Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 01.11.2020, 07:13 »

A k čemu tam je?  Škleb

No na parádu.
Ty nevidíš, jak velká je to paráda?  Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stanislav Filip s1ab
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.11.2020, 22:16 »

1) Spoj na druhé fotografii slouží k připojení zemnicí tyče (svislého zemniče) k obvodovému zemniči typu B, uloženým v zemině, který byl instalován na rekonstruované stavbě, kde nebyl základový zemnič a byl vyšší specifický odpor zeminy.
2) Zemnicí tyče nejsou nutné, používají se k dosažení menšího odporu uzemnění tam, kde je při místním šetření, před návrhem uzemnění projektantem, naměřen vyšší měrný odpor zeminy a je potřeba dosáhnout dostatečnou hodnotu odporu uzemnění.      
Vyskytují se i novostavby, na kterých základový zemnič není instalován při zhotovení základových pásů vůbec nebo byl instalován špatně, protože zhotovitel stavby nemá relevantní projektovou dokumentaci, kvalifikovanéh o stavbyvedoucíh o ani dělníky.                                                      
Tady bych upozornil, že správně provedené uzemnění je důležité nejen pro funkci hromosvodu, ale pro bezpečnost celé elektroinstala ce.
Je přínosné, pokud před zalitím betonem zkontroluje RT nebo dozor.

3) Pokud ...
moc vám děkuji  Úsměv Čím víc se seznamuji s problematikou, tím víc cítím, že to chce projektanta na hromosvod. Budeme mít dům ve tvaru L, plechovou střechu, fotovoltaiku, skryté svody...  ?? V pondělí jsem chtěl realizovat zemnící pás a teď zjišťuji, že nevím, kde vyvést svody...asi jich, ve ztraceném bednění vyvedu víc a uvidíme, kolik jich nakonec použijeme (v týdnu se bude betonovat, pakliže počasí dovolí  angel. Pod hlavní rozvaděč, to je jasný a ke kari síti mám prosím, taky nějaké svody/vývody ze základů vyvést? Děkuji SF
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 04.11.2020, 22:59 »

Jestli chcete o hromosvodech a uzemnění něco nastudovat, jděte na stránky = kniska.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #21 kdy: 05.11.2020, 07:06 »

A k čemu tam je?  Škleb

Ochrana před útokem malinkatýho nosorožce, Nic jiného mě zatím nenapadlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 05.11.2020, 07:15 »

Spojení obvodového zemniče s armováním pravidelně, ideálně po 5-10m, dle velikosti stavby nebo ve vzdálenostech dle třídy LPS.
Je dobré, když stavebník má základní znalosti o prováděných řemeslech, ale nemůže obsáhnout vše  do detailů. Od toho jsou projektanti, odborné firmy a dozor. Kvalitní dozor sice něco stojí, ale je zanedbatelnou položkou v celkových nákladech na nápravu zfušovaného díla. Speciálně špatně provedené uzemnění zalité v betonu už neopravíte nikdy tak, jako by mohlo být instalováno před zalitím.
GD si bohužel většinou subdodavatele nesmlouvá podle kvality práce a odbornosti, ale podle ceny.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno