Autor Téma: K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?  (Přečteno 20449 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #18 kdy: 29.08.2018, 16:59 »

Docela dlouhá diskuse o tabulce, která je umístěná v ČSN EN 62305-3
5.3.3 Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS
Pro každý neizolovaný (neoddálený) LPS musí být použity v každém případě minimálně dva svody. Měly by být rozmístěny po obvodu chráněné stavby s ohledem na architektonické a praktické požadavky.
Svody by měly být rozmístěny po obvodu ve stejných rozestupech. Typické hodnoty vzdáleností mezi svody jsou uvedeny v tabulce 4.


Tabulka řeší typické vzdálenosti mezi svody u neizolované LPS.

V případě izolovaného hromosvodu platí ze stejného odstavce:
POZNÁMKA Hodnota vzdálenosti mezi svody je ve vztahu k dostatečné vzdálenosti uvedené v 6.3.

Což potvrzuje příloha:
E.5.3.3 Počet svodů neizolovaného (neoddáleného) LPS
Jak je stanoveno v 5.3.3, svody by měly být instalovány na každém vyčnívajícím rohu stavby, kde je to možné. Vyčnívající roh stavby však nevyžaduje, aby na něm byl umístěn svod, jestliže vzdálenost mezi tímto rohem a nejbližším svodem vyhovuje těmto podmínkám:
vzdálenost k oběma nejbližším svodům je menší nebo rovna polovině vzdálenosti podle tabulky 4 nebo
vzdálenost k jednomu nejbližšímu svodu je menší nebo rovna čtvrtině vzdálenosti podle tabulky 4.
Vnitřní rohy (kouty) se nemusí uvažovat.


E.5.3.2 Počet svodů izolovaného (oddáleného) LPS
Žádné další informace.


Snad tyto diskuse padnou s edicí 3, kde je v názvu tabulky:
Table 4 – Typical preferred values of the distance between down-conductors by non-isolated LPS according to the class of LPS

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 26.11.2020, 19:41 »

Řeším teď prakticky totožný případ jako je úvodní otázka, bohužel jsem tu nenašel natvrdo napsáno to co se domnívám i já a tak bych se zeptal znovu na věc v úvodu:

Novostavba půdorysně 11x13 (členítá) uhlopříčky mají 14,7m (čtverec 10x10 se vchodem),  takže při LPS III vyhový dva svody (vzdálenost 15m). Je někde v normě napsáno, že se vzdálenost mezi svody bere z hlediska obvodu? Podle normy je napsáno pouze "typické hodnoty vzdáleností mezi svody ...".

Takže na základě čeho se v diskuzi odkazujete na velikost obvodu a tedy, že dva svody nestačí??

Jen pro info investor má připraveny ze základového zemniče 4 vývody, ale chce využít jen dva.


* vzdalenost mezi svody 62305.jpg (165.93 KB, 1163x602 - prohlédnuto 827 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 26.11.2020, 19:56 »

Viz. moje první odpověď. Za mě platná i po těch dvou nebo kolika letech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 26.11.2020, 21:40 »

Je někde v normě napsáno, že se vzdálenost mezi svody bere z hlediska obvodu? Podle normy je napsáno pouze "typické hodnoty vzdáleností mezi svody ...".
Jelikož se řeší převedení elektrického proudu, tak bych bral jako směrodatnou tu vzdálenost, která souvisí s vedením elektrického proudu. Bude-li v základech pouze obvodový zemnič v základových pásech, pak bych bral dole vzdálenost podél tohoto zemniče a na střeše vzdálenosti mezi svody podél vedení hromosvodu, která bude spíše souviset s obvodem budovy, než přímou vzdáleností. Protože pokud byste se spokojili s tezí, že na objekt stačí 2svody, mají být rovnoměrně rozmístěné a vzdálenost do 15m, pak na budovu o rozměrech 50x14m můžete umístit dva svody proti sobě, do poloviny délky a jste OK, ale je jasné, že tohle není asi to pravé. O pokud byste trvali na tom, že mají být v rohu, tak proč u menší budovy to musí být ve dvou rozích a ve dvou nemusí...přoč to nemůže být mezi rohama?

