Autor Téma: Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?  (Přečteno 24001 krát)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #36 kdy: 19.11.2020, 14:01 »

...
Provedl jsem měření dvou nezapojených vodičů. Délka kabelu byt - rozvaděč je 3,8 metru. Změřil jsem jednu, druhou a pak obě žíly zapojené do série. Při seriovém zapojení jsem pochopitelně počítal dvojnásobnou délku 7,6 m.
Na první jsem naměřil 11,6 miliOhm, na druhé 11,7až 11,8 miliOhm, do série 23,1 miliOhm (viz foto)...

R=0,0231+1%zRozsahu=0,0231+0,004=0,0271ohmů

S=(0,0179x7,6)/0,0271=5,02mm2 -> d=2,53mm

...
Na volném vodiči jsem změřil průměr 2,55 mm. Výpočtem je průřez 5,1 mm2 a nikoliv požadovaný minimální vodič 6 mm2. Průřez je tedy o 15% menší a to mi přijde na výrobní toleranci opravdu neakceptovatel né. Kabel je značky Prakab a proto mě to udivuje o to víc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Láslo Kečkemét
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 19.11.2020, 18:33 »

Anonymus, jaké konspirační teorie ? Pracuji s konkrétními fakty - zkušenostmi ostatních z diskuse i s vlastními. ......

Už to zaznělo několikrát. Namátkou vybírám

Dneska je technologie výroby někde jinde, tak postačí, pokud výrobce splní elektrické parametry použitím přesnějšího tažení drátu a použitím kvalitnější mědi. Samotný průřez v tom hraje minimální roli.

Nevím co je na tom nepochopitelné ho. KAbel CYKY 5J průřezu 6mm2 je minimální rozumný kabel pro přívody do bytů. V případě že bude přívod požadován v TN-C (PEN),  vyhoví díky vyjímce i tento kabel (u bytů do určité vzdálenosti od elektroměru, tedy ne úplně vždy)
Ve finále je jedno zda má průřez 5,1mm2, nebo 6mm2. Důležité jsou jeho parametry garantované výrobcem a ty splňují minimální požadavky kladené na váš přívod. Prostě to přijměte jako holý fakt.
Ve velkoobchodě by jste byl s vaším dotazem na 30A kabel možná za exota, ale jistě by vám nabídli ten samý kabel, na který zde nadáváte (samozřejmě i dle uložení a jeho délky). Nenajdete tam ani kabely první a druhé kategorie, určené pro zoufalce. Tolik k vašim konspiračním teoriím. Osobně si myslím že se v tom šťouráte až tak moc, že se v tom ztrácíte a nesmyslně plýtváte čas na věc, která je tak jednoduchá.

Ještě k těm vašim naměřeným hodnotám. Jakou přesnost má váš měřící přístroj v daném rozsahu? Při jaké teplotě vodiče probíhalo měření? Bez těchto důležitých informací stále jen vaříte z vody a dostáváte nepřesné výsledky, přes všechny přesné výpočty.

To že se nemůžete spojit s projektantem je špatné a že SVJčko mnoho nekomunikuje také. Myslím si ovšem že mít za člena SVJčka takového rejpala jako jste vy, taky nebude žádný šlágr, ale spíš hra o nervy. Zkuste se nad tím jen trochu zamyslet. Podívejte se do této diskuse a spočítejte kolikrát jste dostal odpověď a stále si melete svou a odpovědi odborníků ignorujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 19.11.2020, 19:11 »

Podívejte se do této diskuse a spočítejte kolikrát jste dostal odpověď a stále si melete svou a odpovědi odborníků ignorujete.

Ja napríklad túto odpoveď odborníka vôbec neignorujem...


