentálně stejné věci (S Logo a spol)  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 30.12.2020, 17:01 »

Máte opět pravdu, ,       řeším věci zbytečně složitě. Jen jsem netušil, že pro relátka jsou tyto patice na DIN a jsou až do 16A Úsměv
Jedná se o osvětlení kolem domu, spínání zdrojů Meanwell, nejsilnější je HLG-320H (do 350W).

No, už jsem se bál, že všichni zde začali dělat účet bez hostinského - výběr relé či stykače bez konkrétní znalosti zátěže.

Rozběhový proud impulzního zdroje udává každý slušnější výrobce.  HLG-320H má tento proud v první milisekundě 70A. Což se může zdát hodně, ale jsou méně slušní výrobci, jejichž zdroje berou při rozběhu více, ač mají desetinový výkon. Správně je tedy důležité projít všechny zátěže individuálně. Někdy je lacinější pořídit kvalitnější zdroj, než superodolné, drahé relé.
Z toho vidíte, jak jste udělal dobře, že jste nepoužil přímo interní relé LOGO!. Ta by dlouho nepřežila.

Prakticky musíte relé vybrat hlavně podle kritéria spínací schopnosti rozběhového proudu.
Dnes je v této oblasti velká nabídka jak v relátkách tak v instalačních stykačích.

Jestli máte zařízení v oblíbeném instalačním rozvaděči, budete při výběru relé a patice omezen i výškou sestavy relé v patici nad DIN lištou, aby se relé i s paticí vešlo  pod kryt. V tmto ohledu je instalační stykač výběrově jednodušší, má formát jističe.

Patice relé pro váš účel jsou vhodnější typu se šroubky svorek pro cívku na jedné straně a kontaktů na druhé, protože lépe oddělíte 24V ovládání od siloviny.
Vzhledem k tomu, že napojujete 24V komunikaci na nějaké RPi, je pro vás kritické důkladná izolace obvodů 24V od 230V. Musí být i prostorově oddělená, abyste dodržel izolační vzdálenosti a povrchové cesty. Je tam spousta konstrukčních nuancí, jako je svazování vodičů, aby uvolněný vodič nevypadl a nedotknul se druhého obvodu, přídavné izolace při křížení siloviny s 24V atd.
 
Není vyloučeno, že vhodné relé nenajdete a budete se muset vrátit k instalačnímu stykači, který by již z hlediska rozběhového proudu vyhověl. Tam je pravděpodobnos t úspěchu větší, odolnost proti spečení kontatů proti rozběhovému proudu je dána jak materiálem kontaktů, tak jejich geometrií a velikostí. V miniaturním relé se velké kontakty realizují hůře. Ale protože staré typy stykačů a relé na tuto vlastnost příliš nehleděly, musíte vybrat z nových řad relé a stykačů, které mají tuto pro vás podstatnou vlastnost konstrukčně upravenu. Prodejci mohou mít problém se staršími řadami spínacích přístrojů, které se mnohokrát liší jen v jednom písmenku označení a proto buďte při výběru ostražitý.


* HLG zdroj.jpg (83.13 KB, 595x598 - prohlédnuto 319 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?