cituji zdroj, který to potvrzuje:
"TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY
Díl 4, Ochrana před bleskem
Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1
ČSN EN 62305–3
Počet svodů
Počet svodů je určen na základě obvodu střešních hran stavby. Obvod stavby se
podělí obvyklou vzdáleností mezi svody, která je závislá na třídě LPS dle tabulky
2, a výsledný počet svodů se rovnoměrně rozdělí po obvodu stavby v toleranci ±
20 %. Pokud není možno z důvodu stavebních ani architektonick ých dodržet tyto
hodnoty, neměly by se svody k sobě přiblížit na vzdálenost 1/3 hodnot uvedených
v tabulce 2. Je vhodné umísťovat svody na každý nechráněný roh budovy."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 27.11.2020, 07:11 »

to: Lukáš Rotrekl
Velice d...,  plně se ztotožňuji s vaším názorem, jen jsem hledal ještě nějaké spojence.

to:Zdeněk Dančák
Pokud bude stavba 50x14, tak 100% dva svody nevyjdou. Umístěte na výkres první svod a udělejte kružnici ta vám stavbu protne minimálně ve dvou místech, následně se posuňte na průsečík zdi a kružnice a udělejte další kružnici a tak postupujte, uvidíte kolik vám vyjde svodů. Tímto způsobem určuji počet svodů já domnívám se, že to je přesně podle požadavku normy, následně pak umístěni upravuji podle oken dveří průchodů a podobně (vzdálenost někde přidám někde uberu, případně doplním svod, aby to bylo "pěkné").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #23 kdy: 27.11.2020, 08:15 »

Pokud je zajištěn ochranný prostor jímací soustavy, je dodržená dostatečná vzdálenost, je úplně jedno, kolik je na objektu svodů. Tedy ne úplně jedno, čím více jich bude a čím více symetricky budou rozmístěny, tak tím menší bude elektromagneti cké pole kolem nich v případě zásahu bleskem.

Pokud by byl hromosvod neizolovaný, je počet svodů uvedený v tabulce tak jako tak žalostně malý, protože nebude možné od svodů, vodičů elektrické instalace a kovových částí budovy, které povedou bleskový proud možné zajistit bezpečnou vzdálenost.

V příloze podklady z přednášky IP ILPC z roku 2018.

* 9 Svody po m.pdf (354.74 KB - staženo 156 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.11.2020, 18:42 »

Keď si "s" hrubo odhadnem, tak mi pri dvoch zvodoch na 10m jedného zvodu od uzemňovača vychádza cca dačo cez pol metra pre jeden zvod...
Napr. 15m pre dĺžku od miesta zásahu po základ by v pohode malo stačiť pre väčšinu domkov, a aj jednoposchodov ých... myslím že v najnepriaznive jšom bode na streche by nebol problém dodržať "s" cca 0,8m..
A keď odhadnem, že najvyššie umiestnený zásuvkový okruh v obvode steny by bol max v l=6m na 1. podlaží, tak pre nezapustený zvod a cez zateplenú stenu by nebol problém dodržať "s" do cca 0,5m

A navyše, nenaprojektova ť EI tam kde sú zvonka obvodového múru zvody, by nemal byť dajaký problém

Podľa toho jak chápem p. Hájka
Pokud je zajištěn ochranný prostor jímací soustavy, je dodržená dostatečná vzdálenost, je úplně jedno, kolik je na objektu svodů.
by možno vyšli dva zvody aj na stavbe čo popísal p. Žabka...len neudal výšku, tak len odhadujem

Inakšie je to zaujímavá možnosť použiť len dva zvody aj na rozmernejší objekt pre LPS III a IV, keď sa v ňom dobre naprojektuje "s" pre vnútornú EI a aj pre vodivé neživé časti domku s potenciálom zeme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 30.11.2020, 13:28 »

A keď odhadnem, že najvyššie umiestnený zásuvkový okruh v obvode steny by bol max v l=6m na 1. podlaží, tak pre nezapustený zvod a cez zateplenú stenu by nebol problém dodržať "s" do cca 0,5m
A co poloha armatury věnce? Může dojít k přeskoku ze svodu na věnec a z věnce na další ocel ve stavbě (I profily ve stropu, kolem kterých veden instalace světel) když už nikdo neví kde je jaké spojení - resp izolační vzdálenosti, asi by se mělo předpokládat to nejhorší.  Do věnce se často kotvily i pevné držáky pro žebříky, nebo antény, které jsou vyvedené na střechu a někdy spojené s vedením hromosvodu. Dal bych si i pozor na kotvy svodů okapů, aby nějaký ocelový držák také nešel do věnce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #26 kdy: 30.11.2020, 14:34 »