Co se týče průřezu, vámi uváděný průměr je i na mne pod hranicí ideální vodivosti, hranice geometrického průřezu pro 6mm2je podle mne kolem průměru 2,6mm a výše.
Je možné, že výrobce nějakým moderním technologickým zázrakem vodivost zvýšil  nad starou teoretickou, je ale i možné, že Kabel nevyrobil Prakab, jen se někdo přiživuje na jeho účet a prodává padělky a že spotřebitelský m dotazem u asociace výrobců kabelů, která hlídá kvalitu kabelů V ČR, vyvoláte smršť. Schovejte si vzorek kabelu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #39 kdy: 19.11.2020, 22:21 »

Pane kolego Lovacký, můj názor hned o příspěvek dál opravil kolega Aceof Aces, že výrobci dnes umí udělat měď o vodivosti 17,9 nΩm

Výrobci požívají na běžné kabely měď, která má měrný elektrický odpor 17,9nanoohmmetru při 20°C.
Tím moje pochybnosti padají a kabel vodivostí naprosto vyhovuje i při tomto změřeném průměru vodiče. Pokud vás to nepřesvědčilo, pak by vás mělo přesvědčit praktické měření.
Zde jste měl i možnost poznat, že na 2x3,8m = 7,6m byl tazatelem naměřený odpor 23,1 mΩ. Tazatel určitě neměl motivaci podvádět.

...Při seriovém zapojení jsem pochopitelně počítal dvojnásobnou délku 7,6 m.
... do série 23,1 miliOhm (viz foto). Když to vynásobím trojčlenkou, vyjde mi katalogový maximální odpor jádra 3,08 Ohm/km pro vodič průřezu 6 mm z tabulky od Tomáše Žabky.

To znamená, že podle měření vychází odpor kilometru takto změřeného vodiče  23,1*1000/7,6 = 3 039mΩ = 3,039Ω. A jsme pod normovanou hodnotou 3,08Ω/km. Onu hodnotu odporu kterou kdysi měly vodiče průřezu 6mm2 se podařilo technologickým zlepšením vodivosti mědi snížit natolik, že dnes stejně kvalitní vodič, s naprosto stejnými ohmickými ztrátami má průřez jen 5,1mm2.
Já nejsem žádný staromilec, abych byl smutný z toho, že se výrobcům podařilo takto zlepšit technologii. Naopak když jsem odnášel starou barevnou televizi do sběrného dvora, nebylo mi ani trochu líto, že nová televize s o kus větší LCD obrazovkou a se sedminovou spotřebou elektrické energie je tak lehká, že to už není poctivý 40kg kus železa a skla, ale jen 5kg placka.
 Rád se budu tahat na stavbu s lehčím kabelem mědi, který má stejné vlastnosti, jako míval před ním ten s tlustší méně vodivou mědí.
Já totiž vím, že vodivost vodiče je jeho hlavní vlastnost. Jeho průřez a hmotnost jsou pro eletrikáře naprosto vedlejší údaje, které by nejraději co nejvíce snížil.  Kdyby někdo vyvinul supravodivý kabel mající supravodivost za teploty  do 100°C rád odložím všechny měděné vodiče aby z nich ulili zvony na oslavu takové události. A nainstaluji s radostí i na přívod kompresoru s odběrem 1MW tu tkaničku supravodivé hmoty i kdyby byla o průměru žil 4x0,8mm a jeho cena byla proti měděnému i skoro dvojnásobná.

Mimochodem všimněte si, že už hodně dlouho výrobci neuvádí u označení kabelu milimetry čtvereční, ale jen bezrozměrné číslo.  Ne 5Jx6mm2 či 3Jx2,5mm2 ale 5Jx2,5 nebo 3Jx2,5.

