| | |-+  Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?  (Přečteno 23778 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 22.11.2020, 08:27 »

Som si teraz pomeral 10ku kde mi vyšlo 1,915 ohmu/km, a i 4ku kde mi zas vychádza 4,664 ohmu na/km...no ale šak ja nie som nijaký dozor, len sa tak bavkám

A čo myslíte chlapi, keď má PEN CY10 v skutočnosti len 9,35mm2, tak je to rozpor s 5-54kou?


* IMG_20201122_072513.jpg (825.88 KB, 2914x1557 - prohlédnuto 163 krát.)

* IMG_20201122_072411.jpg (761.55 KB, 2710x1599 - prohlédnuto 175 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #55 kdy: 22.11.2020, 10:01 »

d=3,45mm -> 9,35mm2
ro=(1,915x9,35)/1000=0,0179

d=2,21mm -> 3,84mm2
ro=(4,664x3,84)/1000=0,0179
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 22.11.2020, 10:12 »

d=3,45mm -> 9,35mm2
ro=(1,915x9,35)/1000=0,0179

d=2,21mm -> 3,84mm2
ro=(4,664x3,84)/1000=0,0179
Hej, rátal so s tým ró, čo ste ho napísal 16.11. o 14:17,.. že by sa mohlo používať pre medené káble

Bolo by zaujímavé keby dačo pomerali aj druhí chlapi,..len tak, že kto čo má a používa
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #57 kdy: 22.11.2020, 10:36 »

Rozumím.
Martin Kurka má ve svém příspěvku dole
Popiska k posuvce.gif
uvedené i minimální průměry.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44118.msg346709.html#msg346709
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 22.11.2020, 10:43 »

Hej, som si ju všimol,... len sa mi vidí že tú tabuľku si len dakto vyrobil pre seba, a že z normy je tam len ten druhý riadok

Keby chcel dakto vedieť, že jak presne mi meria tá digi šublera, tak som si ju ešte overil na 6tke imbusáku


* IMG_20201122_103420.jpg (549.44 KB, 1682x1705 - prohlédnuto 144 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 22.11.2020, 10:50 »

Aha, lepšie som pozrel Úsměv ...no možno je celá podľa tej normy...neviem ..nemám tú normu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #60 kdy: 22.11.2020, 14:27 »

...
Naměřená hodnota 11,6 mOhm je ve skutečnosti 10,6-12,6mOhm.
...
Podle Popiska k posuvce.gif v příspěvku #9 Martina Kurky, nemůže být ve skutečnosti odpor vodiče o jmenovitém průřezu 6mm2 délky 3,8m při teplotě 16°C menší než 11,5mohm.

Rmax=3,08ohm
dmin=2,67mm -> Smin=5,6mm2
l=1000m
t=20°C
------------------------------------
ro20=(3,08x5,6)/1000=0,0172
t=16°C
------------------------------------
ro16=0,0172x0,98=0,0169
Smin=5,6mm2
l=3,8m
------------------------------------
R=(0,0169x3,8)/5,6=11,5mohm při 16°C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #61 kdy: 22.11.2020, 14:42 »

Oprava:
Podle Popiska k posuvce.gif v příspěvku #9 Martina Kurky, nemůže být ve skutečnosti odpor vodiče o jmenovitém průřezu 6mm2 minimálním průřezu 5,6 mm2 délky 3,8m při teplotě 16°C menší než 11,5mohm.

Rmax=3,08ohm
dmin=2,67mm -> Smin=5,6mm2
l=1000m
t=20°C
------------------------------------
ro20=(3,08x5,6)/1000=0,0172
t=16°C
------------------------------------
ro16=0,0172x0,98=0,0169
Smin=5,6mm2
l=3,8m
------------------------------------
R=(0,0169x3,8)/5,6=11,5mohm při 16°C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 23.11.2020, 10:07 »

Zkusím to v holých větách:
Naměřená hodnota je zatížena chybou.
Chybu zanáší způsob připojení měřeného odporu.
Chybu má též vlastní měřící přístroj.
Naměřená hodnota 11,6 mOhm je ve skutečnosti 10,6-12,6mOhm.
V této "skutečné" hodnotě není způsob připojení zohledněn.
Vyvozovat cokoliv z hodnoty naměřené s 10% chybou je idiocium.

Nejsem si jistý, jestli mě tu teď nemystifikujet e.
11,6 mOhm  +-1% a 10 neznamená náhodou, že se neuvažuje poslední číslice na měřidle, nebo že se naopak připočítá další místo (11 mOhm, nebo spíš 11,69 mOhm) ? Běžně se s tím už nesetkávám, naposledy to bylo u nějakých prvních stavebnic voltmetrů v 90. letech.

Miliohmetr je čtyřvodičový. Nevím jak by šlo měřit odpor, kde je odpor vodičů měřidla větší, než měřený odpor. Měřidlo nemá nulování rozsahu aby měřilo přírůstek, nebo úbytek oproti původní hodnotě (něco jako mají digitální váhy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 23.11.2020, 10:17 »

P.S. Mám docela přesný ohmmetr s rozsahy 200miliOhm až 200MegaOhm v devíti rozsazích. Na rozsazích 200mOhm, 2, 20 a 200Ohm umí měřit čtyřvodičovou metodou a lze ho přepínat mezi dvojvodičovým a čtyřvodičovým připojením. To je velice poučné pro pochopení důležitosti přesného měření malých hodnot odporů.