Dal bych si i pozor na kotvy svodů okapů, aby nějaký ocelový držák také nešel do věnce.
Přesně tak, je třeba myslet i na takovéto detaily, ale je to proveditelné.
Stejně tak se musí myslet na vnitřní elektrickou instalaci, aby nebyly místnosti obkroužené vodiči a další.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 30.11.2020, 15:18 »

A co poloha armatury věnce?
A platí to rovnako vždy aj bez ohľadu na to, že či je armovanie venca pripojené na METku?
Podľa môjho je to dosť rozdiel pre výpočet "s" že či má kovová časť stavby priamy potenciál METky alebo nie
Dajaké riziko tam isto bude...len bude rovnako významné?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #28 kdy: 30.11.2020, 15:31 »

Musíte vycházet ze situace:
Armovací želez jsou mezi s sebou sice v mizerném, ale vzhledem počtu přeci jen vodivém kontaktu.
Díky vrutům na držáku na topení, nebo x-jiných, je vytvořen vodivý spoj třeba přes dotek vrutu na MET domu a je to.
Ale i kdyby to nebylo takto připojené, tak zkuste vložit kousek kovu mezi dvě elektrody pod napětím, které jsou vzdálené od sebe právě tak aby je odizoloval vzduch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 01.12.2020, 08:23 »

Musíte vycházet ze situace:
Armovací želez jsou mezi s sebou sice v mizerném, ale vzhledem počtu přeci jen vodivém kontaktu.
Díky vrutům na držáku na topení, nebo x-jiných, je vytvořen vodivý spoj třeba přes dotek vrutu na MET domu a je to.

Podľa toho čo sa píše v prílohách 305-3ky, tak do výšky 30m by sa veniec nemusel pripájať...no samozrejme máte pravdu, že sa furt môže z venca vytvoriť vodivá cesta na METku, no ale keď sa nerobí podľa projektu jak sa má, tak hrozí kadečo...a nielen od blesku

U nás sa bežne na posledný veniec položený na kvádroch prišrubujú rovno drevené stropné trámy, a kúrenie pod šikmou strechou vyjde dosť ďaleko (dačo jak máme na obr. E.47),  a tam by som problém nevidel žeby sa nedali dodržať podmienky normy pre "s"...ale samozrejme že záleží od návrhu stavby a rozmiestnenia vodivých rozvodov čo budú na pospájaní k METke...ja ale verím, že keď sa na toto riziko myslí, tak sa to pri bežnom domku okolo 8m výšky dá ošetriť...
Podľa môjho, keď sú v hornej časti domu dajaké veľké samostatné konštrukčné kovové časti, tak je lepšie ich oddialiť na "s" (aj všetko od nich),  jak pripojiť a ťahať potenciál dnu..

Viac zvodov je síce lepšie, no na druhej strane je to zas viac potenciálových jám v záhrade okolo domu, a nebezpečných krokových a dotykových napätí, čo tiež je dobré dajak riešiť ..

Izolovaný, napr. s jedným zvodom HVI... to je už iná pesnička..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešíte montáže vytápění okapových žlabů a svodů aby nebyly v rozporu?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Stačí připojit okap k hromosvodovému vedení na hřebeni?
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možné uchytit svody hromosvodů k okapovým svodům?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak posunout sponku hromosvodu?
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Slyšeli jste o netříštivých trubkách pro skryté svody hromosvodů?
 Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Jak šikovně schováte skrytý svod vy?
 Lze dle souboru ČSN EN 62305 použít hliníkový drát bez izolace jako skrytý svod?
 FXP alebo LPE trubku na bleskozvod ?
 Máte fotografie vytrženého skrytého svodu?
 Jaké používáte krabice na skryté svody hromosvodu pro montáž do dřeva?
 Objevil se nový druh skrytých svodů?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Musim pouzit fxp trubku pri skrytom zvode z ALMGSI drotu s PVC?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 Může hromosvod procházet bedněním střechy?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Je možné vést svody hromosvodu od stožárů operátorů půdou budovy?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?