Historické značení je dnes matoucí. Ale když víme jak k takové nelogičnosti došlo, přijměme ji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 19.11.2020, 23:08 »

Na první jsem naměřil 11,6 miliOhm, na druhé 11,7až 11,8 miliOhm, do série 23,1 miliOhm (viz foto).
Měření na kousku vodiče velkého průřezu pomocí kapesního multimetru je zatížené tak velkou chzbou, že vyvozovat z toho jakýkoliv závěr je nerozum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 19.11.2020, 23:12 »

Anonymus, jaké konspirační teorie ? Pracuji s konkrétními fakty - zkušenostmi ostatních z diskuse i s vlastními. Je obtížné u nás kontaktovat projektanta, když nevím ani kdo to je.
Vidíte, a přitom stačí jedna návštěva stavebního úřadu a projekt máte v ruce.
Upřímně, to že se s Vámi nechce nikdo bavit a na vaše "reklamace" reagovat, se věru vůbec nedivím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #42 kdy: 19.11.2020, 23:39 »

ró=(0,0231x5,1)/7,6=0,0155
to nemá ani 100% čistá měď při 5°C

R=(0,0179x7,6)/5,1=0,0267ohmu, tj.3,51ohmu na km
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 20.11.2020, 05:33 »

Zaujímavá debata...

Určite mi ťažko posúdiť presnosť multimetra a šublery p. PavlaMat, no kebyže si mám vybrať, tak budem viac veriť jeho šublere jak multimetru...a s vodivosťou to bude najskôr myslím tak jak píše p. Aces, teda by som normovo bral tých 0,0179
Kebyže dajmetomu ale úplne verím tomu multimetru p. PavlaMat (akože) a zároveň aj vodivosti 0.0179, tak by mu šublera potom mala ukázať priemer dačo okolo 2.74mm, čo vychádza na cca 5.9 mm2

Ja istože netvrdím že sa vyrábajú nevyhovujúce káble, alebože reálne nevyjde slučka, ale jak v tej debate pozorujem, tak môže byť celkom zaujímavé občas v praxi overiť mechanickú kvalitu vodičov, i keď nie hneď rovno typovou skúškou, ale len tak pre seba...aby si človek aspoň vedel lepšie vybrať svojho preferovaného výrobcu na kvalitnú robotu

Ono si ale myslím že z iného pohľadu je dosť dôležitý aj ten skutočný prierez, teda aspoň keď sa na to pozerám cez 5-54ku, kde je pre PEN minimum 10mm2 ... a píše sa tam, že práve z mechanických dôvodov, takže podľa môjho je tá hranica asi dosť dôležitá, a to dokonca už aj pre prúdy vyššie jak len 10mA, kde by len čo do vodivosti stačilo aj oveľa menej
A tiež si myslím, že až príliš tenký vodič (aj keď dosť vodivý) by mohol byť kus problém i pre svorky a ich uťahovacie momenty....pod ľa môjho sú tie normy medzi sebou dosť všelijako previazané

A možno je najlepšie rovno a bez výhrad veriť výrobcom, a pri východiskovej revízi radšej nič nezisťovať a nič nemerať overeným meradlom... napr. taký PEN CU10 či AL16.... jak sa potom škrabať na hlave že čo s tým nameraným výsledkom ďalej, keď mi vyjde napr. (tipnem si podobne menej jak p.PavlaMatovi),  priemer 3,36mm Cu, alebo 4,3mm Al....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #44 kdy: 20.11.2020, 09:58 »

Hodnoty naměřené posuvnými měřítky odpovídají hodnotě naměřené ohmmetrem.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44118.msg346932.html#msg346932
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 20.11.2020, 10:41 »

Hodnoty naměřené posuvnými měřítky odpovídají hodnotě naměřené ohmmetrem.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44118.msg346932.html#msg346932
Čo vo výsledku dáva, že 3,51 ohmu je viacej jak 3,08 v norme...keď teda dobre chápem čo ste rátal včera v noci
Som to myslel tak, že nato aby tá 6ka vošla s vami udávanou vodivosťou do normy, tak by mala šublera ukázať priemer tých cca 2,74...ale hej, máte pravdu meradlá vyzerajú celkom presne..

Máte dajaké info, že to ró (0,0179) o ktorom píšete, že to platí pre všetkých výrobcov rovnako podľa dajakej výrobkovej normy?

