Autor Téma: Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?  (Přečteno 23776 krát)
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 14.11.2020, 22:46 »

Dotaz se týká CYKY 5 x 6 mm2 jako přívodní kabel od elektroměru k bytovým jističům jednofázově.

Je to požadavek na nejmenší průřez od PRE. To že je absolutně nevhodný pro standardní byt v paneláku vím. Délka kabelů je cca od 2 metrů do 18 metrů v lištách podle vzdálenosti bytů od rozvaděče na podlaží. Má se použít 5 x 10 mm2, to je mi jasné. Bohužel jsem se jako vlastník bytu dověděl o použití 6 mm2 příliš pozdě, když už je připojený. Jističe u rozvaděče jsou prozatím staré bakelity od 15 A po nejnovější 25 A - jednofázově. 15 A jističe jsou i v bytech (1+kk) do kterých není zaveden plyn a vaří na elektrice.

Dům je desetipodlažní . Obávám se budoucí blízké hrozby, až se vymění původní majitelé bytů za mladší generaci a na viditelně nově zrekonstruovan é rozvaděče připojí sklokeramické desky, elektrické trouby, rychlovarné konvice, myčky, sušičky a mobilní klimatizace... ..a vyhoří několik podlaží kvůli úspoře 50 Kč na metru kabelu.

Na volném vodiči jsem změřil průměr 2,55 mm. Výpočtem je průřez 5,1 mm2 a nikoliv požadovaný minimální vodič 6 mm2. Průřez je tedy o 15% menší a to mi přijde na výrobní toleranci opravdu neakceptovatel né. Kabel je značky Prakab a proto mě to udivuje o to víc. Mám za to, že ještě nepředané dílo by šlo celkem snadno reklamovat u montážní firmy. Když jsem s tím šel za předsedou SVJ, že chci poctivý 6mm2, nebo že si raději doplatím na 10 mm2, odmítl mě s tím ať počkám až se to dokončí a zreviduje a pak, že mi nebude bránit ve výměně za 10mm2.

Tento postup se mi nelíbí a nevím jak s tím naložit, aby bylo vše vpořádku tak jak má být. Kromě mého zbytečného výdaje za výměnu nového kabelu, druhou práci, druhou revizi a druhé plombování elektroměru s individuálním výjezdem technika chci hlavně předejít průšvihu s možným požárem, protože v dalších bytech by kabel 5,1 mm2 tak jako tak zůstal.

Co byste mi v této situaci poradili ?





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.11.2020, 20:56 »

Na volném vodiči jsem změřil průměr 2,55 mm. Výpočtem je průřez 5,1 mm2 a nikoliv požadovaný minimální vodič 6 mm2. Průřez je tedy o 15% menší a to mi přijde na výrobní toleranci opravdu neakceptovatel né.
Průřez uváděný na kabelu není průřez geometrický,  ale průřez jmenovitý. Jejich význam se liší a liší se tak i jejich hodnoty. To, co jste naměřil a vypočítal, je průřez geometrický.

Tento postup se mi nelíbí a nevím jak s tím naložit, aby bylo vše vpořádku tak jak má být.
Začněte tím, zda provedení je v souladu s projektem.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.11.2020, 21:44 »

Částečně tomu rozumím. Ovšem ani v katalogu jsem nenalezl korekci průměru při použití lepšího vodiče, případně prezentaci, že je použit lepší materiál a proto je použita korekce průměru. To je myslím parametr, kterým by se každý měl chlubit.
Googlil jsem a ani tak jsem se nedopátral žádného výsledku. Například, že u té a té slitiny mědi se provádí korekce průměru tolik a tolik.
Projekt nemám k dispozici. V rozpočtu k výběrovému řízení se uvádí dokonce 5x4mm2 a to montážní firma rozporuje a poukazuje na 5x6mm2.

Jediné, co mohu je asi tak změřit délku kabelu a změřit odpor nezapojených vodičů miliohmetrem. Ale i to vidím jako zbytečnou práci, protože mám sice přesné měřidlo ( 0,1 mili Ohm),  ale ne úředně kalibrované.

Pokud by se mi podařilo z neochotného předsedy dostat projekt ať tam bude cokoliv, k čemu mi to bude, když se zřejmě nepostupuje podle projektu ? To mám jako vyžadovat ještě horší vodič 5 x 4 mm2 ? Řekl bych, že se jen stanovila adekvátní náhrada k 50 let starému hliníku, aby to stálo co nejméně. Mám tedy opravdu obtížně shánět ten projekt ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.11.2020, 22:29 »

Vezměme to čistě prakticky, bez paniky a katastrofickýc h scénářů.
Jaká je zatižitelnost stoupačky, resp. jak je odjštěna?
Tam je větší riziko problému, než na měřené instalaci, můžete si ověřit měřením, zda odpovídá předřazené jištění i v posledním patře.
Je-li z hodin do bytu CYKY 5x6, je to pro panelákový byt naprosto dostačující, i kdyby měl 3x32A jistič, což moc nehrozí.
5x4 je sice technicky dostačující pro 3x25A, ovšem je to provozně neekonomické.

