Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?  (Přečteno 14031 krát)
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Revizní technik E2A, elektromontér


« kdy: 11.11.2020, 15:27 »


Jakou tiskárnu používáte při tvorbě výrobních štítků do rozvaděčů, bereme-li v potaz ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?

Papírové asi neprojdou.


(Opravený původní nesmysl zněl: Jak na výrobní štítek?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.11.2020, 18:49 »

Úplně bych "papír" nevylučoval, ale pak je to o vhodném způsobu zalaminování a nalepení.

Jak moc je špatně, když jsem před několika dny našel štítek pod krytem? On tam sice vydrží, ale na první pohled to vypadá, že tam není
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.11.2020, 21:17 »

Tiskárna Brother na pásky TZ.
Mám dvě verze na 24mm pásku (moje).
A na 36mm pásku na firmě.
https://www.alza.cz/brother-pt-d600vp-d2413882.htm
Akorát já ji vychytal v akci za 2000Kč


* stitek.jpg (1109.87 KB, 2816x2112 - prohlédnuto 4130 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 12.11.2020, 07:00 »

Citace
Papírové asi neprojdou.

Proč?
Jsou zakázané...... Nejsou! mohou být!
Už jsem viděl papírové, přestříkané nějakým lakem....A dobrý..!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #4 kdy: 12.11.2020, 07:09 »

Předpisy a normy hovoří o výrobním štítku na rozvaděči poměrně jasně. Ať už se jedná o obsahu informací které MUSÍ poskytnout, tak především o jeho trvanlivosti.

Montéři a výrobci bytových rozvaděčů z produktů od naší firmy většinou vědí, že stačí napsat na naše marketingové oddělení a dostanou sadu výrobních štítků splňujících veškeré požadavky dotčených norem. Pak stačí zakoupit vhodný trvanlivý popisovač  a vyplnit údaje dle jednoduchého návodu na postup výroby rozvaděče DBO a podobně. Informace naleznete na našich webových stránkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #5 kdy: 12.11.2020, 07:18 »

U tištěných štítků bych si dovolil upozornit na článek 10.2.7 z 61439-1 ed. 2.
Štítky musí vydržet otírání vodou a benzínem a zůstat čitelné. Byli jsme na to upozorněni EZÚ při certifikaci rozvaděčů. To štítek z obyčejné tiskárny bez laminace i štítky z některých poměrně kvalitních termotiskáren (vlastní zkušenost) nemusí splňovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 12.11.2020, 10:36 »

Používáme termo tiskárnu  od PHOENIX CONTAKT, a zatím k plné spokojenosti.
VŠ na rozvaděče má rozměr 85,6 x 54.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #7 kdy: 12.11.2020, 11:57 »

Používáme termo tiskárnu  od PHOENIX CONTAKT, a zatím k plné spokojenosti.
VŠ na rozvaděče má rozměr 85,6 x 54.
 Mrknutí

Tak zrovna tuhle jsme použili taky (Thermomark Card s velice podobným materiálem) a v tom EZÚ nám to zavrhli. Že se jim štítky podařilo umýt benzínem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 12.11.2020, 12:20 »

Tak zrovna tuhle jsme použili taky (Thermomark Card s velice podobným materiálem) a v tom EZÚ nám to zavrhli. Že se jim štítky podařilo umýt benzínem.


Tak to sem teda nezkoušel.
Jenomže na výrobním štítku, neuvádíme normu pro rozvaděče, ale pouze ČSN EN 60 204-1, ed.3 2019.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.11.2020, 15:04 »

Štítky musí vydržet otírání vodou a benzínem a zůstat čitelné. 

Ten benzin ma zaujal. Aky to ma dovod ? Je plast, z ktoreho je rozvadzac, odolny voci benzinu ? Navyse, skoro kazda samolepka povoli, ak sa pod nu dostane benzin alebo izopropylalkoh ol.
Co tak scenar : pracovnik cisti rozvadzac benzinom, ked tu vypne istic / chranic / stykac a obluk cez zhasaciu komoru zapali pary vo vybusnej koncentracii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #10 kdy: 12.11.2020, 17:38 »

To: Havliš, Miroš

Přelepte ten štítek z termotiskárny transparentní samolepicí folií a pak to bude OK.