Zaujíma ma to čisto teoreticky..te raz určite nezačnem od zajtra všade kupovať namiesto 3x2.5ky rovno 3x4ku, to mi zas už príde kus cez čiaru...no ale kebyže dakomu dačo ujde pri výrobe(stane sa),  tak nie je od veci o tom podebatovať... .šak výstupná kontrola nerovná sa typová skúška výrobku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #46 kdy: 20.11.2020, 18:30 »

Takové info nemám, ale znám kouzelnou formuli:

Citace
Věř, ale komu věříš měř.

* PRACYKY.pdf (801.59 KB - staženo 183 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 21.11.2020, 22:46 »

Pro Anonymus: výrobce uvádí přesnost měřícího přístroje miliohmetru +-1% + 10.
Teplota vodiče je v několika jeho částech rozdílná. Nevím jak dalece to ovlivňuje měření, jestli má kabel zprůměrovanou teplotu 22°C, nebo 18°C. Předpokládám, že ne nijak výrazně. 0,7m je v rozvodnici 20cm pod stropem, tam je 28°C. 0,2m prochází panelem, kde je odhadem 20°C. Venku na chodbě je 2,9m, kde bylo 16°C.

Pro Petr Liskar: neměřil jsem kapesním multimetrem. Ještě jsem neviděl kapesní multimetr, který by měřil (dokázal měřit) hodnoty odporu v miliOhmech, když samotné měřící vodiče mají často měřitelný odpor kolem 0,1 až 0,2 Ohmu na měřící kabel. Stačí to na měření napětí a proudu a jako zkoušečka vodivosti. Nechci se v žádném případě povyšovat, ale kdo z diskutujících má miliohmetr s rozsahem 400 miliOhm a rozlišením 0,1 miliOhm, aby zpochybňoval jeho přesnost ? Miliohmetr používám při konektorování vodičů. Když změřím 10 vzorků, tak často jsou jen 2 stejné a ostatní mají každý jinou změřenou hodnotu. Za ½ roku zjistím vlivem oxidace lisovaného konektoru další rozdíl. Primárně jsem si přístroj koupil na opravu elektroinstala ce v autě, když mi v několika autoservisech nedokázali najít problém v rozvodu, v kabeláži a nespokojil jsem se s výsledkem, že jsme nic nenašli a vše je vpořádku, co se závady stále dokola opakovaly.....
Nechci tady rozebírat, proč se výbor SVJ nebaví se mnou a z jakého důvodu neplní své povinosti. Nebaví se ani s ostatními vlastníky a ani s KK, kdybyste tuto pasáž vzal na vědomí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 21.11.2020, 22:47 »

Petr Lovacký: Šuplera je samozřejmě v praxi přesnější, než multimetr (každý ve svém rozměru měření). Samozřejmě je to kus od kusu. Můžete zkusit změřit lístkové měrky a zjistíte, že přesnější měření rozměru, než šuplerou, v praxi nevyužijete. Zjistíte, že šuplera naměří o 0,02 mm méně, než je hodnota na měrce. Je to z důvodu, že měrkou měříte vůli. Měrka by bez minimální vůle nešla zasunout do měřeného prostoru.
Nevím, jak jste se dopočítal k 3,51 Ohm, řekl bych, že jste se jen upsal v číslici. Mě vychází u prvního měření 3,05 Ohm/metr, u druhého 3,1 Ohm/metr a u třetího měření 3,039 Ohm/metr, kde je ještě přechodový odpor mezi spojením kabelů. U druhého měření může být chyba měření způsobena vyšším odporem v některé části kabelu (nehomogenitou materiálu),  nebo očištěním povrchu i když jsem se dost snažil. Mimochodem miliohmetr je nejpřesnější měřidlo elektrických veličin, jaké jsem kdy měl v ruce (1%). Vše ostatní má většinou rozpětí 1,5 až 2,5%.