To měřidlo mě zajímá. Co je to zač a dá se někde koupit ? Před pár lety tu byly k dispozici ten můj Voltcraft a pak další 2 modely, bohužel už v ceně málo ojetého auta. Vyhledával jsem klíčovým slovem a přes fotky na googlu. Je to sice pracnější, ale zase se objeví i výrobky, které uniknou při vyhledávání textem. Ty dvě měřidla byly sice o něco málo přesnější (o jednu číslici na displeji),  ale cena za kterou si raději koupíte několik jiných kvalitních a o dost důležitějších měřidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 23.11.2020, 10:31 »

Dle odkazu některého z diskutujících jsem pročetl následující stránky.
Zajímavé informace o kabelech jsou zde: https://www.vyrobcikabelu.cz/kvalita-kabelu/ochrana-spotrebitelu-proti-nekvalitnim-kabelum/

Je fajn, že existuje někdo kdo se zabývá měřením kvality. Celé je to financováno samotnými výrobci. Bohužel už jsem se nedočetl, který výrobce a u kterého kabelu pochybil. Není přece nic špatného na zveřejnění objektivních výsledků u konkrétních výrobců a konkrétních kabelů. To se asi někomu nelíbí, aby si zaplatil test a ještě se ukázalo, že neprošel, nebo má nedostatky. Tak jakou má tato instituce vypovídací hodnotu o kvalitě výrobků vlastních členů ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #65 kdy: 24.11.2020, 10:18 »

Jádra vodičů pro kabely

* Jádra vodičů pro kabely.pdf (898.89 KB - staženo 170 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 24.11.2020, 11:43 »

Průřez uváděný na kabelu není průřez geometrický,  ale průřez jmenovitý. Jejich význam se liší a liší se tak i jejich hodnoty. To, co jste naměřil a vypočítal, je průřez geometrický.
Začněte tím, zda provedení je v souladu s projektem.


Kabex v Holyšově patří mezi jedničky v kabelovnách za posledních 30. roků.
A to nejen kvalitou, ale i způsobem jednání a vlastním vývojem i kontrolou jakosti.
Označení průřezem vodiče je pozůstatek zvyklostí a je to jen typové číslo, které nemá
nic společného se skutečným průřezem. To již zde zdůrazňoval Martin Kurka.Doba pokročila dále a společným jmenovatelem
je jakost vyjádřená vodivostí a třídou jakosti u vodičů.

Jednou dávno jsme připojovali stroj a potřebovali jsme kabel 5x35. Po instalaci a při zatížení měl kabel teplotu +40 stupňů. Také "šuplera" a podezření, že máme kabel 5x25. Jenže při reklamaci jsme zjistili, že je to poměrně levný kabel ve třídě 6 a na spodní toleranci průměru. A tehdy jsme pochopili, že potřebuji znát více informací o kabelu, který kupuji. Prostě časy se mění a kdo chvíli stál, již stojí opodál. A myslím, že je to i případ rekonstrukce v panelovém domě a laický audit projektu a kvalifikace šefmontéra. "Oni" musí konat řádně a bez vad. Rekonstrukci stoupaček a přívodu k bytům přece nedělají bastlíři. Tak blbé představenstvo BD zase není.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #67 kdy: 24.11.2020, 13:58 »

l=1000metrů
ró=0,0178ohm.mm2/m
Rmax=3,133ohmu při 20°C

Smin=(0,0178x1000)/3,133=5,68mm2 -> dmin=2,69mm

Kabel CYKY, který má průměr vodičů menší než 2,69mm pro mě není kabel CYKY Xx6. Ale jestli si někdo myslí, že 5,1=6, tak mu to brát nebudu, je to snížení spotřeby a času není na zbyt...
5,1=6 to je snížení spotřeby o 15%,  ale to je stále málo. Výrobci kabelů by měly vysvětlit odborníkům, že 1,5=2,5.
Je potřeba podstatně snížit spotřebu a času není na zbyt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 24.11.2020, 17:16 »

Jádra vodičů pro kabely
Škoda že v tom dokumente nie sú uvedené aj minimálne priemery vo vzťahu k deklarovanej vodivosti (odporu)...ktovie prečo...
dmin=2,69mm


Napr. na takom dTeste si všímajú kadečo, a pri kábloch sú to väčšinou práve pod-"priemery" s rizikom požiaru,... i keď teda o tom čo a jak namerali naozaj veľa na stránke neprezradili.. . Mrknutí

https://www.dtest.sk/nebezpecny-vyrobek/prodluzovaci-kabel/24710?section=5

https://www.dtest.sk/nebezpecny-vyrobek/prodluzovaci-kabel/23464

Cykynu čo sa tu namerala 6ka jak 5,1ka (a možno aj inakšie) nech ale radšej nechajú na pokoji...pre istotu...radše j ani nie som zvedavý, že čo by na toto napísali Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 25.11.2020, 22:56 »

To jsou věci, takže kabel 6 uz neni 6, podobne auto 6fi litr uz muze byt 5,1 litr apod :-)

Jsou to nic nerikajici bezrozmerna cisla, zvlastni doba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.