Já tisknu výrobní štítky (ne na rozvaděče) na  laserové tiskárně  HP LJ Pro 400 na folii

    Oracal 641-090, š. 50cm matná Kód: 200000562 (stříbrná)      

a pak to přelepím folií
  
    Oracal 641-000, š. 50cm lesklá  Kód: 2000001 (transparent)    

(to chce trochu cviku aby se nedělaly vzduchové bubliny) a drží to několik let i na zařízeních co se občas čistí toluenem nebo izopropylem    
 
Poznámka: ty folie se dodávají v metráži a musím je nařezat na rozměr A4
    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 12.11.2020, 18:39 »

Zlatý časy, kdy se štítky bušily razidlama do hliníku.  angel

Nějak si neumím představit, že budu štítek pucovat benzinem.

U průmyslových rozvaděčů máme štítek nalepená na vnitřní straně dveří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 12.11.2020, 19:53 »

Kolego Matuško, nemám nejmenší důvod, lepit na štítek fólii. Není proč. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.11.2020, 20:16 »

Předpisy a normy hovoří o výrobním štítku na rozvaděči poměrně jasně. Ať už se jedná o obsahu informací které MUSÍ poskytnout, tak především o jeho trvanlivosti.

Vždy je nejlepší se na ty poměrně jasné požadavky podívat přímo do normy:

ČSN EN 61439 ed.2, čl. 6.1
Výrobce  musí opatřit každý rozvaděč jedním nebo více štítky, označenými trvanlivě a umístěnými na takovém místě, aby byly viditelné a čitelné, když je rozvaděč instalován a v provozu. Kontroluje se zkouškou podle 10.2.7 a prohlídkou.

Vlastní zkouška dle 10.2.7 se provádí lakovým benzínem a netýká se pouze výrobního štítku, jak se mnoho lidí domnívá, ale kompletního značení v rozvaděči, tzn. i např. popisů přístrojů nebo popisů na vodičích.

U DBO je zkouška předepsána pouze pro venkovní instalaci. Takže u vnitřní instalace papírový štítek dle mého názoru projde. U ostatních typů se samozřejmě zkouška musí provést a papír zřejmě benzínu neodolá.

V normě je také uvedeno, jaké štítky se podrobovat zkouškám nesmí. Jedním z nich je "štítek s vrstveným plastovým povlakem". Přiznám se, že nevím, co si mám pod tím přestavit (např. laminovaný štítek?).

Jenomže na výrobním štítku, neuvádíme normu pro rozvaděče, ale pouze ČSN EN 60 204-1, ed.3 2019.

Pro stojní zařízení podle 60204 není předepsána žádná zkouška odolnosti použitého značení? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 12.11.2020, 20:58 »

Není. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.11.2020, 21:43 »

Není. Mrknutí

Oni jsou tam opravdu pouze neurčité informace o trvanlivosti po celou životnost stroje na základě pracovního prostředí. Vlastní metoda ověřování značení by tedy zřejmě měla vycházet z hodnocení rizik.

Nicméně si myslím, že samostatná 60204 není příliš vhodná pro konstrukci samostatných rozvaděčů, i když to není asi nic proti ničemu a u strojního zařízení ji navíc použít musíte. Osobně si třeba dokážu s trochou fantazie představit vyrobit "rozvaděč" dle 61010 (elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení),  ale asi to také nebude ono. Tam se kontrola provádí každým specifikovaným čistícím prostředkem nebo, pokud nejsou uvedeny, isopropylalkoh olem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 12.11.2020, 22:21 »

Tak ono to je trochu jinak. Samozřejmě je to na úkor toho, ať má zisk stát. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.11.2020, 22:28 »

Páska Brother TZe je laminovaná a vydrží i ředidlo nebo potečení louhem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
 -
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!