| | |-+  Která norma nahrazuje zrušenou ČSN 33 2000-4-482?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Která norma nahrazuje zrušenou ČSN 33 2000-4-482?  (Přečteno 4368 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 19.11.2020, 15:12 »


Netušíte někdo, nebo nevíte, zda existuje náhrada normy ČSN 33 2000-4-482, ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím? Šok
Mám dělat revizi v truhlárně, a z hrůzou jsem zjistil, že tato norma byla dne 1.10.2018 zrušena. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.11.2020, 16:22 »

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 19.11.2020, 16:29 »

Jiří tuto normu znám, ale tato norma nenahrazuje ČSN 33 2000-4-482.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.11.2020, 17:17 »

Ale obsahuje podstatnou část zrušené 4-482. Pravda, truhlárnu jsem už dlouho nedělal, tak nevím, do jaké míry je použitelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.11.2020, 10:07 »

A podle které normy je projektovaná ta truhlárna? Nebo projekt není? Se zrušením normy se projektant musel nějak vypořádat, navrhnou řešení a opatření podle VV. Možností je několik.
Jane, zkus pustit víc informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 20.11.2020, 10:19 »

Zatím čekám na podklady. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.11.2020, 18:37 »

Výchozí revize podle projektové dokumentace, pravidelná podle předpisů platných v době vzniku díla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno