| | |-+  Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?  (Přečteno 5810 krát)
ElektroR
« kdy: 25.11.2020, 00:00 »


Mám v plánu instalovat v TN-C soustavě svodič přepětí, ale v rozvaděči není zemnící pásovina, tudíž by se PEN svorka svodiče zapojila pouze na PEN vodič přívodního kabelu z HDS. Bude takto zapojený svodič přepětí fungovat?
(Jediný zemnící bod je na opačné straně domu - hromosvod)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2020, 11:56 »

Ano bude, ale pouze jako ochrana vůči příčnému přepětí. Doporučuji zemnění zřídit a propojit s uzemněním jímací soustavy, to je poměrně klíčové pro zabránění přeskoku z hromosvodu na vnitřní instalaci.
PS: Normativně samozřejmě je vše výše uvedené nezbytností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.11.2020, 22:37 »

V tomto případě je také nutné si uvědomit, že nestačí pouze propojit uzemnění hromosvodu s přepěťovou ochranu v rozvaděči.

Z dotazu tak nějak předpokládám, že hromosvod je již staršího provedení. K domněnce mne vede chybějící vnitřní uzemňovací přívod a zejména zmínka o "pouze jednom zemnícím bodu na opačně straně domu" (chápu tím pouze jeden svod). To by totiž ukazovalo na hodně staré provedení hromosvodu, kde výše zemního odporu nebývá již valné úrovně.

Nevím, do jaké míry by bylo vhodné, zavést si do rozvaděče kompletní bleskový proud z jímacího vedení.

Ano bude, ale pouze jako ochrana vůči příčnému přepětí.

V současné době mi není úplně zřejmý význam termínů příčné a podélné přepětí.

Běžně se uvádí, že podélné přepětí se projevuje mezi pracovními vodiči a zemí a příčné přepětí je mezi pracovními vodiči. Z tohoto důvodu se používají různé konfigurace prvků přepěťových ochran (4+0 nebo 3+1 v sítích TN). V síti TN-C je však pracovní vodič zároveň zemnící.

Druhý výklad, dle mého názoru logičtější, vysvětluje podélné přepětí jako napětí objevující se podélně na vodiči v důsledku průchodu impulsního proudu s velkou "strmostí" (typicky bleskový proud). Z tohoto důvodu je také nutné dělat připojovací vodiče ochran co nejkratší. Příčné přepětí je následně vysvětlováno jako napěťový impulz mezi vodiči.

Mě to tedy přijde jako dvě naprosto odlišné věci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.11.2020, 23:27 »

Nejsou odborník, ale řešil jsem podobný problém. Přepětí vám může přijít z nebe (větší škody),  nebo po vedení (vyšší pravděpodobnos t, pokud žijete v zástavbě). Když máte přepěťovku, tak to co přijde z nebe pošlete částečně do vedení (pro vás dobře).
Svodiče přepěti jsou různé. Ty které umí pracovat s bleskovými proudy a ne jen nějakým mírným přepětím jsou kategorie 1 nebo častěji kombinace 1+2, a umí převést většinou 12,5kA nebo 25kA na jeden pól. Aby plnily funkci správně, tak je nutné mít co nejkratší spojení mezi přívodem elektřiny do domu, kvalitním zemničem a ekvipotenciáln í svorkovnicí, jinak vznikají obrovské napěťové rozdíly a přestože přepěťovka udrží napětí na svých svorkách třeba pod 1500V, tak v rozvadeči vlivem dlouhého vedení budete mít klidně 10.000V. Proto se tato přepěťovka (1+2) umisťuje co nejblíže vstupu kabelu elektřiny do domu a co nejkratší cestou spojí s hlavní ekvipotenciáln í svorkovnicí a zemničem, na který jsou připojené i "hromosvody". Jelikož v tomto místě máte většinou stále síť TN-C (3F+PEN) tak se používá 3pólová přepěťovka. Myslím, že mít zde před přepěťovkou siť TN-C-S (3F+N+PE) je spíš na škodu, protože zde již může vznikat zbytečně rozdílný potenciál mezi N a PE. 

 Podle vzdálenosti si můžete v hlavním rozvaděči zopakovat přepěťovku 2třídy (běžně nesmí být blíže jak 10m od předchozí 1+2, takže pokud nemáte rozvadeč dál jak 10m od první přepěťovky, tak bych to neřešil) nebo můžete použít citlivější 3.třídy.

Jinak pozor, jde o to si pohlídat, aby případný zásah blesku do domu, šel jen po bleskosvodech a nepřeskočil do objektu snazší cestou (přes anténu, kabel z kůlny atd..).

Mít funkční zemnič je dobré i z důvodu, pokud dojde k přerušení PEN vodiče někde v síti mimo váš dům (utržený drát vedení, chybný zásah montéra),  máte pak vyšší šanci, že na vašem PEN, resp následně N nebude vyšší napětí a neshoří vám hodně elektroniky a také vás nepokopou všechny kovové přístroje. Pokud bude chtít udělat nový trvanlivý zemnič, tak asi budete muset zakopat nerez pásovinu z materiál V4A, tam máte jistotu, že neurezne ani v komplikovaných zeminách jako je jíl apod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Reichel
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.11.2020, 00:39 »

Moc děkuji za vaše postřehy a ano, mate pravdu, jde o starší dům, kdy hromosvod je uzemněn pouze v jednom bodě, tudíž poradím majiteli at si necha vybudovat nový hromosvod a zároveň uzemni rozvaděč ve kterém bude svodič.
Ještě jednou díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.