Jinak ECu není slitina, měří se odpor kilometru vodiče daného průřezu a ten se musí vejít do tabulkových hodnot.
Nevím, čím jste měřil, ale optimální je použít kalibrační průměrovou šablonu. Sice mám takový jakoby měřítko na vodiče Mitutoyo, ale díra v plechu je jednoznačná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.11.2020, 23:13 »

Průměr vodiče jsem měřil digitální šuplerou. Pro jistotu jsem použil ještě i klasickou. Vodič je ideálně kulatý na obou koncích, proto jsem přesvědčen, že je drát přesně vyrobený cca na 0,01 mm v celé délce, možná je ještě přesnější, než dokážu změřit šuplerou. Mám i mikrometr,ale to už mi přijde zbytečné měřit na ještě větší přesnost u CU drátu.

Na 10 patrový dům, tedy 32 bytů jsou v rozpočtu nožové pojistky 150 A 3 kusy.
Dále kabely CYA K 95  (délka 175metrů),  to bude zřejmě pro každou fázi jeden vodič. Zřejmě se využije jeden silnější a ne několik vodičů jako u starého rozvodu z hliníku, které jsou taženy 2 - 3x, nevím přesně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.11.2020, 23:16 »

A pro upřesnění, byty jsou až na jednu vyjímku v naší sekci připojeny všechny jednofázově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.11.2020, 10:38 »

Nevím, proč se v dnešní době všichni chytají průměru vodiče a z něho dopočítávají průřez. Tyto hodnoty jsou zcela zcestné, zásadní pro určení průřezu je měrný odpor na 1km tedy norma 60228. Výrobce se často ohání tím, že použije čistší měď a proto může mít vodič tenší.
Navíc vodiče 5x6 jsou pro připojení bytu v pořádku, v jiném vláknu jsem před chvilkou uváděl povolené zatížení podle normy 33 2000-5-52 (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44116.0/topicseen.html).
Předpokládám, že průřez 10mm2 jste uváděl pro minimální průřez PEN (Cu 10mm2 a Al 16mm2),  ale u 5ti žilových kabelů už do bytu vede L,L,L,N,PE.

Co se týče elektrických a mechanických vlastností kabelů, tak to jsem si teď užil až nad hlavu.


* 60228 odpory.jpg (106.21 KB, 586x943 - prohlédnuto 808 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.11.2020, 12:59 »

Z jistého úhlu pohledu je to docela špatně:
- pokud je v bytech původní elektroinstala ce v TN-C, je třeba aby byl přiveden vodiš PEN
- nejmenší průřez PEN vodiče je 10mm2 Cu
- můžeme argumentovat tím, že spojíme modrý a zeleno/žlutý a máme 12mm2, ale opět z jistého úhlu pohledu je to špatně, co je jednou rozděleno na N a PE, nesmí se již spojit

Takže kdybych to měl jako RT posoudit, rád bych viděl jak to v Technické zprávě řeší projektant
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.11.2020, 13:19 »

S pohledem na situaci, který nastínil pan Schwarz se nedá nic jiného než souhlasit.

Pokud v některém z bytů není provedena rekonstrukce elektro, tak požadavek na průřez přívodu 10mm2 je oprávněný, připojení musí být provedeno L,L,L,PEN. Vše by mělo být v projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 16.11.2020, 13:56 »

Co se týče bezpečnosti, tak se nemusíte bát. I kdyby byl kabel jen průřezu 4mm2,  pak přenese při 2 zatížených vodičích 28A a při 3 zatížených vodičích 26A (v popisovaném uložení B2).

Co se týče hospodárnosti, při hóódně velkém zatížení bytu 2 hodiny denně 25A a 4 hodiny denně 10A, 10 hodin denně 5A a 8hodin 1A je optimální průřez někde kolem  10-16mm2. Kdyby se do přepojení na trojfáz daly dát 2 žíly kabelu paralelně, je to fiktivní průřez 12mm2 a optimu se blížíte.
Pro porovnání, takové zatížení znamená roční platbu za el energii cca 70 tisíc Kč.
Při budoucím  trojfázovém rozfázování se ztráty ve vedení principiálně sníží a pro 6mm2 nebude hospodárnost 16m vedení 6mm2 nijak špatná.

Nemyslím tedy, že návrh přípojek je špatný, nebo nedostatečný a už rozhodně není nebezpečný. Ideální by bylo co nejrychleji zkrátit přechodné období a byty elektrifikovat trojfázově.

Co se týče průřezu, vámi uváděný průměr je i na mne pod hranicí ideální vodivosti, hranice geometrického průřezu pro 6mm2je podle mne kolem průměru 2,6mm a výše.
Je možné, že výrobce nějakým moderním technologickým zázrakem vodivost zvýšil  nad starou teoretickou, je ale i možné, že Kabel nevyrobil Prakab, jen se někdo přiživuje na jeho účet a prodává padělky a že spotřebitelský m dotazem u asociace výrobců kabelů, která hlídá kvalitu kabelů V ČR, vyvoláte smršť. Schovejte si vzorek kabelu.


