Autor Téma: Je správný návrh valivé koule u RD?  (Přečteno 10593 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 02.11.2020, 08:29 »

Pokud se vám valivá koule opře o jímací vedení, je to samozřejmě dobře. Nesmí se vám dotknout objektu. Pak samozřejmě pozor na její propady. Musíte přemýšlet hodně ve 3D.
Z okolních střech si mustr neberte.
80% hromosvodů je instalována špatně. Já vlastně u nás v Podbořanech neznám objekt, který by byl dobře ochráněn. A přesto mají všichni bezzávadové revize, žádný dům tu nikdy od blesku neshořel, vše se jeví jako že v pořádku. Ale to je vždy do prvního průse...u.

Co se týče všeobecně u jakýchkoli spojů v elektrotechnic e.....každý spoj je budoucí možné poruchové místo, kde může docházet k jiskření a následnému požáru. NA toto je potřeba neustále myslet a podle toho navrhovat a montovat. Já jsem vždy dost rozladěný, když vidím objekty, kde byla nejprve provedena vrchní jímací soustava s tím, že svodové vedení končí na okapové svorce, ze která je pak následně dalším drátem vše napojeno na zemnící soustavu.
U délek AlMgSi8 je to tak, že tento drát dost pracuje vlivem rozdílných teplot okolí. Proto se doporučuje nad 10m délky instalovat dilatační propojky.  https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3965/4527/Artikelnummer-pdf/4529/374011.pdf
 Pozor, tyto pak mají smysl jedině v podpěrách s klipsy, kde se dát může pohybovat. V pevných podpěrách je to samozřejmě mimo mísu. A přesto to takto spousta umělců bezhlavě montuje.
Rovněž pozor na vlastnosti svorek. Pokud budete používat materiály některých českých plagiátorů, pak pozor na jakou proudovou zátěž jsou stavěny. Bez jejich zdvojení se na výpočtovou zátěž nedostanete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David V
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.11.2020, 19:46 »

Jakou výšku jímače (aby to vypadalo normálně ) a nebo jak se to řeší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David V
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 02.11.2020, 19:48 »

Aby to bylo elegantní .....děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 03.11.2020, 09:58 »

Ono kolikrát nejde dost dobře spojit eleganci s dodržením těch nej opatření.
Např. patrový rodinný dům s plechovou střechou (klasická střešní šablona jako je např. LINDAB),  kde nejde klasickým hromosvodem (drát AlMgSi8, jímací tyče AlMgSi, pomocné jímače AlMgSi...) dodržet bezpečnou přeskokovou vzdálenost s ohledem na osoby pohybující se v podkrovních místnostech a na stavební konstrukce nacházející se kousek od střešního pláště (konstrukce SDK, kabeláž elektroinstala ce atd....). Jako nejschůdnější řešení se nabízí instalace izolované soustavy sestrojené z podpůrných trubek s jímacími tyčemi připojenými na zemnící soustavu pomocí vodičů HVI (vše DEHN). Je to jednoduché i když trošku dražší řešení, ale je to to nejvíc, co můžete pro ochranu objektu a osob udělat.
Pravdou je, že vám vyjdou např. tyče délky 4m (podpůrná trubka např. 2,8m a zbytek jímací tyč, která není opticky moc nápadná.

Pro představu o čem tu píši.....  https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Archiv/ds212-hvi.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 03.11.2020, 19:46 »

...
80% hromosvodů je instalována špatně. Já vlastně u nás v Podbořanech neznám objekt, který by byl dobře ochráněn.
...
Nevím proč takhle "házíš špínu" na Podbořany, když je to prakticky stejné na dalších a dalších místech
Např. v Plzeňském kraji by to dalo práci najít objekt s novým hromosvodem, kde nejsou na první pohled vidět zásadní chyby.
Když už to dokáže dobře vymyslet projektant, dokáže to zpackat montér, a "dorazí" to anténář (WiFinář)

-----------
Ohlídat si něco podle valivé koule je fajn, ale nesmí za zapomínat na vzdálenosti kovových konstrukčních částí, které by měly být od hromosvodu izolované. A když to vyjde pro vzduch, často nevychází povrchové vzdálenosti po stavebních materiálech (hóóódně kopanců je mezi kovovou vložkou komína a oddáleným jímačem)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 04.11.2020, 08:35 »

Nevím proč takhle "házíš špínu" na Podbořany, když je to prakticky stejné na dalších a dalších místech

...no protože tu žiji a denně se po Podbořanech pohybuji. K tomu si pak dosaď profesionální úchylku, která spočívá např. v úchylnému sledování okolních střech a má odpověď jak vyšitou  Mrknutí Úsměv
Jinde se pohybuji převážně v autě a to sleduji především provoz kolem sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 04.11.2020, 14:17 »

Pavle, tak to jsem rád, že nejsem sám se stejnou diagnózu. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David V
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 05.11.2020, 13:27 »

Diagnózu mám teď podobnou co se týče pozorování střech ....

Ale zpět k věci  ..


Takže aby byl návrh správně - musí být krajní jímač minimálně 1,85 m vysoký  ?

Nebo je ještě nějaká možnost  ....

.............. ........

Druhá otázka  - když je tedy okolní zástavba se svody, stromy a terénem víše  než mnou uvažovaný  - "zlepšuje to tedy ochranu "

Ovšem pokud je dům ve stráni ... musí být jímač ještě delší  ... Používají se jímače i v šikmé ploše ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David V
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 05.11.2020, 13:32 »

V příkladu v příloze jsou nakresleny dva dosahy jímače  ...

Jeden nedosahuje pokryt celého objektu  - dá se uvažovat okap, který je spojený do ochranného pole ? Nebo musí jímač pokrýt celý dům.


Nerozdělí se někdo ještě o nějaký reálný a správný návrh ?

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)

* Příklad.pdf (221.02 KB - staženo 113 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.