| | |-+  S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?  (Přečteno 3326 krát)
Václav Sýkora
*
Offline Offline



« kdy: 20.09.2021, 12:15 »

S jakou normou je v rozporu chybějící kryt plastového ventilátoru(vrtule) chlazení elektromotoru?
Ať hledám jak hledám, nedaří se mi najít článek ani normu, který by se mi na to přesně hodil.
(ČSN EN 60204-1 či ČSN EN 60204-32)

Nejde tak primárně o závadu z pohledu elektroinstala ce jako spíše o závadu mechanického charakteru (plastová vrtule na hřídeli motoru může někoho zranit).

Mám to tedy formulovat jako námět k doporučení/zlepšení?
Elekromotor není přeci kompletní z pohledu výrobce elektromotoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2021, 12:25 »

V takových to případech píšu revizní zprávy rozpor z návodem výrobce (i když ho nemam) většina inteligentních výrobců má v návodu napsáno, že se nesmí provozovat zařízení nekompletní a nebo poškozené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.09.2021, 12:34 »

Pomineme-li aspekt bezpečnosti je tu možný i další problém a tím je směr foukání vzduchu. Při absenci krytu  neproudí vzduch na žebra motoru ale radiálně ve směru lopatek a motor se pak chladí nedostatečně.  Při krátkodobmém provozu na malý výkon to nevadí ale pokud je v běhu několik hodin bez přestávky životnosti to moc neprospěje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.09.2021, 22:29 »

Doporučuji se podívat také např. na Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
(tipnul bych si § 3)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 21.09.2021, 07:25 »

No tak já bych použil  §194 (2) vyhlášky č.48/1982 Sb.
   Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena.

Výrobce přeci vyrobil ten motor i s tím krytem chladící vrtule .
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.09.2021, 07:59 »

No tak já bych použil  §194 (2) vyhlášky č.48/1982 Sb.
 

Vyhláška 48/1982 Sb. je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Je zvláštní, že tento právní dokument, kterým se stal důležitým nástrojem v práci revizního technika, je platný již padesát roků. Často se setkávám s názorem, že tato vyhláška je již dávno neplatná. Ano, neplatí některé paragrafy, ale kapitola 11 pro elektrické zařízení je stále platná.
Rovněž NV 378/2001 Sb. je vhodné v praxi RT využívat. Normy porušuje kde kdo, ale když se ptáte statutaře firmy, co jej vede k tomu, že porušuje zákon, tak se obvykle na chvíli zastaví a chce vědět jaký zákon porušuje. Zákony, nařízení vlády  a vyhlášky jsou dobrým nástrojem, nejen ČSN....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 21.09.2021, 08:09 »

Tak pro úplnost skusím přiložit tu vyhlášku č. 48/1982 Sb. Mrknutí
Při své práci RT elektro ji používám dost často.
Bohužel, doba kdy naše ČSN byli jednoduché a srozumitelné, je dávno pryč. Smutek

* 48_82_2005.doc (429 KB - staženo 111 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Sýkora
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.09.2021, 12:56 »

Cením si věcných připomínek.

Na návod výrobce se odkazuji také, jen jsem si nebyl jistý, jestli pro tuto argumentaci nemohu najít něco lepšího.

Pokud bych hledal oporu v NV č.378/2001 Sb.,  pak bych možná nalezl oporu v §3, odstavci n) "upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to nutné pro bezpečný provoz a používání."

pro p. Miroše a p.Bocka si dovolím (předpokládám) podstatnou připomínku k vyhlášce č.48/1982 Sb.. Novým zákonem č.250/2021 Sb. § 25 Zrušovací ustanovení
Zrušují se: "16. Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb.,  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.09.2021, 13:59 »

Cením si věcných připomínek.

pro p. Miroše a p.Bocka si dovolím (předpokládám) podstatnou připomínku k vyhlášce č.48/1982 Sb.. Novým zákonem č.250/2021 Sb. § 25 Zrušovací ustanovení
Zrušují se: "16. Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb.,   kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení."

Jistě, že všichni sleduje vývoj legislativy a máte pravdu. Jenže 48/1982 bude ještě platit do léta 2022, kdy zákon 250/2021 Sb. nabývá platnost.

Ale doufáme, že V 48/1982 bude po padesáti létech nahrazena srozumitelnou a použitelnou dikcí zákona, kéž by.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.09.2021, 14:29 »

Doporučuji se podívat také např. na Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
(tipnul bych si § 3)
Je to tam, § 3, odst. 1),  písm. r),  bod 4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.