* Jednofázové 25A.JPG (151.06 KB, 843x696 - prohlédnuto 2537 krát.)

* Popiska k posuvce.gif (23.02 KB, 971x107 - prohlédnuto 345 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 16.11.2020, 14:17 »

Výrobci požívají na běžné kabely měď, která má měrný elektrický odpor 17,9nanoohmmetru při 20°C, můžete si to změřit a spočítat.

Kabel CYKY 5x5,1 má dovolené zatížení krajního vodiče 31A při uložení B2 a třech zatížených vodičích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.11.2020, 14:20 »

Tak nevím, co si mám o dotazu myslet.

 Průměr žil 5,1mm představuje průřez 20.4mm2. Takový vodič neexistuje! Tolerance ve výrobě jsou, že nás výrobci šálí nesmysly o dokonalejší mědi to také víme, ale rozdíl je příliš velký na obě strany. Elektrotechnic ká měď není slitina, měla by být naopak velice čistá.

Průřez 16mm2 má geometrický průměr 4,5mm, průřez 25mm2 představuje 5,6mm. Skutečný vodič bude o něco menší, ne však o tolik.

Není to vodič změřený i s izolací?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 16.11.2020, 14:28 »

O tom si myslím, že je chybně napsaná titulní otázka. Naštěstí v textu dotazu je to správně.
I mne to zmátlo, šel jsem se podívat Úsměv,  jestli jsem nezapomněl výpočet obsahu kruhu. A pak jsem si uvědomil, že ohnout pětižilový kabel o průměru žíly 5mm bych asi nedal a začal lépe číst...
Mám dojem, že otázku by měli moterátoři opravit, ať nám nedělá ostudu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.11.2020, 14:54 »

Jo, jo průřez / průměr - všechno jedno! Také jsem to přehlédl. Ale i tak je to divné a podezřelé, to není ani 4mm2 ani 6mm2. To je zase skoro uprostřed. Nebylo to náhodou měřené čínskou šuplerou z umělé hmoty? Ta mívá chybu několik desetin mm, to by vše vysvětlovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.11.2020, 15:00 »

Pokusím se odpovědět na původní dotaz.

Rozdíl mezi jmenovitým a skutečným průřezem tu už byl vysvětlen dostatečně.

Kabel 6 mm2 s PVC izolací v tepelně izolační stěně vydrží téměř 30 A. Pro předjištění 25A, které je pro bytové účely dostatečné, tedy s rezervou vyhoví. Máte k dispozici přes 17 kW s určitou soudobostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.11.2020, 21:02 »


Co se týče hospodárnosti, při hóódně velkém zatížení bytu 2 hodiny denně 25A a 4 hodiny denně 10A, 10 hodin denně 5A a 8hodin 1A je optimální průřez někde kolem  10-16mm2. Kdyby se do přepojení na trojfáz daly dát 2 žíly kabelu paralelně, je to fiktivní průřez 12mm2 a optimu se blížíte.

Nemyslím tedy, že návrh přípojek je špatný, nebo nedostatečný a už rozhodně není nebezpečný. Ideální by bylo co nejrychleji zkrátit přechodné období a byty elektrifikovat trojfázově.

Je možné, že výrobce nějakým moderním technologickým zázrakem vodivost zvýšil  nad starou teoretickou, je ale i možné, že Kabel nevyrobil Prakab, jen se někdo přiživuje na jeho účet a prodává padělky a že spotřebitelský m dotazem u asociace výrobců kabelů, která hlídá kvalitu kabelů V ČR, vyvoláte smršť. Schovejte si vzorek kabelu.


Zatížení bude v mnoha bytech větší, jak píšete. Kde je sklokeramická deska a elektrická trouba, mikrovlnka a varná konvice, pračka, není třeba ještě další spotřebiče vymýšlet. A spotřebu mám s těmito spotřebiči kolem 1300 Kč/ měs. Na jedné fázi samozřejmě.

Vzorek kabelu nemám, elektrikáři jsou čistotní a uklízejí po sobě. Nicméně v domě je toho kabelu až až.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.11.2020, 21:07 »

Tak nevím, co si mám o dotazu myslet.

Průměr žil 5,1mm představuje průřez 20.4mm2. Takový vodič neexistuje!

Není to vodič změřený i s izolací?

Máte pravdu, že jsem v popisku napsal špatně průměr místo průřezu.
Průměr je 2,55 mm, vypočtený průřez 5,1 mm2. Je to opravdu měřené bez izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.11.2020, 21:11 »

Jo, jo průřez / průměr - všechno jedno! Také jsem to přehlédl. Ale i tak je to divné a podezřelé, to není ani 4mm2 ani 6mm2. To je zase skoro uprostřed. Nebylo to náhodou měřené čínskou šuplerou z umělé hmoty? Ta mívá chybu několik desetin mm, to by vše vysvětlovalo.

Měřil jsem digitální šuplerou (ano, všechny jsou z číny, obvykle i ty značkové).
Ta druhá mechanická je ovšem starý poctivý český výrobek Somet, nebo Kinex (nevím přesně, už je trochu zašlá). Mechanickou mám víc, než 30 let. Obě měří stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.