« kdy: 22.12.2020, 15:45 »

Občas se stane, že instalujeme nový server v prostorách zákazníka, kde se s ním v původním projektu nepočítalo. Kolegové v takovém případě používají rozdvojku a pohyblivý přívod - někdy pouze v době ověřování, ale může se stát, že toto zapojení zůstane natrvalo. Domnívám se, že by si zákazník měl v servrovně doplnit instalaci a provést revizi tak, aby tato partizánština nebyla potřebná. Často je vlastní server majetkem zákazníka, a my jako dodavatel poskytujeme pouze software.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.12.2020, 03:29 »

Měl? A proč? Co máte proti prodlužovačce, 6 psu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.12.2020, 09:11 »

Měl? A proč? Co máte proti prodlužovačce, 6 psu?
Např. to, že je obvykle na 10A, zatímco zásuvka na 16. Teoreticky může zvětšit odpor v obvodu, který při poruše minimálně prodlouží reakční dobu jističe. Nebo znám rozbočky, které prohazují fázi a nulák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.12.2020, 18:26 »

Doporučuji nakupovat kvalitní "prodlužky" u odborníků 16A (samozřejmě je cena jinde a hlídat si také uložení)  a ne hledat u "rohlíků" v "hyper super".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.12.2020, 19:01 »

Když normy jsou jen pro někoho...

Ono není žádný velký problém, aby se nasčítaly unikající proudy a když se dostaneme nad 10mA, budeme tam "pořádnou zem" tahat dodatečně, když to vyžaduje 33 2000-5-54 v aktuální i předchozí edici?

A 33 2000-4-444 řešící EMC je asi přehlížena ještě více...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.12.2020, 22:47 »

Občas se stane, že instalujeme nový server v prostorách zákazníka, ..... a my jako dodavatel poskytujeme pouze software.

Kdo má rozhodnout co je a co není košer? No přece dodavatel musí dodat dokumentaci skutečného stavu.
Podle mne na příklad není košer používat rozdvojky ve veřejné sféře ( školy, kanceláře, ale i dílny, prostě všude tam, kde je nějaký zaměstnanecký poměr). Při revizích spotřebičů jsem vždy tyto rozdvojky vyřadil z provozu jako nebezpečné.
Na druhé straně není "server"jako server. A pro servrovny platí extra normy pro instalaci.
Pokud bude server jako spotřebič, tak k němu může být i pohyblivý přívod.

Viděl jsem ale stovky servrů, které měly v blízkosti malý PL kryt s proudovým chráničem, jističem a hlavně svorkou PE s kterou byl server v liště připojen na pevno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.12.2020, 15:32 »

Viděl jsem ale stovky servrů, které měly v blízkosti malý PL kryt s proudovým chráničem, jističem a hlavně svorkou PE s kterou byl server v liště připojen na pevno.

Server v racku za prúdovým chráničom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.12.2020, 18:21 »

Doporučuji nakupovat kvalitní "prodlužky" u odborníků 16A (samozřejmě je cena jinde a hlídat si také uložení)  a ne hledat u "rohlíků" v "hyper super".

Ne, cena nehraje roli. V Lidlu koupíte 2 prodlužky na 16A (kabel 3x1,5) za stejnou cenu jako v elektru jednu na 10A (kabel 3x1). Takže o ceně to ne vždy je. 

Divím se, že jsou takové bastly 10A vůbec povolené prodávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanT
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.12.2020, 16:47 »

Server nejlépe na samostatně jištěný okruh bez proudového chrániče a raději ani ne přes  rozdvojku, to je diletantismus. Pak přijde např. uklízečka s vysavačem, zapojí ho do rozdvojky a při krátkém kabelu vytrhne i tu rozdvojku. Samostatný okruh právě z eliminace výpadku elektřiny při závadě jiného spotřebiče na stejném okruhu. Některé servery mají i dva napájecí zdroje, každý pak je napájen z jiné fáze-okruhu. Eliminuje se tím i závada napájecího zdroje. Jen dodám, že server může vypadat i jako klasický domácí počítač, jen v tom jsou osazeny výkonnější komponenty a skříň je o něco mohutnější. Osobně bych k tomu přivedl i vodič pospojení a na vstupy (i datové, pokud to ještě není optika) osadil přepěťové ochrany. Výpadek serveru je velmi nepříjemná záležitost a jeho havárie ještě horší. Např. poškozený  zdroj vlivem nekvalitního kontaktu v obyčejné prodlužovací šňůře...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.12.2020, 07:51 »

Tradovalo se, že pravidelně se vypínal jeden server kdesi, asi na škole, už nevím. Zjistilo se časem, že ve stejnou dobu tam operuje uklizečka, která si vždy do zásuvky připojila vysavač nebo co. Pak to zase zapojila.

Takže je asi jedno, zda je či není rozdvojka. Účinnější bude zajistit informovanost a dostatek zásuvek všem (uklizečkám a jiným podobným).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.