Myslím, že jste mě přesvědčili, že tam ten kabel 5x6 může být i když je to na hranici a na pováženou při maximálním zatížení jističe 25A a při přetížení jističe, při kterém ještě po určitou dobu jistič nevypadne.
Mimochodem, poslední diskuse Aceof Aces v přiložené tabulce Prakab katalog 5x6  s maximálním parametrem 3,133 Ohm/km, katalogově nesplňuje ČSN EN 60228 s maximálním parametrem 3,08 Ohm/km (údaj od Tomáš Žabka). Katalog Prakabu má vyšší hodnotu odporu, než uvádí norma. Je to malý rozdíl, ale stále je, nesplňuje. Divné, nemyslíte ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 21.11.2020, 22:49 »

Oprava: ne Ohm/metr, ale Ohm/km
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 22.11.2020, 01:15 »

Pro Petr Liskar: neměřil jsem kapesním multimetrem.
Zkusím to v holých větách:
Naměřená hodnota je zatížena chybou.
Chybu zanáší způsob připojení měřeného odporu.
Chybu má též vlastní měřící přístroj.
Naměřená hodnota 11,6 mOhm je ve skutečnosti 10,6-12,6mOhm.
V této "skutečné" hodnotě není způsob připojení zohledněn.
Vyvozovat cokoliv z hodnoty naměřené s 10% chybou je idiocium.

Nechci tady rozebírat, proč se výbor SVJ nebaví se mnou a z jakého důvodu neplní své povinosti. Nebaví se ani s ostatními vlastníky a ani s KK, kdybyste tuto pasáž vzal na vědomí.
OK. Teď budou souvětí, snad to dáte:
Vy vezměte na vědomí, že SVJ, potažmo její výbor, se s vámi v tomto punktu vůbec bavit nemusí, tudíž své povinnosti v tomto punktu plní. Dále vezměte na vědomí, že rad se vám tu dostalo přehršel a to, že si stále vedete svou písničku, je už jen váš boj a v budoucnosti i vaše finanční ztráta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 22.11.2020, 05:52 »

Tak malé hodnoty odporu je třeba měřit čtyřvodičovou metodou a musí se dodržet správný postup připojení. Kapesní multimetr toto neumí, naměřené hodnoty jsou zatížené chybami přívodních kablíků za všech okolností. I kvalitní kablíky mají vlastní odpor, o zkušebních šňůrách od levných multimetrů nemluvím.  K tomu jsou ještě nutné dokonale očistěné konce vodičů.

P.S. Mám docela přesný ohmmetr s rozsahy 200miliOhm až 200MegaOhm v devíti rozsazích. Na rozsazích 200mOhm, 2, 20 a 200Ohm umí měřit čtyřvodičovou metodou a lze ho přepínat mezi dvojvodičovým a čtyřvodičovým připojením. To je velice poučné pro pochopení důležitosti přesného měření malých hodnot odporů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 22.11.2020, 08:15 »


Nevím, jak jste se dopočítal k 3,51 Ohm, řekl bych, že jste se jen upsal v číslici. Mě vychází u prvního měření 3,05 Ohm/metr, u druhého 3,1 Ohm/metr a u třetího měření 3,039 Ohm/metr, kde je ještě přechodový odpor mezi spojením kabelů.
3,51ohmu/km (nie na metr)vyšlo p. Acces, a vy ste vyrátal prierez 6tky jak 5,1mm2
Keď zoberem len údaj zo šublery čo sa mi vidí dosť presný, a že ró elektrotechnic kej medi je 0,0179, tak potom aj mne vyšlo, že
0,0179x1000/5,1=3,509 ohmu/km....a i keby bola tá 6ka aj strieborná kde je ró 0,0163, tak mi vychádza pomaly 3,2 ohmu /km, a furt nie pod 3,08

Dačo rátam zle, či naozaj máte takú tenkú 6ku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 22.11.2020, 08:18 »

Som pozeral do tejto tabuľky
http://www.converter.cz/tabulky/merny-odpor.htm
ale asi budú aj iné hodnoty pre elektrotechnic kú meď...jaké, to vie asi len výrobca
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.